Resultados 1 al 4 de 4
Tema: duda intensidades
- 01/07/2016, 12:13 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2016
- Ubicación
- sevilla
- Mensajes
- 22
duda intensidades
Buenas a todos, me han surgido unas dudas en los cálculos de la sección de los conductores de la instalación fotovoltaica.
La instalación tiene 16 paneles distribuidos en 8 ramas en paralelo con dos paneles en serie.
Cada panel tiene las siguientes características: Impp =5,38 A, Vmpp = 37,18 V, Isc = 5,78 A y Voc = 44,46 V
Para el dimensionamiento he usado el cálculo de la sección por criterio de caída de tensión máxima admisible
S = (2 x L x I x cos(º))/(c x e)
La duda sería:
a) Para el tramo generador-regulador, la intensidad (I) que emplearía para el cálculo sería I = nºpaneles paralelo x Impp????
b) Para el tramo regulador-Baterías, la Intensidad (I) sería la misma que el caso generador-regulador ???
c) Para el tramo Baterías-Inversor, que Intensidad (I) tendría que emplear????
Un saludo, espero vuestras respuestas.
Carlos.
-
- 01/07/2016, 12:34 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2015
- Ubicación
- Murcia
- Mensajes
- 52
Re: duda intensidades
a) correcto;
b) debes usar la formula P = V x I ; I = P/V, P. ej. : si tus placas fueran de 100 W y tus baterías de 24 V, como tienes 16 tendrías una P de 1600 W entonces 1600W/24V = 66,66 A.
c) la misma formula anterior pero usando la P del inversor.
- 01/07/2016, 13:02 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- jun 2016
- Ubicación
- sevilla
- Mensajes
- 22
Re: duda intensidades
Entonces electrometal, en mi caso en concreto tendría lo siguiente:
a) I =5,38 x 8 = 43,04 A
V = 37,18 x 2 = 74,36 V
b) I = (16 x 200) / 48 = 66,66 A
V = 48 V
c) La potencia de los dos inversores suman 10000 W.
I = 10000 / 48 = 208,33 A
V = 48 V
- 02/07/2016, 14:00 #4el_cobarde Invitado
Re: duda intensidades
Tienes 16 placas de 200Wp, con 72 células (Ump=37.2V, Imp=5.4A), en un sistema a 48V.
- Si juntas los 8 strings en paralelo cerca de las placas y bajas un solo cable al regulador: I = 8*5.4A = 43A
- Si bajas 8 cables hasta los bornes del regulador, en cada cable fluirán 5.4A
- Con regulador PWM, la intensidad serían los mismos 43A (potencia real 43A * 48V = 2060Wp)
- Con regulador MPPT, I = 3200W / 48V = 67A (potencia real 3200Wp)
Depende del consumo máximo / pico que tengas.
- Si el consumo máximo son 7000W, tendrías hasta I = 7000 / 48V = 146A
- Si el consumo máximo son 10000W, tendrías hasta I = 10000 / 48 = 208A
Comentario: Dices que tus inversores tienen una potencia de 10000W (no serán 10000VA, o sea, 8000W ??)
Pues con 10kW de potencia nominal, podrían con una potencia pico de 20kW, para pocos segundos.
Es decir, la intensidad pico (durante pocos segundo) podría llegar hasta 20000W / 48V = más de 400A
No creo que llegues a estos extremos; tendrás un consumo tan alto solo en contadas ocasiones y para poco tiempo.
Al no ser así, tus baterías morirían pronto con una intensidad de descarga de >400A