Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 152
  1. #26
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Especifica lo que significa "no me están rindiendo"! Mi bola de cristal se niega a decirmelo.
    Las tensiones de carga no son la causa de que "no te rindan". Puedes poner la de absorción en 29.0-29.5 V y la de flotación en 27.5V. Rolls recomienda la flotación muy baja, pensando en que están todo el día en flotación (SAI).

    Mide la densidad del electrolito y nos la dices.
    3 baterías están en 1200 y una sola en 1225 dencidades.

  2. #27
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    3 baterías están en 1200 y una sola en 1225 dencidades.
    Supongo que has medido la densidad con las baterías supuestamente cargadas a tope ??
    Si es así, algo va mal y no se cargan bien las baterías. La densidad debería ser de 1.27 g/ml

  3. #28
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Le di una ecualización de 1 hora y ya tengo las 4 rolls en 1,250 y 1,260.
    Creo que 1 hora no basta para esas baterías acabo de programarlo 2 hora en 31.0 volt que dice las recomendación del fabricante.
    luego la estoy flotando en 26.4 volt que me recomienda el fabricante.
    Última edición por willysantana; 02/10/2016 a las 21:59

  4. #29
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    cuanta hora es lo correcto en un banco de baterías en absorción asta que el banco este consumiendo cuanto amp.

  5. #30
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Supongo que has medido la densidad con las baterías supuestamente cargadas a tope ??
    Si es así, algo va mal y no se cargan bien las baterías. La densidad debería ser de 1.27 g/ml
    Hermano las baterías cuando están cargada flotando con 2 hora de absorción en 28.8 volt pero sigue en 1.200 y 1,220 que estará pasando me falta mas hora de absorción o una ecualización?????
    Las baterías tienen como 6 días con migo pero noto que no rinden.

  6. #31
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    ... con 2 hora de absorción en 28.8 volt pero sigue en 1.200 y 1,220 ...
    No suena bien, lo que dices. Repito: Algo va mal (todavía no sabemos, que es lo que va mal).

    De todas formas, 28.8V es poca tension para la absorción de unas baterías Rolls.
    No has hecho caso a lo que dije en mi post #24:
    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Puedes poner la de absorción en 29.0-29.5 V y la de flotación en 27.5V. Rolls recomienda la flotación muy baja, pensando en que están todo el día en flotación (SAI).
    Configura la absorción en 29.5V y la flotación en 27.5V - y luego nos cuentas cosas ...

    Habías dicho que después de 2 horas de ecualización a 31V la densidad había subido bastante. Esto me da esperanza de que el "problema" tenga arreglo, simplemente ajustando las tensiones.

  7. #32
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Hermanó con una hora de ecualización en 31 volt la densidad subió a 1.250 pero luego de unos días de uso de mucho sol pensé que con la absorción en 28.8 de 2 hora diarias ya con eso bastaría para terminar de subirla a 1.270 pero mejor bajo a donde empezé.
    No estaré ecualizador todo los días para mantenerla en 1.270.
    Con la carga del día debería ser suficiente para mantener el 1.270.
    Todo los días mi banco flota.
    Que me resuelve la sonda en el regulador porque mi sistema no tiene crees que con eso mi problema de los 28.8 volt en absorción se resuelve.

  8. #33
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    ... pensé que con la absorción en 28.8 de 2 hora diarias ya con eso bastaría para terminar de subirla a 1.270 pero mejor bajo a donde empezé ...
    No te puedo asegurar que la causa de las densidades bajas sean las tensiones de absorción y flotación que tienes configuradas.
    Pero sí puedo decirte, que si estas tensiones son demasiado bajas, la batería puede pasarse todo el día en absorción o flotación, sin que la densidad suba.
    Intenta con absorción a 30.0V (el compañero Gran Drago siempre lo hace así) - si la densidad sube a 1.27 g/ml, puedes ir bajando la tensión hasta el valor que basta para conseguir la densidad corecta.


    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Con la carga del día debería ser suficiente para mantener el 1.270 ...
    Tienes razón - pero solo, si el sistema está bien dimensionado

  9. #34
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Gracias hermano empezare con una absorción de 2 hora 30.0 volt si alcanzo 1.270 pues le daré meno tensión asta conseguir el 1.270 al llegar a flotación todo los días.
    Hay seria el voltaje adecuado en absorción.

    Para que me serviría el sensor de temperatura outback en mi sistema????
    Tengo 2000 watt de panel con 4 rolls s550.

  10. #35
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Para que me serviría el sensor de temperatura outback en mi sistema????
    En frío, una batería necesita tensiones de carga más altas que estando caliente. Como las baterías FV en invierno fácilmente están a 10C (o menos), y en verano a 30C (o más), el efecto puede llegar a ser importante.
    Un sensor de temperatura adapta las tensiones de carga a la temperatura actual; es muy recomendable.

  11. #36
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Crees que en mi sistema es muy importantes estoy en república Dominicana.

    Le metí 2 hora 29.5 volt y la densidad no subió de 1.220
    Que me está asiendo falta???

  12. #37
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Crees que en mi sistema es muy importantes estoy en república Dominicana.
    Si la temperatura varía poco en el transcurso del año, no te hace falta el sensor de temperatura.


    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Le metí 2 hora 29.5 volt y la densidad no subió de 1.220 ... Que me está asiendo falta???
    No lo puedo saber, si no expones detalles.
    A ver: Cuántos amperios ves como intensidad de carga (valor medio, valor máximo)?
    Posiblemente tengas las placas mal conectadas, dando tensión, pero no intensidad ...

    Has comprado estas baterías como nuevas, o de segunda mano?

  13. #38
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si la temperatura varía poco en el transcurso del año, no te hace falta el sensor de temperatura.



    No lo puedo saber, si no expones detalles.
    A ver: Cuántos amperios ves como intensidad de carga (valor medio, valor máximo)?
    Posiblemente tengas las placas mal conectadas, dando tensión, pero no intensidad ...

    Has comprado estas baterías como nuevas, o de segunda mano?
    Lo más que veo es 60 amp en 24 volt para el banco de 550 y cua do flota se queda en meno de 1 amp

  14. #39
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Lo más que veo es 60 amp en 24 volt para el banco de 550 y cua do flota se queda en meno de 1 amp
    60A está bien para 2000Wp en placa a 24V. Y que en flotación haya muy poca intensidad, también es correcto.
    Pero ten en cuenta, que las baterías de 550Ah solo suben un 10% en SOC si les entran 60A durante una hora.
    Es decir, si con densidad 1.22 g/ml están al SOC 70%, necesitan 3 horas con 60A para llegar al SOC 100% (1.27 g/ml)

    Posiblemente lo que falla son las baterías (o el densímetro). Son baterías nuevas o de segunda mano?
    Mides la misma densidad en todas las celdas?
    Puedes intentar una ecualización de muuuchas horas con poca intensidad (20A) a tensión alta (31V).

  15. #40
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    60A está bien para 2000Wp en placa a 24V. Y que en flotación haya muy poca intensidad, también es correcto.
    Pero ten en cuenta, que las baterías de 550Ah solo suben un 10% en SOC si les entran 60A durante una hora.
    Es decir, si con densidad 1.22 g/ml están al SOC 70%, necesitan 3 horas con 60A para llegar al SOC 100% (1.27 g/ml)

    Posiblemente lo que falla son las baterías (o el densímetro). Son baterías nuevas o de segunda mano?
    Mides la misma densidad en todas las celdas?
    Puedes intentar una ecualización de muuuchas horas con poca intensidad (20A) a tensión alta (31V).
    Las baterías tienen 6 días con migo son nueva la estoy estrenando en mi caso tu crees que me está faltando 1 hora más en absorción porque ya le tengo 2 hora programadas en el outback.
    Le di 2 hora en 29.5 absorción pero sigo en 1.200 y 1.220.
    luego que noto que no sube le di 2 hora mas en ecualizar en 31 volt pero sigue en 1.200 y 1.220.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Baterias AGM, gel?-img_20161008_150908086.jpgBaterias AGM, gel?-img_20160929_185537841.jpgBaterias AGM, gel?-img_20161008_162405646.jpg

    Le di otra ecualización a 31.5 volt y la densidad esta en 1.250 esta subiendo.
    Las especifican dice que debo ecualizar desde 2.58 asta 2.67 volt por celda que es 31 volt asta 32 volt pero yo personal para tratarla mas suave le doy con 31 volt pero ellas no responden en 2 horas luego le meto 1 hora e 32 volt y si esta subiendo la densidad.
    Tomando en cuenta este caso puedo creer que en absorción en 28.8 esta bajita para estas baterías y el fabricante dice que debe ser de 2.36 a 2.5 volt por vaso que seria 28.32 asta 30 volt para absorción yo tratando de cuidarla lo mas posible la puse en 28.8
    pero me imagino que esta algo bajo ya que en la ecualización me funciono mejor el máximo que el fabricante recomienda pues en absorción creo que me trabajara mejor en 29.5 volt.

    Porque el outback me dice que están full cuando las densidades dicen lo contrario?????
    Última edición por willysantana; 08/10/2016 a las 22:49

  16. #41
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Las especifican dice que debo ecualizar desde 2.58 asta 2.67 volt por celda que es 31 volt asta 32 volt pero yo personal para tratarla mas suave le doy con 31 volt pero ellas no responden en 2 horas luego le meto 1 hora e 32 volt y si esta subiendo la densidad.
    Veo que vas captando lo que intento hacerte ver desde hace tiempo...


    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Porque el outback me dice que están full cuando las densidades dicen lo contrario?????
    Porque el outback simplemente obedece a lo que tú le mandas hacer. Si le dices que haga la absorción a 58V, él piensa que después de 2 horas de absorción, las baterías están cargadas a tope.
    El outback no sabe de densidad! Tú sí! Tienes que decirle al outback la tensión correcta para que lo haga bien!

  17. #42
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Veo que vas captando lo que intento hacerte ver desde hace tiempo...



    Porque el outback simplemente obedece a lo que tú le mandas hacer. Si le dices que haga la absorción a 58V, él piensa que después de 2 horas de absorción, las baterías están cargadas a tope.
    El outback no sabe de densidad! Tú sí! Tienes que decirle al outback la tensión correcta para que lo haga bien!
    en este caso lo que tu me dices es que la ecualice en 32volt 2 horas y la flote en 27.2 y la absorciones en 29.5 esos voltajes mas elevado no me ocasionas daños en ellas y le puedo sacar mejor resultado???

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Veo que vas captando lo que intento hacerte ver desde hace tiempo...



    Porque el outback simplemente obedece a lo que tú le mandas hacer. Si le dices que haga la absorción a 58V, él piensa que después de 2 horas de absorción, las baterías están cargadas a tope.
    El outback no sabe de densidad! Tú sí! Tienes que decirle al outback la tensión correcta para que lo haga bien!
    Como puedo saber cuantas horas necesito de absorción en mi sistema??

  18. #43
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    en este caso lo que tu me dices es que la ecualice en 32volt 2 horas y la flote en 27.2 y la absorciones en 29.5 esos voltajes mas elevado no me ocasionas daños en ellas y le puedo sacar mejor resultado???
    Si, más o menos digo eso. Pero la ecu más bien a 31V y sólo cuando es necesaria. Debería ser 1 o 2 horas cada mes o dos.
    Experimenta un poco con las tensiones y ya te darás cuenta como las que necesitan tus baterías.


    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Como puedo saber cuantas horas necesito de absorción en mi sistema??
    La densidad te lo dice ...

  19. #44
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si, más o menos digo eso. Pero la ecu más bien a 31V y sólo cuando es necesaria. Debería ser 1 o 2 horas cada mes o dos.
    Experimenta un poco con las tensiones y ya te darás cuenta como las que necesitan tus baterías.



    La densidad te lo dice ...

    cuando tenga las densidad en 1.270 pues ya seria las horas necesarias para la absorción?

    me gustaría saber cual es la diferencia de flotar en 26.4 y27.2 volt???
    bueno hoy las baterías amanecieron en reposo y le mido la densidades 1.250 75% de su totalidad.
    le meto una carga ecualizada y miren como estas las tensiones es correcto que este así no están 100% cargadas para estar con tan poco amperes.
    Mira la diferencias entre 1 minutos de ecu y 19 minutos el amp bajo mas eso es normal.
    Baterias AGM, gel?-img_20161009_100950997.jpgBaterias AGM, gel?-img_20161009_102750872.jpg
    Última edición por willysantana; 09/10/2016 a las 16:32

  20. #45
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    cuando tenga las densidad en 1.270 pues ya seria las horas necesarias para la absorción?
    Si! Siempre cuando los 1.27 g/ml se consigan todos los dias "normales" (con sol). En estos días, el regulador debe pasar a flotación.


    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    ... me gustaria saber cual es la diferencia de flotar en 26.4 y27.2 volt???
    La flotación sirve para compensar la autodescarga de la batería. A 27.2V serán más amperios (para batería de más capacidad) que a 26.4V (para batería de menos capacidad).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Mira la diferencias entre 1 minutos de ecu y 19 minutos el amp bajo mas eso es normal.
    Si, eso es normal. Al final de la ecu habrá menos amperios que al principio.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ahora he visto algo que no me gusta y que podría ser la causa de que tu sistema no funcione bien del todo:
    En las fotos se ve que la tensión FV es de 129V. Esto es mucho y no deberia ser.
    Qué tipo de placa tienes? De 72 células, con Vmp=36V?
    Parece que tienes strings con 4 de estas placas en serie.
    Cambia el cableado y haz strings de 2 placas seriadas; tendrás 65V en vez de 129V como tensión FV.
    Tu regulador (el Outback) te lo agradecerá y funcionará mejor.

  21. #46
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si! Siempre cuando los 1.27 g/ml se consigan todos los dias "normales" (con sol). En estos días, el regulador debe pasar a flotación.



    La flotación sirve para compensar la autodescarga de la batería. A 27.2V serán más amperios (para batería de más capacidad) que a 26.4V (para batería de menos capacidad).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Si, eso es normal. Al final de la ecu habrá menos amperios que al principio.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Ahora he visto algo que no me gusta y que podría ser la causa de que tu sistema no funcione bien del todo:
    En las fotos se ve que la tensión FV es de 129V. Esto es mucho y no deberia ser.
    Qué tipo de placa tienes? De 72 células, con Vmp=36V?
    Parece que tienes strings con 4 de estas placas en serie.
    Cambia el cableado y haz strings de 2 placas seriadas; tendrás 65V en vez de 129V como tensión FV.
    Tu regulador (el Outback) te lo agradecerá y funcionará mejor.
    Termino la ecu y las densidades en algunos baso 1.270 pero en otros se quedo en 1.250.
    Tendré que aser otra ecu asta que todos estén en 1.270??? la estoy asiendo en 31.0 volt [2 hora] y veo que va mejorando.
    Los paneles son de 60 celdas.
    La instalación la tengo en 2 grupo de 4 paneles con voltaje serrado de 30 volt 30x4=120 volt cada grupo.
    Ahora si quede confundido para que el outback trae una entrada de asta 150 volt pensé que era para poner paneles en series y lograr el alto voltaje y sacar mejor rendimiento de mis placas.
    Última edición por willysantana; 09/10/2016 a las 19:18

  22. #47
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Tendré que aser otra ecu asta que todos estén en 1.270??? la estoy asiendo en 31.0 volt [2 hora] y veo que va mejorando.
    Si, haz otra ecu para que todos los vasos tengan la densidad en 1.27 g/ml
    Una vez conseguido, no hagas más ecualizaciones hasta que veas diferencias de densidad >0.03 g/ml entre vasos (normalmente, cada mes o cada 2 meses).


    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Los paneles son de 60 celdas. La instalación la tengo en 2 grupo de 4 paneles ... sacar mejor rendimiento de mis placas.
    No, hombre, no!
    El rendimiento de un regulador MPPT no es bueno a tensiones tan altas! Para batería de 24V sería bastante mejor a 60V!
    Pero lo realmente malo son los 150V max que acepta el Outback.
    Tus placas son de 60 células, Vmp=30V y Voc=38V. 4 placas en serie dan Vmp=120V y Voc=152V (según temperatura pueden ser más). El regulador también ve Voc (por ejemplo, cuando busca un nuevo MPP) y podría cortar por sobretensión!

    Tienes que cambiar el cableado! En vez de 2 strings (grupos) de 4 placas seriadas tienes que hacer 4 strings de 2 placas seriadas. Tendrás mejor rendimiento y un sistema más estable.

  23. #48
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si, haz otra ecu para que todos los vasos tengan la densidad en 1.27 g/ml
    Una vez conseguido, no hagas más ecualizaciones hasta que veas diferencias de densidad >0.03 g/ml entre vasos (normalmente, cada mes o cada 2 meses).



    No, hombre, no!
    El rendimiento de un regulador MPPT no es bueno a tensiones tan altas! Para batería de 24V sería bastante mejor a 60V!
    Pero lo realmente malo son los 150V max que acepta el Outback.
    Tus placas son de 60 células, Vmp=30V y Voc=38V. 4 placas en serie dan Vmp=120V y Voc=152V (según temperatura pueden ser más). El regulador también ve Voc (por ejemplo, cuando busca un nuevo MPP) y podría cortar por sobretensión!

    Tienes que cambiar el cableado! En vez de 2 strings (grupos) de 4 placas seriadas tienes que hacer 4 strings de 2 placas seriadas. Tendrás mejor rendimiento y un sistema más estable.
    Muy bien ya entiendo lo are 4 grupos de 2 en serie.
    Estoy asiendo la ultima ecu luego te digo como me fue.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si, haz otra ecu para que todos los vasos tengan la densidad en 1.27 g/ml
    Una vez conseguido, no hagas más ecualizaciones hasta que veas diferencias de densidad >0.03 g/ml entre vasos (normalmente, cada mes o cada 2 meses).



    No, hombre, no!
    El rendimiento de un regulador MPPT no es bueno a tensiones tan altas! Para batería de 24V sería bastante mejor a 60V!
    Pero lo realmente malo son los 150V max que acepta el Outback.
    Tus placas son de 60 células, Vmp=30V y Voc=38V. 4 placas en serie dan Vmp=120V y Voc=152V (según temperatura pueden ser más). El regulador también ve Voc (por ejemplo, cuando busca un nuevo MPP) y podría cortar por sobretensión!

    Tienes que cambiar el cableado! En vez de 2 strings (grupos) de 4 placas seriadas tienes que hacer 4 strings de 2 placas seriadas. Tendrás mejor rendimiento y un sistema más estable.
    Mira como quedo 4 serie de 2 paneles. Que ventajas tendré????
    Baterias AGM, gel?-img_20161009_151228382.jpg

    Termino la ecu pero todavía tengo una batería que no sube la densidad 1.260 y las demás en 1.270 pero ya le he metido como 5 ecu que me recomiendas.
    Crees que es mejor dejarla tranquila unos días y le meto 3 hora diaria de absorción ave si termina de subir??

  24. #49
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por willysantana Ver mensaje
    Crees que es mejor dejarla tranquila unos días y le meto 3 hora diaria de absorción ave si termina de subir??
    Si, haz esto, con la absorción a 29.5V.

  25. #50
    willysantana está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2012
    Ubicación
    republica dom
    Mensajes
    280

    Predeterminado Re: Baterias AGM, gel?

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Si, haz esto, con la absorción a 29.5V.
    gracias hermano te seguiré pasando los catos según pasen los días.

    mira esto hermano ya baje el volt.
    Baterias AGM, gel?-img_20161009_151228382.jpg

Página 2 de 7 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47