Resultados 1 al 2 de 2
  1. #1
    kae_kainan está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    22

    Predeterminado Puesta a tierra

    Buenas a todos, tengo un par de dudas que quería compartir con ustedes:

    Para poner a tierra una instalación FV aislada, se deben poner a tierra:

    - Partes metálicas y estructura del generador FV
    - Partes metálicas del inversor

    Mi duda aquí es, cuando nos referimos a las partes metálicas del inversor es que tenemos que poner a tierra el inversor directamente no????. es decir, no nos referimos al conductor de protección de la salida del inversor al cuadro principal (vivienda por ejemplo).

    En tal caso, si fuese así tendríamos tres líneas de conexión a tierra:

    - Partes metálicas y estructura del generador FV
    - Partes metálicas del inversor
    - Cuadro principal de la vivienda (conductor de alimentación de salida del inversor al cuadro con conductor de protección)

    Un saludo, espero vuestras respuestas.

  2. #2
    ZETA está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    Sevilla
    Mensajes
    83

    Predeterminado Re: Puesta a tierra

    Hay varios hilos que hablan de esto: http://www.solarweb.net/forosolar/fo...ta-tierra.html http://www.solarweb.net/forosolar/fo...tierra-16.html

    Básicamente: el generador fotovoltaicao en flotante (IT), es decir, masas a tierra y positivo y negativo al regulador (aislados de tierra). Yo las baterías las pongo también aisladas de tierra. La parte de alterna si la instalación es aislada TN, es decir, CPE y nuetro a la misma tierra, si es conectada a red, neutro a neutro y fase a fase, por supuesto todas las masas a tierra siempre.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47