A las Trojan T105 les bastan 15.5V para la ecualización (2.59V por celda)! Que yo sepa, ésta es la tensión recomendada por Trojan
Si sigues buscando, seguro que encuentras a un regulador PWM barato que ecualiza a esta tensión
O que permite configurar la absorción a 15.5V - de esta forma podrías ecualizar manualmente
Si realmente no encuentras nada, hay otra solución (aparte de comprar un regulador más caro):
Para ecualizar, desconectas las placas del regulador, y las conectas directamente a la batería
La tensión subirá poco a poco hasta los valores que permitas, por ejemplo 16V
La intensidad la controlas reduciendo/aumentando el número de placas conectadas a la batería
Lo realmente importante es que la tensión de absorción esté entre 14.5V y 14.8V, no menos