baterias monoblock e inversor hibrido 48/4000va mppt axpert
Hola a todos y gracias de antemano.
El tema que os pregunte el otro sobre las 4 baterías monoblock de 12 voltios en serie que me están dando problemas me han dicho que me las cambian por unas nuevas.
Sobre el inversor hibrido 48/4000va mppt axpert. E leído el foro de 23 vasos de 2 voltios para poder ecualizar.
La pregunta es. Con las baterías monoblock de 12 voltios en serie tendré problemas para ecualizar?
O no hace falta ecualizarlas?
El inversor hibrido 48/4000va mppt axpert creo que solo tiene 2 fases de carga la bulk y la de flotación.
la fase de absorción es importante? o puede pasar sin ella?
Ya que la de ecualización es manual.
muchas gracias y un abrazo.
-
- 21/11/2016, 08:07 #2el_cobarde Invitado
Re: baterias monoblock e inversor hibrido 48/4000va mppt axpert
Los híbridos tipo Axpert de 48V no pueden ecualizar - menos los últimos modelos 2016, que sí pueden
La razón es que cortan por sobretensión a los 60V - y para ecualizar batería de 48V, se necesitan 62-64V
Si se utiliza el regulador del híbrido, la tensión máxima configurable es 58.4V - peor
La solución la he desarollado en mi hilo de los 23 vasos. Con 23 vasos (46V), el híbrido de 48V sirve para todo, incluido ecualización.
Si se tiene vasos estacionarios o de tracción, es fácil: Se quita uno de los 24 vasos y listo
Con baterías monoblock es algo más difícil: Hay que eliminar una celda. Como hacer esto, está descrito en mi hilo de los 23 vasos.
Yo lo he hecho con una monoblock Trojan T105 (6V, 210Ah C10). El resultado es excelente, vale la pena!
- 21/11/2016, 20:34 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2016
- Ubicación
- castellon
- Mensajes
- 7
Re: baterias monoblock e inversor hibrido 48/4000va mppt axpert
muchas gracias por aclararme las dudas.