    Predeterminado duda sobre mi instalacion

    hola a todos, despues de presentarme en el hilo correspondiente queria explicaros mi instalacion y un par de dudas que tengo

    actualmente tengo 2 placas bosch 240 w a 24 voltios puestas en una rama en serie y otras 2 placas ndk o algo asi de 215 w a 24 voltios en otra rama tambien en serie, osea entro al inversor a 48 voltios

    tengo un hubber 2424 plus, creo que es , es un mmpt 60 amperios

    hace una semana tengo unas baterias de traccion de 500ah en c5

    tengo conectados a la salida del inversor, 3 teles, pero solo uso una u otra, una nevera con congelador, varias luces, router, decodificador del satelite y alguna cosa mas

    tengo una pinza amperimetrica y veo una media de 15 amperios de consumo durante el dia, igual esta a 10 que sube a 20, por la nevera creo

    despues de tres o cuatro dias funcionando todo correcto, he visto que sobre las 5 de la mañana cuando me levanto y subo las persianas que son electricas que se me ha olvidado contarlo, oigo un click en un sai que tengo debajo de la tele, me miro el inversor y se ha conectado a la red por que la bateria a pegado un bajon

    primero deduzco que me faltan placas verdad?, funciono bien unos dias mientras la bateria estaba cargada de fabrica

    segundo queria saber que os parece la configuracion de placas?, en el manual en una pagina creo que dice que tension ideal es de 31 voltios?, osea seria mejor poner las 4 placas en paralelo?, asi aprovecharia mas la energia?, o esta bien asi a 48 voltios, es que solo tenia cable de 25mm2, y vi que aguantaba hasta 45 amperios, de ese modo cuando ponga la quinta y sexta placa, el cable me seguira valiendo.

    si bajo a 24 voltios creo que tendria muchas perdidas ( distancia de placas a inversor 5 metros, y de inversor a bateria 1 metro)

    y por ultimo tambien queria que me asegurarais si hago bien en lo de ecualizar:
    es decir, despues de preguntar a varios vendedores me han dicho que el hubber no ecualiza, y que se protege a 29.5 o 30 voltios por lo que no hay forma de ecualizar

    estos dias he probado con unas baterias de coche en serie con un cargador ferve con ruedas bastante grande, y veo que si le meto en la 5 posicion, sube a 31 voltios y empieza a hervir el electrolito, por lo que deduzco que eso es ecualizar, osea que me sirve para ecualizar no?

    la cuestion es que me recomendais?
    cada mes, o cuando vea que le densidad de los vasos empieza a variar ?, o la tension medida con el multimetro?, cuando ecualizariais?

    y una vez ecualice?, esperar a la noche con la maxima carga en la bateria y que las placas no carguen para evitar chispazos, apagar inversor?, y desconectar bateria?, en ese orden? y meter el cargador de coche en la 5 posicion a 31 voltios durante dos horas?, y que temperatura deberian no exceder los vasos?, y corriente?

    vi que si ademas de la 5 posicion metia carga rapida, el amperimetro subia de 5 a 20 amperios
    para ecualizar no hace falta subir a 20 amperios no?, con que hierva un par de horas en 31 voltios y 5 amperios, es suficiente para arreglar lo de la sulfatacion y la estratificacion?

    en la prueba llegaron las baterias de coche una a 25 y otra a 32 grados, probe por si acaso antes por si la liaba y me cargaba la grande.

    y nada, cualquier ayuda o consejo sera bienvenido.

    muchas gracias
    saludos a todos

    p.d: perdon por el tochazo pero es que tenia muchas dudas y no querria cargarme nada.
    Última edición por pacokiller; 08/06/2016 a las 15:44 Razón: errata

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    actualmente tengo 2 placas bosch 240 w a 24 voltios puestas en una rama en serie y otras 2 placas ndk o algo asi de 215 w a 24 voltios en otra rama tambien en serie, osea entro al inversor a 48 voltios ...
    La conexión de placas en ramas de 2 en serie está bien, para regulador MPPT.
    Pero no entras al inversor, entras al regulador (el Huber es un híbrido: inversor + regulador + cargador).
    Y no entras a 48V. Si son placas de 60 células, entras a 60V. Si son de 72 células, entras a 72V, aproximadamente.


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    hace una semana tengo unas baterias de traccion de 500ah en c5 ...
    Enhorabuena! Qué tensión? Supongo que son 12 vasos en serie, o sea, 24V?


    [QUOTE=pacokiller;314007]tengo una pinza amperimetrica y veo una media de 15 amperios de consumo durante el dia ...
    Lo interesante sería conocer el consumo diario medio en kWh. Según lo que dices, será alrededor de 5kWh/día
    (he supuesto que los 15A los mides a 24V, o sea 360W, durante unas 15 horas al día)


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    primero deduzco que me faltan placas verdad?, funciono bien unos dias mientras la bateria estaba cargada de fabrica ...
    Deduces bien. Estos 920Wp en placa que tienes te darán 3-4 kWh/día. Consumes más de lo que produces.


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    segundo queria saber que os parece la configuracion de placas?, en el manual en una pagina creo que dice que tension ideal es de 31 voltios?, osea seria mejor poner las 4 placas en paralelo?, asi aprovecharia mas la energia?, o esta bien asi a 48 voltios, es que solo tenia cable de 25mm2, y vi que aguantaba hasta 45 amperios, de ese modo cuando ponga la quinta y sexta placa, el cable me seguira valiendo.
    si bajo a 24 voltios creo que tendria muchas perdidas ( distancia de placas a inversor 5 metros, y de inversor a bateria 1 metro)
    Si el regulador del Huber es MPPT, como dices, no pongas las placas en paralelo.
    Lo tienes bien: Dos ramas (strings) de 2 placas seriadas; los strings en paralelo al híbrido.
    Para 2 placas más, lo mejor es un tercer string con estas dos placas. Los 3 string en paralelo al Huber. Cable de 25mm² está bien.

    Comentario: Posiblemente no te basten 2 placas más, en invierno. Posiblemente necesites 4 placas más.
    Lo más probable es que tus placas sean de 60 células. Que las nuevas también lo sean!


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    y por ultimo tambien queria que me asegurarais si hago bien en lo de ecualizar:
    es decir, despues de preguntar a varios vendedores me han dicho que el hubber no ecualiza, y que se protege a 29.5 o 30 voltios por lo que no hay forma de ecualizar
    Lo que te han dicho es correcto: El Huber corta a 30V y no puede ecualizar.


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    estos dias he probado con unas baterias de coche en serie con un cargador ferve con ruedas bastante grande, y veo que si le meto en la 5 posicion, sube a 31 voltios y empieza a hervir el electrolito, por lo que deduzco que eso es ecualizar, osea que me sirve para ecualizar no?
    Correcto. Con este cargador puedes ecualizar.


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    la cuestion es que me recomendais? cada mes, o cuando vea que le densidad de los vasos empieza a variar ?, o la tension medida con el multimetro?, cuando ecualizariais?
    Lo dices bien: Ecualizar o cada mes, o cuando haya diferencia de densidad > 0.02 g/ml. Olvida lo de medir tensiones.


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    y una vez ecualice?, esperar a la noche con la maxima carga en la bateria y que las placas no carguen para evitar chispazos, apagar inversor?, y desconectar bateria?, en ese orden? y meter el cargador de coche en la 5 posicion a 31 voltios durante dos horas?, y que temperatura deberian no exceder los vasos?, y corriente?
    vi que si ademas de la 5 posicion metia carga rapida, el amperimetro subia de 5 a 20 amperios
    para ecualizar no hace falta subir a 20 amperios no?, con que hierva un par de horas en 31 voltios y 5 amperios, es suficiente para arreglar lo de la sulfatacion y la estratificacion?
    Entiendes bien la finalidad de la ecualización. Ecualiza de noche, tal como dices.
    Te recomiendo empezar la ecualización con 20A. Recuerda que tienes batería de 500Ah C5, que son aún más Ah a C10.
    Después de 1 o 2 horas a 20A, reduces a 5A durante toda la noche.
    La temperatura de los vasos no debería sobrepasar los 35C o 40C.

  3. #3
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    bueno, pues muchas gracias por todas las respuestas, me ha quedado muy claro

    llevo dos dias y en ese tiempo me he re-leido el post varias veces y estaba esperando a aclararme primero antes de volver a responder.

    si, las baterias son 12 elementos de traccion.

    en estos momentos llevo dos dias con el inversor configurado para que cargue tambien la bateria con la red y todavia no pasan de 25,5 o 26 voltios

    no conecta la carga a las baterias en todo el dia y aun asi no ha dejado de cargar

    y el simbolo de la bateria va desde 50% a 100%, es como si no aceptaran mas carga

    entonces he probado los vasos con el densimetro ferve que me compre para esto y solo dos vasos levantan un poco el flotador, pero no llega ni al 25%, y los demas, no consiguen moverlo

    puede ser que la cantidad de acido en estas sea menor o mayor y por eso con la bateria a 25.5 voltios no flota nada el flotador?

    estoy un poco preocupado por este asunto

    y tambien queria aprovechar para preguntarte que opinas sobre conectar dos ramas de 3 placas en serie para entrar al regulador a 90v voltios

    pregunto esto ahora, por que cuando empece a interesarme por el tema, y antes de conocer este foro, envie varios emails a vendedores de este aparado hubber, y hoy me ha llegado todavia una respuesta en la que me aconsejan poner dos cadenas de 3 placas en serie por que para que el cargador aproveche bien el mmpt necesita que entremos entre 90 y 115 voltios o algo asi.

    por un lado lo veo bien por el aspecto del cable, que ha de ser menor y se lleva mejor la energia a mas voltaje pero tengo dudas, no se. que opinas?

    muchas gracias de nuevo por la informacion

    me esta resultando muy interesante

    por aqui estare por si necesitais algo

    un saludo

  4. #4
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Las placas las tienes bien conectadas en series de 2 para 24 V. Si las pusieras en series de 3, el regulador MPPT tendría peor rendimiento; la eficiencia del regulador es mejor cuanto menor la diferencia entre tensión de entrada (paneles) y tensión de salida (batería).
    El problema que veo es que las baterías de tracción requieren tensiones más altas de carga (en absorción unos 30,5 V - 31 V; cuanto más intenso el uso, más alta la tensión) que puede dar el Huber. Las ecualizaciones externas, por este motivo, mejor hacerlas cada semana.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  5. #5
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    Las placas las tienes bien conectadas en series de 2 para 24 V. Si las pusieras en series de 3, el regulador MPPT tendría peor rendimiento; la eficiencia del regulador es mejor cuanto menor la diferencia entre tensión de entrada (paneles) y tensión de salida (batería).
    El problema que veo es que las baterías de tracción requieren tensiones más altas de carga (en absorción unos 30,5 V - 31 V; cuanto más intenso el uso, más alta la tensión) que puede dar el Huber. Las ecualizaciones externas, por este motivo, mejor hacerlas cada semana.
    entonces por esa regla de tres no seria mejor ponerlas todas en paralelo?, y asi entraria al hubber a 30 voltios que es lo mas cercano a los 29,2 que acabo de subir ( estaba en 28,2 la fase bulk ) ?????

    ya perdonareis por preguntaros tanto pero es que estoy acojonado con cargarme la bateria que me ha costado un riñon.

    primero me daria un jamacuco y luego la mujer me echaria de casa, por ese orden. jajaja

    he visto que la bateria esta llegando a los 24 votios otra vez, como bien me dijisteis gasto mas que genero. como ahora no me puedo permitir mas placas y tampoco me interesa quitar cosas ya que lleve el cable de la salida del inversor a la caja de pias del garaje y asi poder conectar a la pia de alumbrado y aprovechar la instalacion existente y no tener que empezar a pasar cables por toda la casa, pues he puesto el menu 01 que estaba el sol, a sbu, y el menu 6 creo que es, que estaba en 050 en c50, en los dos menus ponia que cargara como primero las placas, luego bateria y en el menu 6 que no importa que la red no estuviera, pues ahora en el menu 6 he puesto que cuando bajen de 24 voltios ( en el menu 12 ), que la red ayude a cargar, ( supongo que bajara de noche y cargara con red, que la luz es mas barata), y en el menu 1 sbu creo que tambien que alimente la red a los consumidores cuando baje de 24 voltios, asi no aprieto tanto la bateria y no tengo que desconectar nada, solo gastar mas en luz pero no forzar tanto la bateria ? como lo veis?, hago bien?

    y que tensiones me recomendariais poner en los menus de vuelta a red y vuelta a baterias?, ahora los tengo, 24 voltios, vuelta a red y a 26 voltios vuelta a baterias?

    muchas gracias anticipadas

    por lo demas muy contento, se fue la luz un dia y yo seguia viendo la tele y tenia internet y no se que mas. jajaja, eso es una gozada ya a parte del ahorro energetico. que no???. jajajaja

  6. #6
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    entonces por esa regla de tres no seria mejor ponerlas todas en paralelo?, y asi entraria al hubber a 30 voltios ...
    No es una regla de tres, hombre!
    El hecho es que un regulador MPPT tiene su mejor rendimiento, cuando la tensión de entrada FV es entre 1.5 y 2 veces la tensión de salida a batería. Y esto lo consiges con series de 2 placas.

    Otro aspecto muy importante: La tensión de trabajo Ump de una placa de 60 células es 30V. Hasta aqui correcto.
    Pero este valor es cierto para una temperatura de la placa de 25C.
    En verano, la placa se calienta fácilmente hasta 80C, y entonces Ump baja mucho, hasta 26V.
    Conclusión: Placas de 60 células en paralelo no cargan bien a una batería de 24V !!
    Y peor si se tienen en cuenta las pérdidas debidas al regulador MPPT.

  7. #7
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    No es una regla de tres, hombre!
    El hecho es que un regulador MPPT tiene su mejor rendimiento, cuando la tensión de entrada FV es entre 1.5 y 2 veces la tensión de salida a batería.
    Más bien 1,5 veces la tensión de salida o algo menos. Pero con 2 veces la tensión de salida aún suelen tener muy buen rendimiento, a partir de ahí pierden bastante en eficiencia.
    Más que nada el problema de conectar esas placas en paralelo es que su tensión MPP en condiciones reales de verano va a estar en torno a los 25 V, si luego sumamos algo de pérdidas de cableado ya se queda muy corto para cargar a 30 V.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  8. #8
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    vale entendido !!!!

    es que vi en el manual algo de la tension idea era 31 voltios o algo asi pero en ingles !, aunque aun asi se entendia perfectamente.

    pero como vi que la tension de entrada era admisible hasta 115 voltios o algo asi?, pense, como tengo cable de 25mm2 que vi en una table que podian pasar hasta 45 amperios, pense, si pongo un dia 3 ramales de 48 voltios y 10 amperios en paralelo, pasaran bien los 30 amperios, por eso puse ramales de 2 placas de 24 en paralelo. y resulta que suena la flauta, que por el asunto mmpt es mejor asi.

    pues en mi caso es mejor por los dos motivos, el mmpt y el cable.

    vale, pues lo dejo asi. y mientras a ver si resuelvo lo de los menus y consigo cargar la bateria para que me dure mas, he leido que duran mas si se almacenan cargadas y se hacen descargas poco profundas, yo con la pontencia de placas no veo nunca la bateria en flotacion, por eso he cambiado los menus para que cargue con la red por la noche cuando baje de 24 voltios, a ver si asi la consigo poner en flotacion en unos dias. y me funciona el densimetro y entonces puedo ver si se desequilibran los vasos para ecualizar tambien... es todo una cadena veo...madre mia. jejeje

  9. #9
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    hola de nuevo, ya estoy por aqui dando guerra

    he estado leyendo post sobre ecualizacion y esta noche me he decidido a hacer una y no lo he conseguido

    con la bateria a 27 voltios ya que no he conseguido subirla mas ni con el cargador, he puesto al maximo y en carga rapida que subia a 30 amperios el cargador y la bateria en 2 horas no se ha movido del sitio, entonces he pensando en intentar cargar toda la noche y cuando me he levantado tampoco habia pasado de 27,5 voltios, he abierto los tapones y salia alguna burjuja pero de hervir nada

    el electrolito esta entre 1.10 y 1.14

    que puede estar pasando?

    la bateria es nueva, o al menos me la han vendido como nueva

    y aguantar, aguanta, por que veo consumos de entre 100 y 300 vatios continuos ( tengo nevera y congelador), y tarda un par de dias en bajarse, cuando se nubla un poco o a veces sin nublarse

    yo creo que esta bien electricamente hablando ( veo 15 o 20 amperios de descarga continuos en el hubber )

    alguna sugerencia?

    muchas gracias

    saludos desde huesca

  10. #10
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    ... el electrolito esta entre 1.10 y 1.14 ...
    Las unidades! Supongo que te refieres a la densidad y quieres decir g/ml o kg/litro.
    Pues estas baterías o están bastante descargadas o en mal estado (sulfatizadas o algo peor).


    Cita Iniciado por pacokiller Ver mensaje
    que puede estar pasando? ... alguna sugerencia?
    Para ecualizar a 31V, el cargador sin carga (en circuito abierto) debe dar una tensión más alta, unos 35V, aproximadamente.
    Parece que tu cargador no da la tensión suficiente.

  11. #11
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    entendido gracias el_cobarde

    veo que el cargador no da mas de si.

    tendre que optar por la opcion que me dijo un comercial, que el hubber va bastante justo para cargar baterias de traccion

    que suba la tension de fase bulk a 29.2 que es el tope

    y tambien que suba la tension de flotacion a 29.2 que tambien es el tope, hace un momento he subido la bulk a 29.2 y la flotacion de 27 que estaba a 28, no me atrevo a subirla a 29.2, me parece que es muy alta para mantenerse ahi todos los dias una vez cargada

    que os parece?

    hoy he visto por primera vez desde que compre la bateria que la ha llenado hasta los 27 voltios que estaban programados en flotacion y las barras de carga han dejado de cargar, osea que la daba por cargada, entonces he mirado y el electrolito ha subido a entre 1.18 y 1.22 ( si, antes hablaba de densidad con un densimetro ferve ) de plastico, de perila y con un flotador amarillo que por un lado marca porcentaje y por el otro densidad, si no recuerdo bien desde 1.10 a 1.40 o algo asi.

    por cierto, sobre lo de ecualizar, no se si os comente que hice la prueba con dos baterias de automocion conectadas en serie, y sin tener que poner lo de carga rapida para que metiera caña, simplemente poniendolo en la posicio 5 de 5, que es la maxima, en menos de dos horas vi como hervian los vasos.... puede ser que necesite mas horas?, o empezar desde menos voltaje y que el las suba y luego las haga hervir?, igual como empece con mucha carga en la bateria el cargador la daba como cargada y solo mantenia tension de flotacion o algo asi?

    ya siento las molestias pero estoy un poco perdido con el asunto y no veas como ha picado la bateria de traccion de 500 ah.

    casi me echan de casa. jejeje

    de todos modos, cualquier ayuda sera bienvenida

    saludos desde huesca

    paco

  12. #12
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    nada, no consigo subir de 1.18 una vez cargadas, de densidad hablo, pero como son muy altas, y encima he añadido agua recientemente, supongo que hay estratificacion del electrolito y esta el acido abajo.


    he probado el densimetro ferve en la bateria del coche y marca 1.24 osea que le medidor va bien, o debe ir bien

    son muchas variables las que veo, con que nada, he puesto el inversor en bulk a 29.2 que es el tope, y la flotacion a 27 y me olvido de la bateria, la miro cada dos o tres dias para ver el nivel de electrolito que no baja de momento y listo, tampoco me voy a sentar delante de la bateria a estudiarla como decia un compañero por este foro hace un tiempo.

    por aqui estoy por si puedo ayudaros en algo

    saludos desde huesca

    paco

  13. #13
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Yo pondría un regulador MPPT externo. El regulador incorporado (ya sea MPPT o PWM) de esos inversores funciona mal -Ojo es una apreciación mía-.

    Busca uno -aunque sea de prestado- verás como cambia la cosa y mucho...

    En cuanto al cargador interno, tampoco funciona muy bien, siempre se queda a medias, nunca llega a cargar a tope las baterías

    Ese inversor, realmente, solo hace bien la función de -inversor-

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Yo tengo hechas varias instalaciones con ese tipo de inversores, y todas con regulador externo.

    De hecho, hice dos al mismo tiempo, exactamente iguales, con los mismos componentes y separadas menos de 1 km la una de la otra, una para un amigo -le puse paneles directos a inversor-, para comparar las dos y no tenían nada que ver la una con la otra.

    El del regulador externo a tope, la otra, se le llegaba a apagar el inversor de madrugada (solo con nevera y luces), fue ponerle uno externo y todo OK.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por otro lado, tus baterías de tracción necesitan ecualización si o si, y yo diría que cada dos meses -mínimo 2 al año- otro motivo para poner un regulador externo que ecualice, es mejor pagar 300 euros por un regulador que petar las baterías en 3 años

  14. #14
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    ya me he deprimido. jajaja

    estaba esperando a ahorrar un dinerillo para poder comprar las dos ultimas placas que aceptar el hubber ( dice que 1500 watios maximo campo solar ), y ya eres el segundo que me comenta que necesito un cargador externo para poder ecualizar

    y ahora encima que ademas de no ecualizar no carga bien, yo pensaba que me faltaba potencia del campo solar por eso nunca las veia a tope.

    ya puestos en faena que cargador me recomendarias que pueda cargar bien y ecualizar las baterias de traccion que tengo de 500 ah en c5 ??

    ecualiza solo?, lo puedo programar?. tengo que ecualizar a mano?

    y como se conecta?, directamente en paralelo a la bateria con el hubber?, y las placas al cargador no? pero el hubber al pasar de 31 voltios se desconectara?, que es lo que no quiero, por que se me desprograman unas camaras ips que tengo, y tambien algunas persianas electricas que van en parejas, y luego una sube y una baja cada vez que le doy al boton, no se si me explico.

    hay alguna solucion mas barata?, tipo actualizar el firmware?, o mandarlo a alguna empresa que lo pueda modificar?

    me recomiendas que suba tambien la tension de flotacion a 29.2 que es el maximo para mientras busco solucion el hubber meta mas caña a la bateria y se degrade menos por falta de carga?

    muchas gracias, cualquier ayuda sera bienvenida

  15. #15
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Yo solo instalo de Victron Energy, van de lujo y ahora más que puedes controlarlos/configurarlos desde el móvil.

    Para 24v tienes hasta los 50A "normales", a partir de 50A tienes que irte a los 12/24/48v que son un poco más caros llegan hasta 100A

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Para ecualizar no tendrás mas remedio que apagar el inversor -se apaga el solo de todas formas- pero mejor a mano, las baterías de tracción necesitan una ecualización bastante fuerte.

  16. #16
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    podrias decirme el modelo ese de 50 amperios?
    a ver como es y cuando vale?, para ver si este año podre ahorrar o la parienta me echara de casa?

    tendre que aguantar asi de momento pero en septiembre que cobro alguna cosilla por ahi podria estudiarlo

    gracias

  17. #17
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    El MPPT de 50A 12/24v está sobre los 300€ en unos sitios un poco mas y en otros un poco menos.

  18. #18
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Alguien sabría donde se puede sacar alguno de ocasión?

    Tambien quizá tenga la posibilidad de vender el hubber a una amiga que está empezando a montar su instalación solar. De momento tiene dos placas de 24 v y luego quiere poner dos monoblock ya que solo va a poner 4 o 5 bombillas. Y quizá le iría bien el mio

    Entonces podría aguantar así y vender el hubber y comprar uno que me recomendéis que haga ya la ecualización?

    Muchas gracias de nuevo

    Saludos desde huesca

    Paco

  19. #19
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Sus monoblocks que sean de gel o agm, le harás un favor.

  20. #20
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Vale. Ya se lo diré.
    Ella tiene miradas unas monoblock de un tal Josep en Barcelona
    Por 200 euros cada una
    Por ese precio intuyo que serán de ácido.

  21. #21
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Ni así (gel o agm) el regulador de ese hibrido no es capaz de cargar bien batería alguna, yo solo usaría el regulador interno para un apuro, siempre con reg. Externo. Tengo hechas miles de pruebas con esos inversores (tanto mppt como pwm) con paneles de 36 células (tanto a 12 como a 24) y con paneles de 60 (igual a 12 y a 24) y no cargan bien las baterías del tipo que sean y de la capacidad que sean. Repito, solo para un apuro, siempre reg. Externo.

    No se el motivo pero no va más allá de 13,8v le pongas el voltaje que le pongas en configuración (el cargador interno igual) siempre se para en 13,8 (exactamente el doble en 24v) y lo mismo en 48v.

    Es un consejo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Las baterías de acido ves como poco a poco baja la densidad hasta el punto que tras varios días con cargas supuestas al 100% (segun el hibrido) las baterías se quedan a 1,20. Nunca pasan de ahí.

  22. #22
    pacokiller está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2016
    Ubicación
    huesca
    Mensajes
    203

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    ostras..

    llegados a este punto solo me queda decir dos cosas

    vendo mi hubber para alguien que tenga cargador y quiera ampliar la potencia de red

    y dos

    alguien tiene algun cargador de esos mmpt que ecualice en caso de no poder vender mi inversor?, si puede ser de ocasion el cargador que estoy mas pelao que las ratas con la inversion que llevo.

    o bueno, si alguien sabe como trucar el hubber para que suba a 31 o 32 voltios, tengo la fp de electronica. igual podria arriesgarme e intentar sacar mas jugo

    o cualquier otra idea sera bienvenida.

    gracias de nuevo chicos

    saludos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    por cierto, lo malo que veo de comprar un cargador a parte que ecualice es que el hubber se desconectara ( malo ), o lo tendre que desconectar yo para evitar que con la proteccion se apaque, y claro, toda la red que lleva el inversor estara sin luz esas horas, incluyendo television, nevera y congelador, osea un rollo

    creo que tendria que intentar vender el hubber y comprar otro que lo haga todo no?

  23. #23
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Creo que hay bastantes en el foro con uno o dos híbridos. Y digo yo: ¿ no es más fácil colocar un segundo regulador MPPT/PWM conectado al mismo banco de baterías y que este haga las ecualizaciones ?

  24. #24
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    Creo que hay bastantes en el foro con uno o dos híbridos. Y digo yo: ¿ no es más fácil colocar un segundo regulador MPPT/PWM conectado al mismo banco de baterías y que este haga las ecualizaciones ?

    O una resistencia de potencia calculada segun Vbat e Ibat deseadas y directamente a las placas (con disyuntor para on-off)

    Y si se quiere variable un reostato (mejor si se encuentra reciclado de algun cacharro)

    Nombre:  REOSTATO.jpg
Visitas: 325
Tamaño: 7,3 KB

  25. #25
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: duda sobre mi instalacion

    No veo inconveniente de vez en cuando apagar el inversor y hacer una ecualizacion manual, si hubiera que hacer eso todos los días o una vez a la semana, que no es el caso, sería distinto