Hola a todos, tengo un hibrido de 3kva, cargador 25a. Lo tengo configurado para que cuando arranco el grupo electrogeno, carguen las baterias tanto el grupo como la placas. Configuro en el menu 16. Pero resulta que si hay algo de carga de las placas, solo hace by pass y no carga con el hibrido. En cambio por la noche, hace la carga con el inversor sin problemas. Atodos os pasa esto, o es algo q eebo tener algo mal en la configuración?
Re: problema Cargador del hibrido
Cita:
Iniciado por
vectra
... resulta que si hay algo de carga de las placas, solo hace by pass y no carga con el hibrido ...
Tienes que configurar el menu #02 en "Uti" y el menu #16 en "Cut"