Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Protecciones Aislada
- 09/05/2007, 09:50 #1Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 23
Protecciones Aislada
Hola! igual ya ha salido el tema alguna otra vez, pero no lo he sabido ver....
Es referente al cuadro de protecciones, alguien sabria decirme si es necesario colocar un cuadro de protecciones en una aislada?, suponiendo que todo el consumo es CC.
Bastaria con unos fusibles en cada linea de consumo?
Y protecciones sobretensión? protecciones pararayos?
Y protecciones diferenciales aunque la tensión sea baja?
GraciasSalut!
Dobal
-
- 09/05/2007, 17:31 #2
La instalacion hay que protegerla frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Especial atencion a la bateria que hay que proteger frente a cortocircuitos mediante un fusible.
La estructura soporte y los marcos metalicos de los modulos hay que conectarlos a una toma de tierra.
En el interior de la vivienda, yo utilizo magnetotermicos de continua, que aunque son mas caros que los fusibles, no difieren mucho en precio a los de alterna. Minimo dos, una para fuerza y otro para alumbrado.
- 10/05/2007, 07:49 #3Miembro del foro
- Fecha de ingreso
- abr 2007
- Ubicación
- Barcelona
- Mensajes
- 23
Gracias Chiguaka, me es de gran ayuda. :wink:
Salut!
Dobal