Resultados 1 al 10 de 10
- 14/01/2017, 12:37 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 15
Duda de instalación de protección
Hola a todos!
Me gustaría preguntaros unas cosillas sobre las protecciones.
Me exigen poner protección de fusibles a cada uno de los paneles de los que dispongo (8 paneles conectados en paralelo). Mi duda está en qué fusible poner había pensado que, al estar en paralelo podría poner un fusible de línea general haciendo: I_fusible=2*8*I_sc(panel) , sin embargo, como me piden un fusible por panel no se si el hecho de hacer: I_fusible=2*I_sc(panel) sería una consideración correcta. ¿Qué opináis?
Muchísimas gracias de antemano!
-
- 14/01/2017, 16:51 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Duda de instalación de protección
Fusible para placas? Pues con un factor de 1,25, yo creo que suficiente.
- 14/01/2017, 17:10 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 15
Re: Duda de instalación de protección
De acuerdo
Mi instalación consume 2771(Wh/día) muy poquita cosa.
Ahora con respecto al cuadro general. Mi instalación consta de parte continua y de parte alterna.
- En continua tengo iluminación, televisión y frigorífico (potencia total de 564W) entonces, en la parte del cuadro de protecciones sería conveniente instalar únicamente 3 PIA no? O sería necesario algo mas?
- En alterna únicamente existe una bomba de agua de 440 (W) de consumo con una potencia de arranque de hasta 560 (W). Entonces en la parte de alterna del cuadro pondría un diferencial y un PIA no? ambos de la misma intensidad de corte?
Saludos!Última edición por Marmoot; 14/01/2017 a las 17:20 Razón: Puse 2771(kWh/dia) cuando quería decir 2771 (Wh/dia)
- 14/01/2017, 17:13 #4el_cobarde Invitado
- 14/01/2017, 17:20 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 15
Re: Duda de instalación de protección
Exacto jajajaja
La costumbre de trabajar con kWh de ese calibre más que 2771Wh .
Perdón jajajaj
Con respecto a mis preguntillas, serían correcto el planteamiento?
- 14/01/2017, 17:35 #6el_cobarde Invitado
- 14/01/2017, 21:07 #7Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 15
Re: Duda de instalación de protección
gracias , pero necesitaba que alguien me dijera que el planteamiento era correcto jajaja a veces necesito ese empujon para creer en mí misma y, sí soy un proyecto de Ingeniera jajaja
Sí tiene el potencial de tierra.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ahora me ha surgido una duda haciendo cuentas.
L=5 [m]
I=24.833 [A]
CDT=0.48%
conductor=45
Tensión=24(V)
Resulta que si realizo la obtención de la sección de cable por caida de tensión tengo: s=50 mm^2 y si realizo por temperatura me da un valor de s=4 (mm^2) .
Mi pregunta es si puedo poner la de 50 mm^2 sin problema o véis muy exagerado los 5 metros de longitud. Esta medida se puede modificar sin problema.
Se que a mayor longitud, más caida de tensión y más perdidas.
- 14/01/2017, 21:28 #8el_cobarde Invitado
Re: Duda de instalación de protección
En el diseño de un sistema fotovoltáico siempre se intenta conseguir que los cables sean lo mas corto posible, sobre todo si se trata de intensidad alta. Ten en cuenta, que el cable de 50mm² cuesta dinero y ocupa volumen ...
Reduce la longitud del cable! Con 2m, te bastaría cable de 16mm², para 0.48% de pérdida por caída de tensión
- 15/01/2017, 00:37 #9Forero Junior
- Fecha de ingreso
- ene 2017
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 15
Re: Duda de instalación de protección
Vale!
Y ya por último, sabéis de alguna marca o web que tenga diferenciales de 3A? Esque he estado buscando y no me aparece nada. Ya si se pudiera saber precio, sería genial
Gracias!
- 15/01/2017, 10:46 #10Gabriel 2015 Invitado
Re: Duda de instalación de protección
El diferencial tiene mayor intensidad admisible que el interruptor automático general, por lo que puedes poner uno de 10 A.