Página 3 de 7 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 75 de 167
  1. #51
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    El sistema me parece de calidad aceptable. Tengo la esperanza de que, una vez bien configurado, funcione sin problemas.
    ?
    Pues a mi me parece malo, tirando a pésimo. Cómo puede tener un inversor de 6 Kw una eficiencia del 80%? Eso es una estufa.

    El regulador merece ser estudiado en una asignatura de electrónica. Tan malo, o inexistente es el filtro de salida, que con todas las placas el inversor salta y sin ellas, no.

    Las placas parecen normalitas y de las baterías no sabemos más que son una caja negra...

  2. #52
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Pues a mi me parece malo, tirando a pésimo ...
    Creo que se pueden justificar las dos opiniones. Es que sabemos muy poco -casi nada- del sistema y del problema
    Posiblemente la eficiencia de 80% se refiere al inversor funcionando con batería, con todas las pérdidas incluidas?
    Posiblemente el inversor no salta, sino solo hace sonar una alarma justificada?

    Hay aspectos positivos en los manuales. Por ejemplo:
    - Se dice que la esperanza de vida de las baterías es de 3-5 años. Me parece más sincero que muchos otros
    - El inversor funciona con batería de 96V o de 192V; el regulador hasta con batería de 300V - esto es moderno
    - Tanto el regulador como el inversor admiten tensión alta en batería; hasta 128V con batería de 96V
    - Parece ser que los parámetros de carga son ampliamente configurables (en el regulador)

    Lo que me parece evidente: Los chinos no saben editar un manual inteligible en inglés ...

  3. #53
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Creo que ya se l que es. A ver que os parece.
    When the city electricity when in normal work,the maching without alarm,when the utility
    power failure,the machine is in the working state of the battery,a buzzer 30 seconds each tweet 4

    So 4 pitidos cada corto tiempo. He encontrado varios manuales y es como si estuviera en chino y cada manual ha sido traducido con un traductor tipo google y cada manual esta diferente pero parecido. Cuando la tension en las placas llega al limite del reguladro 4800 W, el regulador corta la corriente y entonces el inversor entra en modo baterías avisando de que hay un fallo en el suministro de la red(en este caso del regulador directo al inversor). Estoy casi seguro de que es esto. En ese caso no pasa nada por la alarma del inversor. En cuanto se agotasen las baterías cortaría y dejaría de suministrar electricidad a los electrodomésticos. Solución, pues que el regulador es poco potente para las placas pues solo llega hasta 4800 W y las placas suministran 6000W al mediodía. Las placas están a la altura de guinea, cerca del ecuador y aquí el sol pega muy fuerte.
    ¿Os parece consistente lo que digo?
    Gracias
    Javier

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    En otra pagina web con referencia a la alarma, donde parece mejor traducido:

    Without alarm if works normaly under mains supply mode, when mains supply cut off, turn into battery mode keeping sound 4 times every 30 seconds.


    Tiene que ser esto. Interpreto que la electricidad viene directamente del regulador y no hay alarma, el regulador corta a los 4800 W que es según as especificaciones la potencia maxima y el inversor entra en modo batería y da 4 pitidos cada 30 segundos.

    Yo creo que es esto. ¿Qué opináis? Entonces no hay peligro para el inversor ni el regulador, todo funciona perfectamente mas o menos, solo que los paneles tienen demasiada potencia para ese regulador.
    Gracia como siempre
    Saludos
    javi

  4. #54
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Creo que ya se l que es ... ¿Os parece consistente lo que digo?
    Me parece que ya te acercas más al problema. Tu teoría actual me convence bastante más que las anteriores. Algo así será ...


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Interpreto que la electricidad viene directamente del regulador y no hay alarma, el regulador corta a los 4800 W que es según as especificaciones la potencia maxima y el inversor entra en modo batería y da 4 pitidos cada 30 segundos.
    Esto podría ser tal como dices, si el regulador es PWM. Si fuera MPPT, no cortaría por sobre-potencia! Seguiría funcionando, pero limitando la intensidad hacia batería a los 50A que puede.


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ... el regulador es poco potente para las placas pues solo llega hasta 4800 W y las placas suministran 6000W al mediodía
    Es correcto, que el regulador -con batería de 96V- admite "solo" 4800Wp en placa
    Pero como sabes que las placas dan 6000Wp?
    Hemos discutido extensamente que la ficha técnica de las placas es errónea!! Lo que sabemos, es que las placas son de 48 células, con Vmp=24V. Lo que no sabemos, es si son de 250Wp, como dice la ficha técnica, o de 200Wp. La ficha técnica dice que Imp=8.33A, lo que a 24V da 200Wp. Gabriel 2015 y yo creemos, que lo más probable es que las placas sean de 200Wp.

    Ya te he dicho varias veces que tienes que medir la Ioc de una sola placa: Si son 9-10A, es de 200Wp; si son 11-12A, es de 250Wp

    Alternativamente, puedes medir la intensidad que entra desde las placas al regulador, a pleno sol del mediodía. Si son 33A, las placas son de 200Wp; si son 42A, las placas son de 250Wp


    De todas formas, tienes una solución ideal para tu problema, como ya te he dicho varias veces: En vez de hacer funcionar el sistema a 96V, lo haces funcionar a 192V! Para esto ...
    ... conectas las 16 baterías en serie ---> 192V en total. Mucho mejor que la combinación serie - paralelo de ahora!
    ... haces dos strings de 12 placas en serie cada uno, los dos strings en paralelo al regulador (Vmp=288Vdc)

    Con este cambio, ya no tendrás el problema de baterías conectadas en paralelo. Y el regulador, con bateria a 192V, admite hasta 9600Wp en placa sin protestar ...

  5. #55
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    ¿Como pruebo si es esto lo que ocurre? ¿Dónde pongo el tester para saber si la corriente del regulador se ha cortado, que el inversor coge la corriente de las baterías, y que antes de saltar la alarma, la corriente la suministraba el regulador?
    Gracias
    Javier

  6. #56
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ¿Como pruebo si es esto lo que ocurre? ¿Dónde pongo el tester para saber si la corriente del regulador se ha cortado ...
    Para medir intensidad tienes que intercalar el amperímetro (o un shunt) en el cable negativo o usar una pinza amperimétrica para DC

    Si no sabes hacer esto, te sirve la tensión de placas como índice:
    - Cuando generan intensidad, la tensión es Vmp ---> 144V en tu caso (o menos, según lo caliente que estén las placas)
    - Cuando el regulador corta, la tensión es Voc ---> 170V en tu caso (o menos, según lo caliente que estén las placas)

    También lo notas en la tensión de batería: Cuando el consumo es alimentado por el inversor, la tensión de batería está entre 96V y 120V (depende del modo de carga) - cuando es alimentado por la batería, la tensión de batería baja unos cuantos voltios

    - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Yo de tí cambiaría el sistema a 192V y vería, sí la alarma deja de sonar ...


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ... works normaly under mains supply mode, when mains supply cut off, turn into battery mode keeping sound 4 times every 30 seconds.
    Es esta "tu" alarma: 4 pitidos cada 30 segundos?

  7. #57
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje

    Si no sabes hacer esto, te sirve la tensión de placas como índice:
    - Cuando generan intensidad, la tensión es Vmp ---> 144V en tu caso (o menos, según lo caliente que estén las placas)
    - Cuando el regulador corta, la tensión es Voc ---> 170V en tu caso (o menos, según lo caliente que estén las placas)
    Si fuese MPPT te valen las indicaciones de el_cobarde.

    Si es PWM, verás que cuando el regulador mete chicha, con sol a primera hora de la mañana, la tensión será casi igual que la de las baterías. Cuando llegue a absorción la tensión que veas en el voltímetro irá subiendo, a consecuencia del paso de corriente intermitente. Cuando pasa corriente la tensión es la de baterías y cuando no pasa, la tensión es la de circuito abierto y el polímetro te dará un promedio.

  8. #58
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Si fuese MPPT te valen las indicaciones de el_cobarde. Si es PWM ... la tensión será casi igual que la de las baterías ...
    Tienes razón, Gabriel. Seguimos sin saber, si el regulador es MPPT o PWM

    En cualquier caso, recomiendo modificar el cableado de baterías y placas, para pasar el sistema a 192V

  9. #59
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Ya funciona. Por fin ya funciona bien.
    El voltage máximo de salida del regulador después de tanto probar, se había quedado en 110, el float en 100 y el minimo en 87. Cuando daban las 11, el voltaje superaba el máximo del regulador y cortaba la corriente. Entonces el inversor entraba en modo batería y empezaba a emitir 4 pitidos cada 30 segundos. Esto encaja con que las baterías en ese momento marcaban 103 V. Entonces se subio el máximo a 112 y ceso la alarma, un rato después empezó a pitar la alarma y se subio a 114 y ceso la alarma. Ahora hemos puesto el máximo a 122 que supongo que es el voltaje para ecualización. ¿En cuanto pongo el máximo, el minimo y el float?
    ¿Qué se supone que pasaría si la potencia pasa de 4800 W, volveria a cortar la corriente el regulador y el inversor sonaria de nuevo?
    Muchisimas gracias
    Javier

  10. #60
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Ya funciona. Por fin ya funciona bien
    Menos mal! Enhorabuena!


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    El voltage máximo de salida del regulador después de tanto probar, se había quedado en 110, el float en 100 y el minimo en 87 ...
    O sea, el problema era una configuración del regulador mal hecha. Ya me olía a esto ...


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ¿En cuanto pongo el máximo, el minimo y el float?
    - Corte por tensión baja: 86V, o el valor mínimo posible (si es configurable)
    - Corte por tensión alta: 128V, o el valor máximo posible (si es configurable)
    - Flotación: 110V
    - Absorción: 117V
    - Ecualización: 123V
    Todo esto son valores aproximados. El fabricante de tus baterías te los puede dar más exactos
    Con batería a 192V, tienes que multiplicar por 2 todos estos valores (lo hará automáticamente el regulador)


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ¿Qué se supone que pasaría si la potencia pasa de 4800 W, volveria a cortar la corriente el regulador y el inversor sonaria de nuevo?
    - Si el regulador es MPPT, no pasaría nada
    - Si el regulador es PWM, podría ser que corte

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Con permiso, pero te tengo que decir una cosa: No lo estás haciendo bien; solo preguntas, no contestas a mis preguntas!

    Repito lo que te pregunto:
    - Las placas - son de 200Wp o de 250Wp ?
    - El regulador - es PWM o MPPT ?
    - Que intensidad máxima ves en la entrada FV del regulador? Y en la salida a batería?
    - Qué es esto de "dos entradas FV en el regulador" ?


    De todas formas, te recomiendo pasar el sistema a 192V! Evitas sobrepotencia y es mejor para las baterías

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Me interesa este sistema. Por favor, díme por MP (mensaje privado) dónde lo has comprado y a qué precio. Gracias.

  11. #61
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    - Corte por tensión baja: 86V, o el valor mínimo posible (si es configurable)
    - Corte por tensión alta: 128V, o el valor máximo posible (si es configurable)
    - Flotación: 110V
    - Absorción: 117V
    - Ecualización: 123V
    Todo esto son valores aproximados. El fabricante de tus baterías te los puede dar más exactos
    Con batería a 192V, tienes que multiplicar por 2 todos estos valores (lo hará automáticamente el regulador)

    Muchas gracias Cobarde, en cuanto pueda contesto a tus preguntas, estoy liadisimo todo el dia y tengo el tiempo justo de escribir y leer vuestras respuestas.

    Solo se puede configurar minimo,maximo y float. El minimo no se deja poner por debajo de 100 (no se porque) el máximo lo puse a 122 de momento y la ecualización a 110.

    Cuando pueda escribo mas tranquilo y comento mas
    Muchisimas gracias
    Como siempre
    Javier

  12. #62
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Solo se puede configurar minimo,maximo y float.
    Supongo que ...
    - ... "tensión mínima" es la de absorción; debería estar a 117V
    - ... "tensión máxima" es la de ecualización; debería estar a 123V
    - ... "float" se refiere a la tensión de flotación; debería estar a 110V
    - ... los cortes por tensión baja y alta no son configurables, son fijos (86V rsp. 128V)

    Pero esto son solo elucubraciones mías, a falta de información; estudia detalladamente los "documentos" que tienes, para asegurarte


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    El minimo no se deja poner por debajo de 100 (no se porque) el máximo lo puse a 122 de momento y la ecualización a 110.
    No digas barbaridades, hombre. 110V es tensión de flotación, no de ecualización.
    Repito las tensiones:
    - Si "mínima" se refiere a absorción, la dejas en 117V
    - Si "máxima" se refiere a ecualización, la dejas en 123V
    Tienes que averiguar a qué tensiones se refieren "mínima" y "máxima". Es importante!

  13. #63
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    - Corte por tensión baja: 86V, o el valor mínimo posible (si es configurable)
    - Corte por tensión alta: 128V, o el valor máximo posible (si es configurable)
    - Flotación: 110V
    - Absorción: 117V
    - Ecualización: 123V
    Todo esto son valores aproximados. El fabricante de tus baterías te los puede dar más exactos
    Con batería a 192V, tienes que multiplicar por 2 todos estos valores (lo hará automáticamente el regulador)

    Muchas gracias Cobarde, en cuanto pueda contesto a tus preguntas, estoy liadisimo todo el dia y tengo el tiempo justo de escribir y leer vuestras respuestas.

    Solo se puede configurar minimo,maximo y float. El minimo no se deja poner por debajo de 100 (no se porque) el máximo lo puse a 122 de momento y la ecualización a 110.

    Cuando pueda escribo mas tranquilo y comento mas
    Muchisimas gracias
    Como siempre
    Javier

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Perdon me he equivocado el máximo esta ahora en 122 y el float en 110
    Gracias
    Javier

  14. #64
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    En el manual aparece esto:
    Battery voltage parameters(Temperature:25℃) 8-2
    controls parameter
    Over voltage switching off 320V 294V 288V 256V 160V 147V 128V
    Over voltage Recover 300V 275V 270V 240V 150V 138V 120V
    Average voltage 294V 270V 265V 235V 147V 135V 118V
    Boost voltage 290V 266V 261V 232V 145V 133V 116V
    Float voltage 276V 253V 248V 221V 138V 127V 110V
    undervoltage recovery 250V 229V 225V 200V 125V 115V 100V
    undervoltage 216V 198V 194V 173V 108V 99V 87V
    Under voltage disconnect ——
    Duration of equilibrium 2 hours
    Note: The table 8-2 can be set up on behalf of this keypad and LCD Settings, all parameters can be set through the communications software
    De momento, en el teclado, parece que puedes configurar máxima, mínima y float, según dices.
    La máxima en 128, la mínima en 87 y float en 110 están bien.
    El resto parece que se pueden configurar por software, para lo que necesitarás el cable de datos.

  15. #65
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Gabriel ha encontrado la frase clave en el manual del regulador:
    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Note: The table 8-2 can be set up on behalf of this keypad and LCD Settings, all parameters can be set through the communications software
    Yo entiendo, que todos los parametros de la tabla 8-2 se pueden configurar directamente con los pulsadores del regulador en su pantallita. Los demás parametros -no nos dicen cuales son- necesitan el software de comunicación, un PC y el cable

    Lo que no queda claro, es cuales son las tensiones de absorción y ecualización ?
    - Average voltage = tensión de ecualización (por defecto 118V) ???
    - Boost voltage = tensión de absorción (por defecto 116V) ???

    Supongo que se puede configurar también la duración de ecualización, pero con 2 horas ya está bien.
    Y qué se sabe sobre la frecuencia de la ecu? Cada cuantos dias / semanas / meses ?

  16. #66
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Solar controller will adjust battery voltage continuously to maintain boost charge setting point when battery voltage reached setting values.
    It prevents battery from product gas and become too hot.
    Battery boost charging time keeps about 120 minutes, and then solar controller will enter into float charge statues.
    Solar controller will come into boost charge status while it identify battery isn’t in over-discharge and over-load status every time.

    Buenas tardes, en el manual del regulador pone esto. Habla del setting point para el boost, habla del float pero no menciona setting point, y dice que cuando la batería esta muy descargada, el regulador hace una ecualización y sube el voltaje. Entiendo pues, aparte de ser mas prudente, que debo poner el Maximum Voltage Protection en 117 para la absorción y no en 123 para la ecualización.
    ¿Qué opináis?
    El regulador pone en el manual PWM. ¿Como voy a saber yo si es MPPT o MWM si no es leyendo el manual?
    Que intensidad máxima ves en la entrada FV del regulador? Y en la salida a batería? No lo se, cunado lo averigue, les informo.

    Qué es esto de "dos entradas FV en el regulador" ?
    Nombre:  9204.jpg
Visitas: 1869
Tamaño: 7,8 KBSuena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-imagen-conectores-regulador.jpg

    Incluyo foto del regulador y esquema de conexión del manual. Ya se que no se parece, pero tiene como ve 2 sitios donde conectar el positivo de las placas y 2 sitios donde conectar el negativo
    !2 de los paneles están conectados en 2 de estos conectores y los otros 12 en los otros 2 conectores.

    Gracias
    Saludos
    hasta ahora todo ha funcionado bien. Muy confusos los manuales es cierto.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    He encontrado otro manual del regulador a ver si os lo enseño. Paciencia por favor.
    Saludos
    javier

  17. #67
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    A ver, si te aparece para configurar "Maximum Voltage Protection", ese parámetro lo tienes que dejar en 128 V.

    De todas maneras, la alarma te salta en el inversor, no en el regulador y el regulador y el inversor no tienen comunicación, únicamente comparten el voltaje de las baterías. Así que, céntrate, en dejar configurados los valores de absorción y flotación según te indique el fabricante de las baterías, que esto es importante y busca si se puede configurar, o no, la tensión máxima de entrada DC del INVERSOR.
    Cuando tengas esto resuelto, mira a ver si puedes poner las 16 baterías en serie con regulador e inversor a 192 V.

    Y olvídate ya de buscar la causa de la alarma en el regulador, porque la alarma salta en el inversor y lo único que puede ocurrir es que la tensión máxima de entrada DC del inversor sea inferior a la de absorción del regulador.
    Por otra parte, si el regulador corta, por el motivo que sea, el inversor está "enganchado" a las baterías y no al regulador, por lo que no debería pasar nada en el inversor, hasta que la tensión de las baterías llegue a la tensión de desconexión, que será de unos 86 V.

  18. #68
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    El regulador pone en el manual PWM. ¿Como voy a saber yo si es MPPT o MWM si no es leyendo el manual?
    Muy fácil, ya te lo habíamos dicho Gabriel 2015 y yo:
    - Si el regulador es MPPT, en la entrada FV medirás la tensión Vmp de las placas - en tu caso 144V
    - Si el regulador es PWM, en la entrada FV medirás la tensión de batería - en tu caso unos 100-110V

    Los valores son orientativos. Las mediciones las tienes que hacer con sol, y el regulador trabajando ...


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Incluyo foto del regulador y esquema de conexión del manual. Ya se que no se parece, pero tiene como ve 2 sitios donde conectar el positivo de las placas y 2 sitios donde conectar el negativo ...
    La foto es malísima, pero se ven las cuatro entradas para las placas, dos pos y dos neg.
    Supongo que las 2 entradas están conectadas internamente en paralelo - averígualo!

  19. #69
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Adjunto características técnicas de las cajas negras.
    adjunto link del regulador. Este es igual que el mio con 8 cionexiones arriba y 8 agajo. Pne claramente que es PWM
    Gracias
    Javier

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Según esto el float 16,7 X8 = 110
    Y la ecualización 14,8 X 8 = 118 - 119
    ¿Correcto?
    Saludos
    Javi
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-200ah-b.jpg   Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.-200ah-.jpg  


  20. #70
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    No, tienes que configurar la tensión de absorción a 118 V y la máxima tensión a 120 V, para que no ecualice. No lo veo bien con el móvil, pero parece sellada.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Flotación: 13.5x8=108 V

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    No he visto que el regulador pueda seleccionar baterías selladas, si lo encuentras, selecciona eso.

  21. #71
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Según esto el float 16,7 X8 = 110 ... Y la ecualización 14,8 X 8 = 118 - 119 ... ¿Correcto?
    No es correcto! En la ficha técnica de las baterías pone:

    - "For Standby power source": 13.6V - 13.8V. Esta es la tensión de flotación (por batería)! O sea, 108.8-110.4V para 8 baterías y 217.6-220.8V para 16 baterías

    - "For cycle service": 14.6V - 15.0V. Esta es la tensión de absorción (por batería)! O sea, 116.8-120.0V para 8 baterías y 233.6-240.0V para 16 baterías

  22. #72
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    De acuerdo, para cerrar de una vez el debate sobre las tensiones
    hago lo que dicen ustedes. Incluyo manual en el de 725 Kb señalado en rojo todos los lugares donde habla de configuración de parámetros. Como podeis ver y repito solo se puede configurara Float, OVD(Over voltage protection.aunque la D me suena mas a disconect como pone en la tabla de parámetros) y LVD (Lower Voltaje protection donde la D parece significar disconect)
    Como dicen ustede Float 110 V, me lo dijo el vendedor y me sale a mi calculando también.
    LVD 100. Y digo 100, porque ahora no me deja bajarlo mas, antes estaba a 87 y ahora no hay manera de hacerlo bajar(dita sea...)
    OVD 120. Como dice Gabriel están selladas las baterías, no pueden ecualizar, lo decis vosotros y según las características es el valor máximo para el ciclo de funcionamiento. Si OVD es el valor de absorción esta bien, si es el máximo permitido también esta bien para que no ecualice. Entonces 120 parece que sera lo mejor, ya que el manual no aclara sin genero de duda a que se refiere este parámetro.
    Tema cerrado que ya me duele la cabeza...

    La foto es malísima, pero se ven las cuatro entradas para las placas, dos pos y dos neg.
    Supongo que las 2 entradas están conectadas internamente en paralelo - averígualo!
    ¿Como se averigua eso...? Yo entiendo que si 25 A en uno y 25 en otro. Pero a juzgar por la fotografía no se yo si no sera de mas amperios este regulador:

    Voy a estudiar lo de los 192 V. No soy un profesional como ustedes que lo hacen sin necesitad de pensar. Yo necesito mas tiempo.

    Muchisimas gracias por haberme ayudado tanto. Tengo unas cuantas preguntas mas, pero ya las dejo para mañana.
    Que descansen...
    Saludos
    javier
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados

  23. #73
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Veo que necesitas algo de tiempo, para pensar sobre el tema. De acuerdo.
    Solo te diré cuatro cosas sobre las que podrás pensar:

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    OVD (Over voltage protection) aunque la D me suena mas a disconect como pone en la tabla de parámetros ...
    Efectivamente, OVD significa "Over Voltage Disconnect", pero se refiere a lo mismo que "Over Voltage Protection"
    Y claro, lo mismo para LVD: "disconnect" equivale a "protection"


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    LVD 100. Y digo 100, porque ahora no me deja bajarlo mas, antes estaba a 87 y ahora no hay manera de hacerlo bajar(dita sea...)
    No puedes tener el LVD en 100V! La batería tiene 96V y de noche, con consumo, puede bajar a 90V o menos. Tienes que conseguir que el LVD esté en 87V!


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    OVD 120 ... para que no ecualice
    Correcto! Son baterías selladas que no admiten ecualización.


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Si OVD es el valor de absorción esta bien ...
    No está bien! Para absorción, es mucha tensión! A 120V podrías dañar a las baterías. La absorción mejor a 118V


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Supongo que las 2 entradas están conectadas internamente en paralelo - ¿Como se averigua eso...?
    Tendrás que encontrarlo en alguna parte de tus muchos manuales ...
    Casi seguro, que las 2 entradas están en paralelo


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Voy a estudiar lo de los 192 V ...
    Sí, estúdialo! Esta recomendación no te la hacemos por capricho, es por tu bien. El sistema funcionará mejor a 192V ...

  24. #74
    hawaii está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2016
    Ubicación
    CANARIAS
    Mensajes
    71

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Buenos días,
    ¿ Puede explicarme como es eso de que las baterías en paralelo se ciclan , como les afecta y en cuanto se reduce su vida?
    Ya le digo que no hay mas que 3 configuraciones en el regulador. ¿El OVD en cuanto lo pongo entonces? Sera mejor 118 que es la tension de absorción?, porque total ecualización no puede hacer... Pero de todas formas en las especificaciones de las baterías pone for cicle service 14,6 - 15 X 8 = 120 ¿Dejo el OVD en 118 entonces)
    Muchas gracias
    Javier

  25. #75
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Suena una alarma en el inversor en un sistema solar recien estrenado.

    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ¿Puede explicarme como es eso de que las baterías en paralelo se ciclan , como les afecta y en cuanto se reduce su vida?
    Esto te lo explica con detalles el Sr. Martínez en su hilo "Baterías fotovoltaicas. Nivel básico"


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    Ya le digo que no hay mas que 3 configuraciones en el regulador.
    Por favor, lee lo que te escribimos.
    - Desde los pulsadores del regulador, con su pantallita, solo puedes configurar pocos prámetros
    - Pero con el software de configuración, un PC y el cable adecuado puedes configurar todos los parámetros!


    Cita Iniciado por hawaii Ver mensaje
    ¿El OVD en cuanto lo pongo entonces? Sera mejor 118 que es la tension de absorción?
    No, el OVD a 120V! Y la tensión de absorción a 118V!
    Tiene que haber un margen entre estas dos tensiones - ya verás si 2V de diferencia bastan (lo dudo)
    Mucho mejor sería, poner el OVD a 128V y desactivar la ecualización en el menú de configuración

Página 3 de 7 PrimerPrimer ... 234 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47