- 30/11/2016, 11:50 #1
Sunny boy 2100 modo derating
Buenos días;
Hasta hace unos días tenía un sunny boy 2100 con 7 paneles de 240wp a 35°, y por otro lado un seguidor a 2 ejes con 3 paneles de 240wp y sus correspondientes microinversores.
Una tormenta me quemó los microinversores, por lo cual he quitado los paneles del seguidor y se los he añadido al Sunny Boy.
Es decir, ahora tengo 10 paneles de 240wp conectados al Sunny boy, todos ellos a 35°.
El caso es que se me pone en modo derating.
P.Actual 535w
Vcc 334v
Debería quitar un panel para reducir tensión o cual es el problema?
Gracias.
-
- 30/11/2016, 12:05 #2el_cobarde Invitado
Re: Sunny boy 2100 modo derating
El SB2100Tl admite 2200W en entrada FV; tensión admitida para el MPP tracker 200V - 480V.
Tu has conectado 10 placas de 240Wp (supongo de 60 células) en serie, en total 2400Wp con Vmp=300V y Voc=360V
- La tensión de entrada es correcta, no representa ningún problema
- La potencia conectada es ligeramenta mayor que la admitida - por eso te entra en modo "derating"
El modo "derating" es desconexión temporal para proteger al inversor
Puede ser derating por temperatura o por potencia (tu caso)
Puedes dejar el SB tal como está, no sufrirá. Pero perderás un poco de producción en las horas de máximo sol.
Si quitas una placa, tendrás 2160Wp y el SB no entrará en modo derating. Pero tendrías algo menos de cosecha con poco sol.
Yo lo dejaría con 10 placas, para tener más producción los días nublados - tu decides.
- 30/11/2016, 13:10 #3
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Gracias el_cobarde
La verdad que es un mezcladillo ya que las del seguidor son de diferente marca, están todas seriadas y son todas de 60 células y 240wp.
Los datos técnicos de unas serían:
ATERSA A-240P 240w
Potencia nominal (0 / +5 W): 240W
Número de células en serie: 60
Corriente en punto de máxima potencia: 8,21A
Tensión en punto de máxima potencia: 29,21V
Corriente de cortocircuito: 8,73A
Tensión de circuito abierto: 37,16V
Las otras se mueven en rangos similares, siendo la potencia idéntica y la Icc también.Al ir seriadas se limitarán por la de menor rendimiento, imagino.
Mediante el sunny desing me dá que la combinación sería válida, aunque me aconsejan otro inversor xD.
Parámetros Inversor Entrada A
Potencia de CC máx. 2,20 kW 2,40 kWp
Tensión de CC mín. 125 V 260 V
Tensión FV normal 281 V
Tensión de CC máx. (Inversor) 600 V 403 V
Corriente de CC máx. (A) 11 A 8,2 A
Imagino que será derating por potencia, dado que temperatura el disipador del sunny boy apenas esta caliente, lo que me descoloca un poco es que a 700w ya entre en derating cuando su limite esta en los 2000w.
La idea de meterle más chica es sacarle más jugo en invierno que es cuando realmente se necesita, en verano con excedentes ya el propio sunny island le tirará del freno.Lo dejaré así con 10 placas, aunque probaré con 9 por tratar de entender el motivo por el cual sin llegar al límite de potencia empieza a cortar.
Gracias El_cobarde.
- 30/11/2016, 13:18 #4el_cobarde Invitado
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Se limitan por la placa que menos intensidad da. Por ejemplo, si una de las placas da solo 7.8A, la intensidad del string será 7.8A
Lo veo igual: Debe ser derating por sobrepotencia
Ahí hay algo que no me cuadra! Si es derating por sobrepotencia, debería ocurrir a >2000W ...
Me parece muy bien que hagas esta prueba con 9 placas, para entender mejor lo que está pasando ...
- 30/11/2016, 14:21 #5
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Tenía las baterías al 90% y aprovechando el día de sol..puse a trabajar el Carlotón.
1-Prueba;
9 Paneles =2160wp
Inversor 1505w 245V
Modo Mpp
2-Prueba
10 Paneles=2400wp
Inversor 1694w 270V
Modo Derating/ Mpp alternando
Tanto en la prueba con 9 como con 10 paneles en algún momento entra en derating.
Creo que anteriosmente se daban varias circunstancias, ojo teoria mia jaja:
Por un lado el S.I. estaba frenando al Sunny Boy, carga baterias 90% subía la frecuencia y el SB no tenía a donde enviar la energía.Por otro lado con sol y energía de sobra en la parte CC y no poder meterla en la red AC se veía obligado a frenar todo ese exceso de potencia en la parte CC.
He de añadir que con el Carlotón apagado y 9 paneles también entraba en derating.
Ahora alterna entre MPP y derating pero con potencias superiore.
Para confirmar esta teoria creo que me faltaría conocer la frec de red.
- 30/11/2016, 14:31 #6el_cobarde Invitado
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Creo entender lo que está pasando: En este momento tienes las baterías cargadas y poco consumo. El pobre SB no sabe que hacer con la potencia que le entra de placas y no ve más remedio que entrar en "derating"
Si el SB hace derating con 9 placas, no puede ser por sobrepotencia. Pero claro, el SB solo puede aprovechar la potencia máxima admitida, si tiene donde meterla en la salida: Batería, consumo o inyectar a la red.
Por qué no le va bien inyectar a red? No lo sé, no tengo experiencia con SMA ...
Si tienes excedentes para el Carlotron, es que le "sobra" potencia FV al Sunny Boy
Supongo que si enchufas un consumo fuerte (2kW) ya no verás derating - ni con 9 ni con 10 placas seriadas ...
Re-leyendo tu post me doy cuenta, que he dicho lo mismo que tú ...
- 30/11/2016, 14:51 #7
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Si creo que ambos decimos lo mismo ;-)
En mi caso es aislada con lo que el maestro es el Sunny Island, si las baterías están cargadas y no hai consumo, sube la frecuencia de la red aislada para que el Sunny Boy limite la potencia que inyecta en la red AC, con lo cual lo que sobra se lo tiene que "comer" la parte DC del Sunny Boy.
Creo que el tema es lo que indicamos los dos, faltaría ver que frecuencia de red marca el S.I. para saber si está frenando.
Gracias el_cobarde
- 30/11/2016, 14:59 #8el_cobarde Invitado
- 02/12/2016, 11:49 #9
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Bueno hoy ha vuelto el sol y a estas horas tenemos:
Batería al 89% y el SI metiendole 300w
Carlotón al 42% en un termo de 2000w
Sunny Boy 1500w a 282V
Unas veces indica Mpp y otras derating, entiendo que es el Carlotón que ajusta al "limite" los excedentes.
- 02/12/2016, 11:59 #10el_cobarde Invitado
- 03/12/2016, 19:21 #11
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Según tengo entendido, en SB, mientras los valores de V e I estén en rango del Mppt.. no importa que superes la potencia nominal del inversor... éste reduce la tensión o la intensidad (según sea TL21 o TL)... pero desconectarse, vamos yo nunca lo he visto si no supera V o I máximas de trabajo.
Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/
- 05/12/2016, 09:20 #12
Re: Sunny boy 2100 modo derating
Hola skolly;
No se desconecta, simplemente entra en modo derating y reduce su potencia. Pero solo cuando no hai consumo suficiente, si meto el Carloton y este deriva alterna entre Mpp y derating, entiendo por que el Carloton ajusta al límite el punto entre excedentes y "no excedentes".
Por lo demás aquí en el norte y con mi inclinación creo que en invierno se agradece ese sobredimensionamiento extra del campo de paneles.
Un saludo
- 14/12/2016, 12:22 #13
Re: Sunny boy 2100 modo derating
q tal se me había pasao tu mensaje.
El carlotrón para sistemas de acople en alterna, está constantemente "leyendo" la freq de la red, en cuanto detecta que ésta aumenta comienza a aumentar y llega a los 50,20 Hz, empieza a derivar muy poco a poco excedentes. Si ve que la frecuencia no disminuye hasta los 49,99 -50,00 Hz, mantiene los excedentes... si la frecuencia sigue aumentando, envía más potencia al termo...
con lo cual, a tu pregunta, sí... ajusta al límite de 0,01 Hz el punto entre excedentes y no excedentes en acople en alterna.Genera y gestiona tu energía olasolar.com
Visita nuestro Gestor de energía solar excedente carlotronsolar.com/descripcion/