Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 167
  1. #1
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Buenas tardes,
    He instalado el sistema solar hace una semana. Todos los días a las 11 de la mañana suena una alarma en el inversor, y entonces desconecto 12 de los 24 paneles conectados al controlador y cesa la alarma. Cuando hace menos sol, vuelvo a conectar los 12 paneles. He leído el manual del controlador, y dice que durante 120 minutos después de salir el sol mas o mneos, entra en modo carga rápida, después entra en estado de boost y después en estado float. También dice que hace una ecualización automática, pero no dice cuando ni cuantas veces al año. Yo sospecho que al ser nuevo, la configuración de fabrica le indica que haga una ecualización de las baterías, y que al subir mucho la tension de las baterías ( 16 de 12 voltios 200 Ah, conectdas en 2 series de ocho en paralelo), hace saltar una alarma en el inversor para avisar el inversor de que puede haber una sobrecarga en los aparatos concetados AC o quizás para avisar de un fallo. No se la razón. Normalmente he leído que tienen alarmas para avisar de sobrecarga o demasiado poca carga en las baterías. Sospecho también, que al interrumpir la ecualización al desconectar 12 de los paneles, y entonces no tener electricidad para realizar la ecualización el controlador. Este, es decir el controlador lo vuelve a intentar al dia siguiente y lo seguirá intentando hasta que lo consiga, y yo asustado por la alarma todos los días desconecto 12 de los 24 paneles y la alarma cesa. Asi que he pensado, desconectar el inversor por si acaso, conectar los 24 paneles y esperar que salga el sol a ver si realiza una ecualización de una vez por todas y al dia siguiente, probar a conectar el inversor de nuevo y rezar para que no se haya estopeado nada y que todo funcione. Pero antes de hacerlo, quería preguntaros a vosotros que entendéis de esto, a ver si estoy haciendo lo correcto y me arriesgo a hacerlo. Supongo que si se produce la ecualización, no pasara nada pues el controlador esta preparado para hacer esto automáticamente y por lo que he leido es bueno para las baterías. ¿Me aconsejáis que lo haga asi o que me aconsejáis y que opináis?
    Muchas gracias por vuestra ayuda y consejo de antemano.

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Todos los días a las 11 de la mañana suena una alarma en el inversor, y entonces desconecto 12 de los 24 paneles ...
    Tienes que decirnos que alarma es. Tendrá un código de error o algo parecido.
    También tienes que decirnos marca y modelo del inversor y del regulador (controlador). Y el tipo de placas (potencia en Wp; Vmp, Imp) y como están conectadas.
    Es posible que sea algo parecido a lo que sospechas, pero igual es otro problema ...


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ... las baterías ( 16 de 12 voltios 200 Ah, conectdas en 2 series de ocho en paralelo ...
    O sea, batería de 24V, 1600Ah - mucha capacidad, pero agrupación delicada. 8 baterías en paralelo no es nada recomendable, pero ya lo tienes - a ver si hay suerte.
    Es que las baterías en paralelo se ciclan mutuamente, lo que acorta su vida útil.

  3. #3
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Buenos días,
    El modelo y marca del controlador es : JNDS-50 . Os he pegado al final el manual de instrucciones que viene en ingles. No tengo nada mas, porque lo compre por internet y solo me mandaron esto. Son 24 paneles de 24 V y 250 W cada uno conectados 2 series de 6 en paralelo en un input del controlador y otros 2 series de 6 en paralelo en el otro input. Las baterías son 16 de 12 voltios en 2 series de 8 conectadas en paralelo. En el controlador solo se puede configurar el float puesto en 110 V, el maximum Voltage portection puesto en 112 ( He probado otros valores 120, 128, 116 para ver si no se saltaba la alarma)y el minimum voltaje protection 87 V. He probado muchos valores para los 3 parámetros configurables, pero siempre suena la alarma cuando hay mucho sol sobre las 11 AM. En el inversor, no se puede configurar nada. El equipo, me lo enviaron desde China, y tardo 6 meses en llegar, debido a las restricciones para el transporte de baterías. ¿Alguien me podría decir si se arriesgaría a desconectar el inversor, y dejar solo conctado el controlador y las baterías? ¿Alguien me puede decir, que ocurre con el inversor y los aparatos concetados a el (suele saltar una alarma o no), cuando el controlador hace ecualizaciones automáticas? Muchisimas gracias a todos por contestar.
    Saludos. Javier

    Warning: Indicates have potentially dangerous, take extra care when performing this task.


    Warning: Indicates the controller safe and correct operation of a key program.


    Note: this step or fuction is very important for the controller's safe and proper operation
    JNDS-***50
    ——New type of solar power controller

    Regular technical parameters
    Rated system voltage ____VDC
    Rated charge current 50A
    Rated discharge current NO
    Photovoltaic maximum input voltage① ____VDC
    Photovoltaic maximum input power ____W
    ①Maximum input voltage, is refers to the applications at the lowest temperature under the condition of photovoltaic modules of open circuit voltage (VOC), namely the VOC values should be less than or equal to the provisions of the photovoltaic maximum input voltage value.

    I.Important Safety Information

    Please keep this manual for later use.
    This manual contains the JNDS solar controller all safety, installation and operating instructions.
    Following icon manual runs through the whole manual, indicating an action may be potentially dangerous situation, or important safety operation steps, come across these ICONS, must pay attention to.
    General Safety Information
    •Prior to installation, please read all the instructions in the manual and matters needing attention.
    •JNDS series controller, no need of maintenance or repair parts, users don't disassembly and maintenance the controller itself.
    •Disconnect the solar module and fuse/breaker near to battery before installing or adjusting the controller.
    •Install external fuses/breakers as required.
    •Prevent any liquid from spattering on controller. Do not clean the controller with wet cloth.
    •Confirm that power connections are tightened to avoid excessive heating from loose connection.
    •Keep controller away from electrical heater, warmer and avoid controller under sunlight.

    II.Basic information

    2.1General Description
    Thank you for choosing JXDS power station controller. My company production of a new generation of JNDS series controller is a according to the latest technology development, represents the latest photovoltaic technology development level of products, this product has many excellent performance:
    •Excellent thermal design and air cooling control.
    •High efficient PWM charging ways.
    •Variety of load control method, enhanced the flexibility of the system
    •Battery charging parameters can be set up.
    •Any combination of photovoltaic module and storage battery reverse automatic protection function, no damage to any device.
    •Adopt traditional LCD liquid crystal display and keyboard design, convenient to view the running parameters of the controller.
    •Provide industrial generic RS232 communication interface, the user can design PC communication software, also can buy the company developed the upper machine communication accessories.

    This controller used for off-grid solar power systems (independent system), especially suitable for small off-grid solar power control system, automatically adjust the charging and discharging.
    JNDS series controller’s battery charging process is optimized, can prolong the life of battery, improve system performance.
    Its comprehensive self-test function and electronic protection function can be avoided due to installation errors and damage of system failure caused the controller damaged.

    2.2 LCD, LED, and buttons Description
    Although JND - X series controller is easy to operate and use, in order to make you better able to use all functions of the controller, to improve your pv systems, would you please take a little time to get to know the instructions and instructions in this manual.

    1 - LCD display
    Display system operation parameters.
    2 - Charge indicator
    Indicate the charging status.
    3 - Battery indicator light
    Indicate the battery voltage and discharge state.
    4 - Set the button
    Press this button to enter setup interface or change the Settings.
    5 -”↑” button
    Click this button add a page up or figures.
    6 - “↓” button
    Press the page up or number minus one.
    7 - Exit button
    Under the set interface to browse interface, press this key to exit the setup interface does not save the Settings data when power supply drop.

    2.3 Terminal Description

    1 - solar panels NO.1 positive pole S+
    2 - solar panels NO.1 negative pole S-
    3 - Battery positive pole B+
    4 - Battery negative pole B-

    III.Installation instructions

    3.1 Installation considerations

    •Be very careful when working with batteries. Wear eye protection. Have fresh water available to wash and clean any contact with battery acid.
    •Uses insulated tools and avoid placing metal objects near the batteries.
    •Explosive battery gasses may be present during charging .Be certain there is sufficient ventilation to release the gasses.
    •Avoid direct sunlight and do not install in locations where water can enter the controller.
    • Loose power connections and /or corroded wires may result in resistive connections that melt wire insulation, burn surrounding materials, or even cause fire. Ensure tight connections and use cable clamps to secure cables and prevent them from swaying in mobile applications.
    • Use with Gel, Sealed or Flooded batteries only.
    •Battery connection may be wired to one battery or a bank of batteries. The following instructions refer to a singular battery, but it is implied that the battery connection can be made to either one battery or a group of batteries in a battery bank.
    • Select the system cables according to 4A/mm²current density.

    3.2 Controller Mounting

    NOTE:
    When mounting the JNDS series controller, ensure free air through the controller heat sink fins. There should be at least 150mm of clearance above and below the controller to allow for cooling. If mounted in an enclosure, ventilation is highly recommended.

    Warning: the danger of explosion. Don't install the controller and the open type cell in the same confined space!Do not install in a battery gas may also gather airtight place.

    Step 1: Choose Mounting Location
    Locate the JNDS series controller on a vertical surface protected from direct sun, high temperature, and water.
    Step 2: Unpacking and inspection
    Receive the goods before unpacking, please first check whether the packing breakage or deformation, and then open the packing cases, remove the controller, which should include a controller, a specification, and annex, if there are any missing, please contact our company. Check receive the controller should be no stains, no damage or fall, if have the above situation, please contact our company.
    Step 3: Select installation
    JNDS series controller can be installed horizontally, or hung up vertically. If choose horizontal installation, you can directly install the controller is placed on the stage, and ignore this step; If choose vertical installation, remove attachments, to reverse its horizontal, as shown in the figure below, the attachment is installed this controller.

    Place the controller in the location where it will be mounted. Verify that there is sufficient room to run wires and that there is sufficient room above and below the controller for air flow.
    Step 4:Mark Holes
    Use a pencil or pen to mark the eight (8) mounting hole locations on the mounting surface.
    Step 5: Drill Holes
    Remove the controller and drill 8 size able holes in the marked locations.
    Step 6: Secure Controller
    Place the controller on the surface and align the mounting holes with the drilled holes in step 5. Secure the controller in place using the mounting screws.

    3.3 System Wiring

    Note: In order to install security, we recommend a connection order.

    Note: The JND - X series controller is a total of anode type control.

    Warning: Ban the load end connection than controller surge power electrical equipment, in case of damage to the controller.

    Warning: Need to move when using, make sure all wiring fixed well. Due to the empty string contact may lead to heat accumulation, serious and cause a fire.

    Step 1: First closed the controller switch(before delivery is usually closed), open the terminal on the panel.


    3-1
    Step 2: Battery Wiring
    Warning:If the battery positive and negative extreme and wires short circuit will cause the risk of fire or explosion. Please be careful operation.

    3-2. Battery connection
    Before connecting the battery, ensure the normal state of the battery, in order to ensure the normal operation of the system.
    According to figure 3-2, the installation process must not be connected to circuit breaker, after the connection is verified through to connect the circuit breaker.

    Step 3:Solar Module Wiring

    Warning: electric shock danger! Photovoltaic modules may produce high voltage, be careful to prevent wiring electric shock.

    Please make sure that solar energy components in the system voltage or lower than the system voltage, shall not exceed the maximum input voltage range.


    3-3 Solar modules connection
    Step 4ouble-check the wiring in step1 through 4. confirm correct polarity at each connection. Verify that all six terminals are tightened.

    Step 5:Confirm power-up
    Closed switch controller, storage battery to power a controller, the controller starts up, LED blink on the controller battery, LCD will appear light and subtitles, observe whether it is right.
    If the controller has not started, or the indicator light on the controller indicates errors, refer to chapter 5 remove fault.
    IV. Operation

    4.1 Battery Charging Status

    •Fast Charging Gradation:

    In fast charging gradation, solar controller will come into direct charge mode if voltage of battery cannot reach re-made full charge values.

    •Boost Charging Gradation:

    Solar controller will adjust battery voltage continuously to maintain boost charge setting point when battery voltage reached setting values.
    It prevents battery from product gas and become too hot.
    Battery boost charging time keeps about 120 minutes, and then solar controller will enter into float charge statues.
    Solar controller will come into boost charge status while it identify battery isn’t in over-discharge and over-load status every time.

    •Float Charging Gradation:

    Solar controller will enter into float charging status after battery finished boost charge gradation.
    All charging current will transform into heat and gas after battery is fully charged without more electrochemical reaction.
    Solar controller with more little voltage and current to charging battery during float charge gradation.
    Thus decrease temperature of battery and give out gas, then charging battery with little current.

    Float charging is aimed at compensate electricity consumption from battery over-discharge and small load from system.
    At the same time, keeps battery in full charged status.

    Load can obtain electricity from battery continuously in float charging gradation.
    Solar controller won’t keep in ready-made float charging values if load exceed solar charge current.
    Solar controller will enter into fast charge gradation rather stay in float charge gradation if battery voltage values lower than float charge recovery values.
    •Equilibrium Gradation
    Warning: the explosion risk.Balanced openings lead-acid battery, can produce explosive gas.Battery must be well ventilated.

    Note: equipment damage!
    Equilibrium can increase the battery voltage to the dc load can damage sensitive level.Need to verify the permission of all the load to the system input voltage is greater than the battery charge balance set point.

    Note: equipment damage!
    Charging too much, too much gas evolution may damage the battery plate, and leads to the active material on the battery plate fall off.Equalizing charge is too high or too long may cause damage.Please check carefully to the specific requirements of the battery used in the system.

    Some types of battery charged benefit from regular balanced, can stir up the electrolyte, the balance of battery voltage, complete the chemical reaction.Equalizing charge increase the battery voltage, make its voltage is higher than the standard, make the battery electrolyte gasification.

    If a battery is detected over discharge, equalizing charge controller automatically control the charging, equalization charging time is 120 minutes.Equalization charging and ascension is not repeated in the process of a full, in order to avoid too much product gas or battery overheat.

    4.2 Indicator light
    • Charging indicator:
    When the system connection is normal, and the system has a charging current when charging indicator light red Chang Liang, said the system charging circuit is normal.
    • Battery indicator:
    When battery over-voltage, green battery indicator light goes out; When the battery voltage, battery indicator light flashing green; When the battery is in normal state, green Chang Liang. See chapter 5 processing malfunction.

    4.3 controller parameters view and set operation

    LCD initial interface introduced
    For users after 3.3 this connection and power operation, general automatically entered into the following interface (default during the day, as shown in figure 4.3.1).
    “Battery” on behalf of the display Battery voltage at this time, digital is the Battery voltage readings;
    On behalf of the day, solar panels in the power generation
    state, if removed panels connection, or into the night, the
    icon out, the moon icon appears.








    4.3.1
    Two represent the charging and discharging, for charging, have the current will show effect, when there is no current or current is very small, the label will disappear;For discharge, when the battery is in a state of undervoltage, flashing the overall effect, when the battery is in good state, according to static effect, marking can pick up the load, after loading,if there are current,will display effect.




    •Browse other parameters introduced
    Users click to view the charging current, the page is shown in figure 4.3.2,“Charge”on behalf of the displayed charging current,behind the numbers is the charging current readings;in the figure 4.3.2 interface, users click will return to the interface of figure 4.3.1,click to view the discharge current,the page is shown in figure 4.3.3,“Discharge”on behalf of the discharge current,behind the Numbers is the discharge current readings.






    4.3.2 4.3.3
    The above three pages, collectively known as browse pages, when a minute don't operating controller buttons, LCD backlight will automatically go out.after pressing any key will once again lit backlight and continuously for one minute.

    •Parameter Settings:
    Press Enter to controller with parameter is set into the interface, as shown in figure 4.3.4,“Float” represent this time can be set to float charging voltage value, the user can press or key numerical,each time you press the increase or decrease 1v,set up finished,the user can press the ESC key to exit to browse the first page, also can continue to press the Enter key to Enter 4.3.5 as shown in the page.
    As shown in figure 4.3.5, “LVD”represent this time can be set up under-voltage protection voltage numerical, the user can press or numerical, each time you press the increase or decrease 1v,set up finished, the user can press the ESC key to exit to browse the first page, also can continue to press the Enter key to Enter 4.3.6 is shown in the page.







    4.3.4 4.3.5
    As shown in figure 4.3.6, "OVD" represent can be set up at this time of over-voltage protection numerical, the user can press the key or key numerical, each time you press the increase or decrease 1 v, set up finished,, the user can press the ESC key to exit to scan the first page.
    The above three pages are collectively referred to as Settings, LCD backlight will not automatically, please press the ESC key to exit the users to browse the first page, a minute is not operating controller buttons, LCD backlight automatically extinguished.





    4.3.6

    V 。Communication accessories
    Users according to the demand of choose and buy the following parts
    5.1 RS232 USB cable
    5.2 Software installation CD
    5.3 Software installation instructions

    VI.Protection, Troubleshooting and Maintenance

    6.1 The controller have great protections as below:
    •PV array short circuit:
    PV array input short circuit, when it solved, the controller will continue to charge the battery automatic.
    •Reverse connection of PV modules:
    When reverse connection of PV modules, the controller will not damaged. After you modify the wrong connection, the controller will continues to work safety.
    •Reverse connection of battery:
    When reverse connection of battery, the controller will not damaged. After you modify the wrong connection, the controller will continues to work safety.
    •Sensor off:
    When the current-sensor-wire off, it will affect the current display, but it does not affect the normal charging and discharging of the system.
    •High voltage surges:
    This controller have great protection for smaller energy with high voltage surges. At lighting frequently areas, we suggest to install external arrester for the controller.

    6.2 Troubleshooting
    If the controller meet these problems as below, please solve them according to the suggestion.

    Troubleshooting 6-1
    Problem Main reason Workaround
    When there is sun on the PV modules, and the red charging indicator don’t light. Battery is full charging or the PV array connection is open First please check that if the battery is full charging. The indicator will not light if the battery is full charging. Then please check if the internal connection of PV modules and battery is correct and reliable.
    The green indicator is not light The battery is under voltage When the battery is back to normal, the green light will auto recovery.
    The green indicator flash The battery is under voltage When the battery is fully charged, the green light will auto recovery.

    Warning: If all of the LED and LCD don’t indicate, please check if the switch of the controller on “ON” side.
    Warning: If the connection is right and the charging indicator don’t light, please check if the output voltage of the PV module is high than battery voltage.

    6.3 The Maintenance of the system
    In order to maintain the best long-term performance, we recommend the following checks twice a year.
    • Make sure that the controller is securely mounted in a clean, dry environment.
    • Make sure that the air flow around the controller will not be blocked. Clear any dirt or debris that on the radiator.
    • Check all of the exposed wires are well or damaged. Because of the sun, and other objects around the friction, such as dry rot, insect or rodent damage the insulation. If necessary, repair or replace wires.
    • According to suggestion, please tighten all electrical connection terminal screws.
    • Check the grounding of all components, verify that all ground wires are securely and properly grounded.
    • Check all terminals, see if there is corrosion, insulation damage, heat or burning / discolored sign, tighten the terminal screws to the recommended torque.
    • Check for dirt, insects and nesting corrosion, as required cleanup.
    • If the arrester has expired, the timely replacement of failed arrester to prevent causing the controller to other devices or users lightning damage.

    Warning: Risk of electric shock!!!
    Please make sure that all of the power is off before you do these checks.

    VII.Warranty
    The charge controller is warranted to be free from defects for a period of TWO (2) years from the date of shipment to the original end user. We will, at its option, repair or replace any such defective products.
    This warranty does not apply under the following conditions:
    1. Damage by accident, negligence, abuse or improper use.
    2. PV or load current exceeding the rating of product.
    3. Unauthorized product modification attempted repair.
    4. Damage occurring during shipment.
    5. Damage results from acts of nature such as lightning, weather extremes.
    6. Irreclaimable mechanical damage.

    VIII.Detailed technical parameters






    Electrical parameter 8-1
    Electrical parameter parameter
    rated system voltage DC
    240V DC
    220V DC
    216V DC
    192V DC
    120V DC
    110V DC
    96V
    Rated charge current 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A
    The maximum allowable voltage DC
    320V DC
    293V DC
    288V DC
    256V DC
    160V DC
    147V DC
    128V
    Max input voltage DC
    450V DC
    430V DC
    430V DC
    400V DC
    250V DC
    230V DC
    200V
    Min input voltage DC
    300V DC
    275V DC
    270V DC
    240V DC
    150V DC
    138V DC
    120V
    Max input power 12000W 11000W 10800W 9600W 6000W 5500W 4800W
    Static loss <0.2A
    Charge loop drop ≤0.5V
    Discharge circuit of pressure drop ≤0.3V
    Battery voltage parameters(Temperature:25℃) 8-2
    controls parameter
    Over voltage switching off 320V 294V 288V 256V 160V 147V 128V
    Over voltage Recover 300V 275V 270V 240V 150V 138V 120V
    Average voltage 294V 270V 265V 235V 147V 135V 118V
    Boost voltage 290V 266V 261V 232V 145V 133V 116V
    Float voltage 276V 253V 248V 221V 138V 127V 110V
    undervoltage recovery 250V 229V 225V 200V 125V 115V 100V
    undervoltage 216V 198V 194V 173V 108V 99V 87V
    Under voltage disconnect ——
    Duration of equilibrium 2 hours
    Note: The table 8-2 can be set up on behalf of this keypad and LCD Settings, all parameters can be set through the communications software
    Environmental parameter 8-3
    Environmental parameter parameter
    Work temperature -35℃- +55℃
    Store Temperature -35℃- +80℃
    Temperature Range 10%-90%No condensation
    Protection level IP30
    Using altitude ≤3000m
    Mechanical parameter 8-4
    Dimension 355*273*142(mm)
    Hole Size 295mm x 353mm
    Hole size Φ7
    Terminal 24mm2
    Net weight 7.1kg
    Dimension 355*273*142(mm)
    Dimension (mm)














    This manual final interpretation owned by our company, if there is any change, without prior notice!

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Se me olvidaba, ¿Si la conexión en paralelo de las baterías no es buena opción, puedo cambiarla y ponerlo de otra manera?
    Muchas gracias y un saludo a todos.
    Javi

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Vaya: El post más largo que jamás he visto. Mejor hubieses puesto un link para el manual ...

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Son 24 paneles de 24 V y 250 W cada uno conectados 2 series de 6 en paralelo en un input del controlador y otros 2 series de 6 en paralelo en el otro input
    Esto hace Vmp=180V e Imp= 16.67A en entrada del regulador. Pero ojo: Voc puede subir a 220V y más


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Las baterías son 16 de 12 voltios en 2 series de 8 conectadas en paralelo ...
    Tienes un sistema bastante especial, a 96V (tensión de batería).
    Lo había interpretado mal: Pensaba que son 8 grupos de 2 baterías seriadas, los grupos en paralelo (24V, 1600Ah, 38.4kWh). En realidad son 2 grupos de 8 baterías seriadas, los grupos en paralelo (96V, 400Ah, 38.4kWh).

    Según el manual, para sistema a 96V, la tensión de batería puede subir hasta 128V. Este valor no es problema, nunca llegarás a él. Para ecualizar batería de 96V, necesitas 124V, como mucho - pero tu regulador no sube tanto.

    Otra cosa es la tensión en entrada FV, que debe estar entre 120V y 200V. Ya te he dicho que el Voc de tus 6 placas en serie puede subir a 220V y más. Esto será el problema.

    Resumiendo:
    - Tus placas producen a una tensión de 180V; en circuito abierto pueden llegar hasta 220V
    - Tu regulador acepta tensión de entrada entre 120V y 200V - allí está el problema: 220V > 200V

    Posible solución: Formar 6 strings de 4 placas seriadas cada string; 3 strings en cada entrada del regulador
    Con esto tendrías Vmp=120V y Voc=144V, sin peligro de sobretensión
    Pero si hace calor, Vmp puede bajar hasta a 100V, y el regulador cortaría por tensión baja - tampoco es bueno

    Lo ideal para este regulador parecen ser 5 placas en serie: Vmp=150V, Voc=180V
    Lo malo es que te sobran 4 placas, para las que tendrías que encontrar otro uso
    Pruébalo con strings de 5 placas, a ver si ya no salta la alarma ...

  5. #5
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Buenas noches a continuación manual de instrucciones del inversor donde hace referencia a la alrma y especificaciones técnicas.
    Gracias4
    4 Function and setting of Panel button
    5
    3 Description of Front board
    Meaning
    FUNCTION OFF/ON
    SINE WAVE
    GREEN POWER
    INPUT VOLTAGE FREQUENCY OUTPUT VOLTAGE
    BATTERY CAPACITY LOAD
    NORMAL UNUSUAL BATTERY OVERLOAD
    OFF
    DC----
    ON
    OFF
    AC INPUT
    ON
    AC OUTPUT
    DC
    BATTERY/INPUT
    AC INPUT AC OUTPUT
    N L GND N L GND
    RS 232
    DANGER!
    HIGN VOLTAGE! INPUT VOLTAGE FREQUENCY OUTPUT VOLTAGE
    BATTERY CAPACITY LOAD
    NORMAL UNUSUAL BATTERY OVERLOAD
    1-1,Function Button: Conversion inverter alarm mode and silent mode
    Inverter alarm mode : the machine is working in the inverter state will beep
    four times every 30S .Abnormal alarm is normal. Silent mode : The machine
    alarm only in exceptional circumstances only, such as battery
    voltageovervoltage,
    overload , battery cable is not good connect, instantaneous power failure .
    1-2,Press and hold 1S, if the machine beeps once , then the machine working in
    silent mode. If the machine beeps twice , the machine work on the inverter
    alarm mode.
    1-3 OFF / ON button: Press and hold 2S will beep then the machine start to work.
    Press one more second then the machine turn off.
    Note: It need 3s interval then can enter to repeat mode .
    Otherwise, the machine can't work.
    Turn On Procedure
    2-1 all required cables are connected,keep On at external battery bank,
    2-2 press On bottom for about 2 seconds,
    2-3 Switch to On position of city power input
    9
    8 Technical Data
    Above parameter revision change without notification
    Model number 8KVA 10KVA 12KVA 20KVA
    Rated Capacity 6KW 8KW 10KW 12KW 16KW
    Input
    Voltage
    Voltage
    Output
    Output Waveform
    Efficiency
    Battery
    Battery rated voltage
    Protect
    Conversion time
    Capacity of over load
    Communication port
    15KVA 25KVA
    20KW
    LCD
    Maximum ac charging current
    Show LCD

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenas noches,
    Aquí esta comprimido, un esquema de como esta todo conectado. Yo pregunte al vendedor si la potencia del regulador no tendría que ser de 650 A y el me contesto:
    dear friend


    the controller 50A is enough for the solar panel 6000w.in the PI write 650A it is a mistake.
    because the controller voltage is 96v. and the system solar panel max should be 96v x 1.5 x 50A=7200w
    1.5 it mean the max voltage coefficient.(for example.the system is 12v.the solar panel voltage is 12v x 1.5=18v).
    thank you.


    best wish

    No se si viendo las especificaciones técnicas de los paneles y viendo el diagrama de como va acoplado el sistema solar le aclara algo.
    Las baterías empiezan a cargar a las 8 de la mañana, a las 10 o 11 desconecto los paneles del regulador porque si no, salta la alarma como si el regulador no funcionara y tengo miedo que se cargue las baterías. A las 3 de la tarde vuelvo a conectar para cargar las baterías para la noche.
    Yo no entiendo tanto com para saber porque salta la alarma. En el manual de inversor pone por sobrecarga de las baterías, exceso de carga o mala conexión de los cables. Tengo la impresión que voy a tener que comprar un regulador mas potente para los paneles, pues no puedo quitar paneles porque aquí no hay electricidad y el consumo va a ser grande a partir de un mes.
    Muchas gracias por su ayuda, su paciencia para un torpe como yo y yo no se adjuntar mejor los datos en el foro para que usted/ustedes los vean.
    Gracias amigos.
    Saludos
    Javi

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenas noches,
    ¿Como puedes saber que el maximum input voltage es 200 V y no 230, 250,400,430 o 450?
    Yo pensaba que Vmp=144V e Imp= 16.67A X 2 entradas= 33,82 entre las 2 entradas del regulador. En los datos técnicos pone Voc 169,92 V
    VAya ahora lo entiendo. Lamento ser nuevo. Por el valor de rated sistema votaje 96 que corresponde a las baterías, sabes que los demás parámetros son los últimos de cada fila es decir minimo input 120 V y Maximu input 200. Ahora lo entiendo. Gracias. Me acabo de enterar de algo mas. Pero de acuerdo a las especificaciones, Voc es 169 V y no 220 y entonces esta correcto el regulador ¿No?
    Muchisimas gracias
    Un saludo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Buenas noches de nuevo.
    ¿Puede tener algo que ver que 12 paneles están conectados en un input y los otros 12 en el otro input? Quizas tenían que estar conectados todos en un solo input. Lo digo solo por si acaso es importante el detalle.
    Gracias de nuevo
    Saludos
    Javier
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas       
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Última edición por hawaii; 29/11/2016 a las 22:13

  6. #6
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    el_cobarde te comenta y aporta datos de que el problema apunta a una tension demasiado alta en la entrada del regulador y te recomienda hagas una prueba con solo dos series de cinco paneles ...
    por cambiar de entrada en el regulador las tensiones que se obtienen con la instalaccion actual no se ven modificadas.

  7. #7
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    NO parece que sea por sobre-tensión, ya que los paneles son de 24 V de Vmp y 28,32 V de Voc. Además, parece que el forero está en Canarias...

  8. #8
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    NO parece que sea por sobre-tensión, ya que los paneles son de 24 V de Vmp y 28,32 V de Voc ...
    Muy cierto lo que dices, Gabriel. Son placas de 48 células, no de 60 células, como pensaba yo.
    Entonces, 6 placas seriadas dan Vmp=144V y Voc=170V (con el calor de Canarias, menos) ---> no problem!

    Estamos como al principio: No sabemos lo que falla! Debería funcionar, pero ...

  9. #9
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Buenos dias,
    Los paneles entasn en Africa en Cabo Verde. Pregunta: ¿Si los paneles producen 144 Voltios dc y el cable esta conectado a las baterias y al inversor por el mismo cable, y segun las especificaciones tecnicas del manual del inversor la tension minima y maxima de entrada es 98 V y 128 V respectivamente, puede ser que el inversor salte por sobretension cuando dan las 11 de la mañana mas o menos y los paneles empiezan a funcionar a plena potencia?
    Quiero decir que a lo mejor el inversor no es el adecuado para esa tension y cuando el sol esta aun bajo, no produce mas de 128 V y no salta y a partir de que produce mas energia salta, y por eso al desconectar 12 de los paneles sigue funcionando sin saltar la alarma. Claro que los otros 12 paneles producen tambien 144 V pero la mitad de amperios.
    ¿Si todo el sistema produce 33,82 A y desconecto la mitad, entran 16,66 amperios y segun en el manual del inversor la corriente maxima es de 15 Amperios, pero yo entiendo que es la de salida hacia los aparatos electrodomesticos. ¿Que opinais?
    Muchisimas gracias por vuestra ayuda.
    Yo estoy en canarias ahora mismo pero los paneles estan en Cabo Verde.
    Saludos
    Gracias

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Yo creo que es que la tension maxima de entrada al inversor es 129 V, a las 11 de la mañana los 24 paneles alcanzan ese valor y desconecto 12 y sigue funcionando . Una hora despues ya estan cargadas las baterias y desconecto los otros 12 tambien cuando quzas aun no ha alcanzado los 128 V. ¿Podria ser la explicacion?
    Disculpad mi poco entendimiento sobre el tema si digo alguna barbaridad.
    Muchas gracias
    Javi

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ... segun las especificaciones tecnicas del manual del inversor la tension minima y maxima de entrada es 98 V y 128 V respectivamente
    Esto es el margen de la tensión de batería! Entre 90V y 128V
    Aqui hablamos de la entrada FV al regulador, donde los umbrales son Vmin=120V y Vmax=200V

    Repito: Estamos como al principio; no sabemos lo que falla! Debería funcionar, pero ...


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Yo creo que es que la tension maxima de entrada al inversor es 129 V, a las 11 de la mañana los 24 paneles alcanzan ese valor y desconecto 12 y sigue funcionando ...
    Tu mismo dices, que los dos strings de 6 placas seriadas generan a la misma tensión, por lo que desconectar un string no bajaría la tensión. Otra cosa sería, si un string estuviese con otra orientación o (parcialmente) sombreado ...

    Pero, según la ficha técnica, no debería haber ningún problema de sobre-tensión
    Si el desconectar un string soluciona el problema, esto indica que se trata de un problema de sobre-intensidad

    - - - - - - - - - - - -

    Se me ocurre otra idea:
    A ver si el regulador tiene dos entradas FV, pero un solo regulador? Y las dos entradas están conectadas en serie internamente?
    Esto explicaría todo lo que describes ...
    Si esto fuera el caso, el regulador solo admitiría 4 de estas placas por entrada

  11. #11
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    ¿Y si conecto todas las placas a una sola entrada para que segun te he entendido no se sume la tension de las 2 entradas no seria una soludcion en ese caso tambien? ¿Crees que hay algun riesgo si conecto todo en una sola entrada?
    Muchisimas gracias de nuevo
    Saludos
    javier

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Muchas gracias.
    ¿Y si conecto todas las placas a una sola entrada del regulador, para que segun le entiendo, no se sume la tension de las 2 entradas, no seria una solucion tambien? ¿Cree que hay algun riesgo para la instalacion si pruebo eso?
    Muchisimas gracias
    Un saludo
    Javier

  12. #12
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ¿Y si conecto todas las placas a una sola entrada para que segun te he entendido no se sume la tension de las 2 entradas ...
    Mira, yo no conozco este regulador / inversor que tienes y no te puedo decir nada seguro

    - - - - - - - - - - - - - - - -

    Iba a escribir otra cosa, pero en este momento me doy cuenta de algo importante:
    La ficha técnica de tus placas (la de tu post #5) está equivocada!
    Estas placas no son de 48 células! Son de 60 células! Vmp e Imp no cuadran con 250Wp! Y también se ve en la foto!
    Que yo sepa, no existen células FV que sumen 250Wp con solo 48 células. Serían 5.2Wp por célula

    - Con Vmp=24V e Imp=8.33A, la potencia sería solo 200Wp - no cuadra
    - Con 250Wp y Vmp=24V, la Imp debería ser 10.4A - tampoco cuadra
    - Con 250Wp e Imp=8.33A, la Vmp sería 30V, o sea 60 células - este será el caso

    Con lo que volvemos a mi versión anterior: 6 placas seriadas dan Vmp=180V y Voc>200V ---> demasiada tensión ---> se trata de un problema de sobretensión (aunque en este caso no ayudaría el desconectar uno de los strings ...)

    La intensidad de 2 strings (de 6 placas seriadas) en paralelo sería Imp=16.7A

  13. #13
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-foto-panel.jpg
    Buenas tardes,
    Incluyo foto de uno de los paneles solares. Incluyo archivo con manual del controlador donde se ven imagenes de como van las conexiones en la parte trasera. Quizas eso aclare algo.
    ¿Que iba usted a decir por favor. Estoy muy interesado en oir su respuesta a mi pregunta anterior de si es lo mismo conectar todo a un solo input y su riesgo.
    Por supuesto entiendo que lo que ustedes dicen son solo opiniones, que el regulador esta protegido tanto para entrada de sobretension como de salida, que yo al lado suyo no tengo ni idea, que cualquier cosa que haga asumo toda la responsabilidad, etc.
    Tengo mucho interes en conocer su opinion a mi pregunta y a lo que iba a decir. A mi eso de paso me hace darle vueltas a otros puntos de vista y me da otras ideas.
    Muchisimas gracias por sus comentarios. Valoro mucho su ayuda.
    Saludos
    javi
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  14. #14
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Incluyo foto de uno de los paneles solares ...
    Muy mal -pero que muy mal !- la documentación que ajuntan estos chinos!
    Lo único fiable es la foto! La placa de la foto tiene 48 células, las puedes contar tú mismo: 6 de ancho y 8 de alto.
    Con esto queda asegurado que su Vmp es de 24V. Tienes que medir la Icc - si es alrededor de 9A, la placa es de 200Wp; si es 11-12A, la placa es de 250Wp.

    Lo que quería decirte, es fácil:
    - Con las placas en serie, se suma la tensión y la intensidad del string es la de la placa que menos intensidad da
    - Con las placas en paralelo, se suma la intensidad y la tensión del string es la de la placa que menos tensión tiene

    - - - - - - - - - - - - - - -

    Ahora que sabemos más, empecemos desde el principio. No voy a leer toda esta documentación llena de fallos, pero te daré una idea.
    El sistema me gusta, porque es MPPT y funciona a tensión alta (si llega a funcionar). Pero ojo: 100V o 200V son peligrosos!

    Baterías
    Tienes 16 baterías de 12V y 200Ah. Puedes conectar todas en serie, obteniendo un banco de 192V y 200Ah (38.4kWh). Tu regulador acepta estos 192V en batería sin problema, hasta funcionará mejor que a 96V
    Conectando todas las baterías en serie, evitas posibles problemas con baterías en paralelo

    Placas
    Tienes 12 placas con Vmp=24V. Puedes conectar todas en serie, obteniendo un string con Vmp=288V. Voc andará por 340V. Con calor habrá menos tensión, con frío más.
    Tu regulador, con batería de 192V, admite tensión FV de entrada entre 240V y 400V - cuadra perfectamente!
    Si necesitas más potencia, con batería de 192V puedes conectar hasta 9600Wp(!) en placa! O sea, compras 12 placas más y formas dos strings de 12 placas seriadas cada uno. Estos dos strings en paralelo al regulador
    Será más fácil encontrar placas de 60 células. 10 de ellas en serie dan Vmp=300V, te sirve como segundo string

    No sé como funciona eso de las dos entradas FV en el regulador. Supongo que van en paralelo a un solo MPPT, pero esto lo debes comprobar leyendo el manual.

  15. #15
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Mira, yo no conozco este regulador / inversor que tienes y no te puedo decir nada seguro

    - - - - - - - - - - - - - - - -

    Iba a escribir otra cosa, pero en este momento me doy cuenta de algo importante:
    La ficha técnica de tus placas (la de tu post #5) está equivocada!
    Estas placas no son de 48 células! Son de 60 células! Vmp e Imp no cuadran con 250Wp! Y también se ve en la foto!
    Que yo sepa, no existen células FV que sumen 250Wp con solo 48 células. Serían 5.2Wp por célula

    - Con Vmp=24V e Imp=8.33A, la potencia sería solo 200Wp - no cuadra
    - Con 250Wp y Vmp=24V, la Imp debería ser 10.4A - tampoco cuadra
    - Con 250Wp e Imp=8.33A, la Vmp sería 30V, o sea 60 células - este será el caso

    Con lo que volvemos a mi versión anterior: 6 placas seriadas dan Vmp=180V y Voc>200V ---> demasiada tensión ---> se trata de un problema de sobretensión (aunque en este caso no ayudaría el desconectar uno de los strings ...)

    La intensidad de 2 strings (de 6 placas seriadas) en paralelo sería Imp=16.7A
    Yo creo que la placa es de 200 w...no de 250.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es MPPT?

  16. #16
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Yo creo que la placa es de 200 w...no de 250.
    Yo también creo que la placa es de 200Wp, Vmp=24V, Imp=8.33A


    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Es MPPT?
    Si nos fiamos del manual, este regulador es MPPT. La diferencia entre tensión en entrada y en salida también lo indica

  17. #17
    solflitos está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2015
    Ubicación
    cartaya
    Mensajes
    2.151

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    No sé como funciona eso de las dos entradas FV en el regulador. Supongo que van en paralelo a un solo MPPT, pero esto lo debes comprobar leyendo el manual.
    Yo no veo por ningun lado del manual que el regulador tenga DOS entradas de FV, solo veo conexion para una entrada de FV ( S+, S-) y la de bateria (B+, B-), lo que si se puede observar en la figura justo antes del apartado: 4.1 Battery Charging Status

    un elemento denominado "Solar Combinen Box" que posiblemente pueda combinar los dos string bien en serie o en paralelo y entonces tu apreciacion de poner todas las baterias en serie y todos los paneles en serie seria acertada, no sin antes repasar los parametros de configuracion para que el equipo acepte esa disposicion.

  18. #18
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por solflitos Ver mensaje
    Yo no veo por ningun lado del manual que el regulador tenga DOS entradas de FV ...
    La questión de como conectar las placas al regulador -tenga una o dos entradas FV- para que estén las 12 placas en serie, la veo menos importante. Ya dije que no pienso leer todo el manual erróneo ese
    Lo importante para mi es, si realmente el regulador acepta tensión de placas entre 240V y 400V y batería a 192V -el manual lo dice-, me parece lo mejor seriar las 12 placas y las 16 baterías - y comprar más placas, si fuera necesario

  19. #19
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Estimados amigos,
    Cuando son las 11 de la mañana y salta la alarma del inversor, los 24 paneles están conectados y marca 130 V los paneles. Al desconectar 12 , y llegan las 13 horas del medio día los paneles marcan 167 voltios con 12 paneles. El voltaje máximo de entrada para el controlador 200 V se cumple, y el máximo amperaje 50 Amperios también se cumple, pero la máxima potencia son 4800 W y en este sistema entiendo yo que los paneles están conectados para producir 144 V y 33, 82 Amperios pero al multiplicar ambos, da 4870 W y la potencia máxima de entrada son 4800 W.
    ¿Creen ustedes que esta pueda ser la causa de que funcione mal el controlador cuando alcanza cierto voltaje(tengan en cuenta que el amperaje máximo es 36 amperios para los paneles) y haga sonar la alarma del inversor cuando por ejemplo con los 24 paneles conectados se llega a 133 V si el amperaje fuese de 36 en ese momento, la potencia estaría en 4800 W que es lo máximo, y quizás al desconectar una toma el controlador soporte algo mas de potencia y con 163 V y 18 amperios = 2934 W produzca algún mal-funcionamiento y haga funcionar la alarma del inversor.
    Muchas gracias por su ayuda inestimable.
    Saludos
    Javi

  20. #20
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    @hawaii:
    Ahora resulta que no tienes 12 paneles, sino 24 paneles? Si los tienes en 2 strings de 12 paneles seriados (Vmp=288V), no me extraña que no funcione bien el regulador con batería de 96V.
    Parece que no has leido mi post #14? Conecta las 16 baterías todas en serie (batería de 192V) y te funcionará bien el regulador con dos strings de 12 placas seriadas, los strings en paralelo al regulador.

  21. #21
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Se me olvido decir que cuando hay varios aparatos conectados al inversor no salta la alarma. Quizás el exceso de Watios es absorbido a través del cable que une regulador - baterías - inversor, por los aparatos y eso provoca que el exceso de 4800 W pase directamente al inversor sin detectarlo el regulador( a veces le llamo controlador por su traducción del ingles "controller"
    Gracias como siempre
    Javier

  22. #22
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Yo creo que tiene cuatro cadenas de 6 paneles cada una.

  23. #23
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    No perdona, lo siento, intento mandar un diagrama a este post de toda la instalacion, pero no se ven las rayas para ver como estan conectados.
    La culpa es mia por publicar tantas cosas aqui, y al final ya no se me entiende.
    Me explico de nuevo. 6 paneles conectados en serie en serie y otros 6 paneles conectados en serie, y ambos conectados en paralelo, conectados en una input del regulador, y otros 6 paneles en serie conectados con otros 6 paneles en serie conectados en paralelo, conectados en el otro input del regulador. En total 24 paneles ,144 V y 33,82 Amperios.Disculpe.
    Estudiare todas las configuraciones que me propone.Solo que no puedo ir tan rapido. Mi primera prioridad, era saber porque salta la alarma, y creo que es porque se supera los watios maximos. No asi los voltios y los amperios que estan dentro del los valoresde funcionamiento del regulador.
    Muchisimas gracias
    Javi

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Envio de nuevo los parametros del controlador
    Gracias
    Electrical parameter parameter
    rated system voltage DC
    240V DC
    220V DC
    216V DC
    192V DC
    120V DC
    110V DC
    96V
    Rated charge current 50A 50A 50A 50A 50A 50A 50A
    The maximum allowable voltage DC
    320V DC
    293V DC
    288V DC
    256V DC
    160V DC
    147V DC
    128V
    Max input voltage DC
    450V DC
    430V DC
    430V DC
    400V DC
    250V DC
    230V DC
    200V
    Min input voltage DC
    300V DC
    275V DC
    270V DC
    240V DC
    150V DC
    138V DC
    120V
    Max input power 12000W 11000W 10800W 9600W 6000W 5500W 4800W
    Static loss <0.2A
    Charge loop drop ≤0.5V
    Discharge circuit of pressure drop ≤0.3V
    Battery voltage parameters(Temperature:25℃) 8-2
    controls parameter
    Over voltage switching off 320V 294V 288V 256V 160V 147V 128V
    Over voltage Recover 300V 275V 270V 240V 150V 138V 120V
    Average voltage 294V 270V 265V 235V 147V 135V 118V
    Boost voltage 290V 266V 261V 232V 145V 133V 116V
    Float voltage 276V 253V 248V 221V 138V 127V 110V
    undervoltage recovery 250V 229V 225V 200V 125V 115V 100V
    undervoltage 216V 198V 194V 173V 108V 99V 87V
    Under voltage disconnect ——
    Duration of equilibrium 2 hours
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  24. #24
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    En total 24 paneles ... saber porque salta la alarma, y creo que es porque se supera los watios maximos ...
    Si las placas son de 250Wp, 24 de ellas suman 6000W; si en cambio son de 200Wp (lo que parece), suman 4800Wp
    Según la ficha técnica, el regulador con batería de 96V admite hasta 4800W en placa
    Conclusión:
    - Si las placas son de 250Wp, seguro que la alarma indica sobrepotencia
    - Si las placas son de 200Wp, se iguala la potencia máxima admitida, y también puede resultar en alarma

    Solución: Conecta las 16 batería en serie, obteniendo batería de 192V y el regulador admitirá hasta 9600W en placa
    Las 24 placas tendrás que conectarlas en dos strings de 12 placas seriadas cada string

  25. #25
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Pero el inversor es de 96 V. No creo que sea un problema de exceso de potencia. Por qué no indagas algo del inversor?

Página 1 de 7 12 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47