    Buenas a todos.Tengo una finca en el campo y tengo hecha una instalación solar con siguientes componentes:

    -Inversor chino JACK POWER 5000
    -Regulador de carga solar de 80A(chino)
    -4 placas de 130w
    -6 placas de 100w
    -Las baterias son 6 vasos de tracción de 950ah(regeneradas)

    las placas son de 12v

    Los consumos son cada dos dias una bomba de agua de 2kw una hora como mucho
    Frigorifico de 100w en verano todos los dias.
    Luces y tv fines de semana y alguna herramienta.

    La estructura de las placas ahora esta mal orientada pero estoy en proceso de diseño de una nueva estructura.
    Bueno, la cuestión es que ni cuando mas le da el sol la instalación no pasa de los 30A de carga que creo que es poquisimo.
    Podria ser por el regulador? Seria mejor opcion comprar un mppt y conectar las placas para que vayan a 24v?

    Estoy muy verde en el tema.En la instalación siempre se ha ido por lo economico pero ahora quiero ir dejandolo todo mas o menos acepltable.

    Gracias

  2. #2
    Javier29 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Reus
    Mensajes
    268

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Hola lo primero para mejorar esa instalación es cambiar ese regulador chino por uno normal y poner las placas en 2 orientaciones o poner 2 reguladores en paralelo y aprovechar el resto.

    Otra es poner un inversor híbrido a 24v y comprar 4 trojan 6v o 12 vasos de 2v y aprovechar los paneles.

    Saludos

    Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk

  3. #3
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    La idea despues es ir poniendo mas placas. Me recomiendas algunos reguladores? Si es posible que se le pueda acomplar algo para monitorizar el estado de carga, porque el regulador va a estar en tejado.

  4. #4
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Seria mas economico un mppt y poner las placas a 24v antes que comprar dos reguladores para poner en paralelo no?

  5. #5
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    alguna opinion?

  6. #6
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Sí, mejor un MPPT y poner los paneles a 24 V; lo suyo sería dar el paso a 24 V para todo el sistema, ya que con las placas que tienes se te queda al límite un regulador MPPT de 80 A teniendo un sistema de 12 V (cuando a 24 V ya te serviría uno de 40 A y a 48 V de 20 A).
    Ahora bien, como ya tienes inversor y batería a 12 V, mejor mantenerlo y acaso hacer el cambio a 24 V cuando la batería ya se queda muerta.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  7. #7
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Gracias por la respuesta. Y algun mppt que no se vaya mucho de precio y sea de 40 o 50a?

  8. #8
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    De la marca Tracer encuentras reguladores MPPT con buena relación calidad-precio. La serie BN mejor (más robusta, mejor disipación de calor y rango más amplio de tensiones de entrada) que la serie A, pero casi todo el mundo compra la serie A porque es más económica...
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  9. #9
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Otra duda que me surge ahora tengo 6 placas de 100w y 4 de 130w . Hay algun problema al mezclar placas de diferentes vatios para conexion en paralelo?

  10. #10
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    No hay problema de conectar paneles de distintos Wp en paralelo siempre cuando la tensión que dan las placas sea similar. En tu caso lo más apropiado con regulador MPPT sería formar 3 series de 2 paneles de 100 Wp y 2 series de 2 paneles de 130 Wp.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  11. #11
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Gracias por la ayuda.Ya he localizado un tracer 4210a mppt por 140e

  12. #12
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    He montado ya el regulador y a falta de poner 4 placas restantes ya esta cargando con 29a. Tengo una duda cuando esta mañana hice la conexiones serie paralelo las placas marcaban unos 27/28voltios. Ahora he subido para mirar y en el regulador ahora marcan 13 voltios. Me debo de preocupar o es algo normal que cuando no hay sol marquen la mitad?

  13. #13
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    ... esta mañana ... las placas marcaban unos 27/28voltios. Ahora he subido para mirar y en el regulador ahora marcan 13 voltios. Me debo de preocupar o es algo normal que cuando no hay sol marquen la mitad?
    No debes preocuparte para nada! Sin sol, las placas FV marcan una tensión arbitraria, que con el tiempo se acerca a cero voltios.

  14. #14
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Ok. Gracias.
    Me he dado cuenta que lo qur hace bajar el voltaje es el regulador. Es decir mientras estan conectadas las placas a regulador y no les esta dando sol directamente el tegulador baja la tension de las mismas a 13 porque apenas cargan. Y cuando estan cargando a 29a estan a 24v.

  15. #15
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    Me he dado cuenta que lo qur hace bajar el voltaje es el regulador ...
    No es el regulador, son las mismas placas FV.
    - Con luz de sol, tanto si es poca o mucha, están cerca de su tensión Uoc o Ump, según situación
    - Sin luz, están a una tensión inferior; con el tiempo llegan a 0V. No pueden dar intensidad

  16. #16
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Estoy bastante contento con el regulador antes todas las placas no pasaban de 30a, hoy en el tracer ha llegado a 39a mas 6a en el regulador chino con dos placas de 100w.Mi idea ahora es meter mas placas con otro tracer en paralelo.

  17. #17
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Aclarado el tema con los reguladores ahora tengo que diseñar una estructura y orientar correctamente las placas.Y me surge una duda leo mucho sobre inclinaciones de las placas que se calculan en funcion del mes menos productivo pero no tengo claro hacia donde orientar en huelva. Hacia el norte? La idea es hacer una estructura que hasta las 12 este mirando hacia un lado y despues de las 12 gire sobre el eje horizontal y se oriente allado opuesto.Si me equivoco respecto a norte y sur por favor corregidme.
    Gracias

  18. #18
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    Aclarado el tema con los reguladores ahora tengo que diseñar una estructura y orientar correctamente las placas.Y me surge una duda leo mucho sobre inclinaciones de las placas que se calculan en funcion del mes menos productivo pero no tengo claro hacia donde orientar en huelva. Hacia el norte? La idea es hacer una estructura que hasta las 12 este mirando hacia un lado y despues de las 12 gire sobre el eje horizontal y se oriente allado opuesto.Si me equivoco respecto a norte y sur por favor corregidme.
    Gracias
    Al norte nunca (estando en España, incluyendo Canarias). El seguimiento tiene que ser de este a oeste con inclinación fija hacia el sur para maximizar la cosecha de un seguidor de un eje.
    No creo que compense hacer un seguidor, mejor poner más placas con inclinación fija. La ventaja del seguidor se nota sobre todo en verano (cuando suele sobrar sí o sí en una aislada); los días de mal tiempo, el seguidor no te aumenta la cosecha casi nada, pero más placas sí...
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  19. #19
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Entendido, hare entonces una estructura fija con angulo variable para verano y otro para invierno que es mas facil de hacer

  20. #20
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Vengo con un problema. Todas las noches el sistemas se apaga. Apesar de que desde que puse el regulador la carga es mayor cada mañana cuando llega mi abuelo a la finca el inversor esta pitando en proteccion con lo cual las baterias por la noche se quedan sin carga. El consumo que hay de noche es un frigorifico pequeño de unos 80w y una bomba depuradora de agua de 200w. En el regulador marca que durante la semana pasada se han cargado unos 20kw. Con lo cual energia deberia de haber de sobra. Otra cosa que me he dado cuenta es que en el regulador nunca marca que la bateria esta llena. Como mucho llega a 2 o 3 rallas con todo el consumo apagado. No descarto la posibilidad de que los vasos esten malos ya que los compre hace 2 años regenerados.
    Otra duda que tengo es cuando llega la tarde y las placas ya no cargan el voltaje de las baterias con el frigo puesto y la bomba marca unos 11.7 v.

    Alguien me podria iluminar de que podria ser

  21. #21
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    Todas las noches el sistemas se apaga ... El consumo que hay de noche es un frigorifico pequeño de unos 80w y una bomba depuradora de agua de 200w. En el regulador marca que durante la semana pasada se han cargado unos 20kw. Con lo cual energia deberia de haber de sobra ... cuando llega la tarde y las placas ya no cargan el voltaje de las baterias con el frigo puesto y la bomba marca unos 11.7 v
    Esto me huele a problema de batería, pero fuerte.

    Y -con perdón- la semana pasado no se han cargado 20kw, serán 20 kWh (que no es lo mismo!!).


    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    No descarto la posibilidad de que los vasos esten malos ya que los compre hace 2 años regenerados.
    Está claro: Uno o varios de estos vasos no funciona(n). No aceptan la carga, no mantienen la tensión.

    Mide la densidad del electrolito en cada vaso. Mide la tensión de cada vaso. Encontrarás uno o varios vasos malos.

  22. #22
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    He medido y cada vaso da 2.02v . Esta semana comprare un densimetro y medire la dencidad tambien

  23. #23
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    He medido y cada vaso da 2.02v ...
    Esto no suena mal. Algo descargados, sí, pero malo, no. Me lo esperaba peor.


    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    Esta semana comprare un densimetro y medire la dencidad tambien
    Bien. A ver si encuentras algo ...

  24. #24
    crosworth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    sevilla
    Mensajes
    68

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Ya me ha llegado el densimetro, este fin de semana medire las densidades, de todos modos el problemas estaba en que consumía mas de lo que recargaba y de alli que por la noches el inversor se apagaba. Porque he dejado dos dias el sistema sin ninguna carga y ya se ha recargado. ME han surgido algunas dudas mas.
    -Es normal que con 1000w en placas solo se este cargando unos 3kwh diarios?
    -La limitación de tracer 4210 de 40a es a la salida? porque la entrada esta a 24v y salida a 12 con lo cual en la pantalla marca cuando mas le da el sol a las placas unos 37amperios. si multiplico 37 x12 da solo 440w.Esta algo mal?
    -Otra duda que tengo es cuando pongo una carga de 2kw(bomba de agua de pozo) la tensión cae a unos 11,2 v y va decayendo poco a poco es normal?.Nunca uso mas de media hora esta carga.Ha llegado a decaer hasta 10,7v normalmente apago cuando veo ese voltaje.

    Gracias

  25. #25
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ayuda para mejorar instalacion casa aislada

    Hay varias cosas que no me gustan:

    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    Es normal que con 1000w en placas solo se este cargando unos 3kwh diarios?
    No me parece "normal". Estando en Sevilla, con 1000Wp deberías sacar unos 5kWh/día y algunos días hasta 6kWh.


    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    La limitación de tracer 4210 de 40a es a la salida?
    Si, la limitación en intensidad (los 40A) siempre se refiere a la salida a batería.


    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    ... la entrada esta a 24v y salida a 12 con lo cual en la pantalla marca cuando mas le da el sol a las placas unos 37amperios. si multiplico 37 x12 da solo 440w.Esta algo mal?
    Efectivamente está algo mal! Bastante mal!
    1000Wp en placa, con batería de 12V dan hasta 1000W/12V = 83A de intensidad! Y el Tracer 4210 solo puede hasta 40A!!

    El tracer 4210A (y cualquier otro regulador MPPT de 40A) acepta hasta 520Wp en placa - tu has conectado el doble de potencia! No solo reduces la cosecha a la mitad, tambien arriesgas quemar al Tracer.

    Lo mejor que puedes hacer, es ampliar el sistema a 24V, tanto por la potencia en placa instalada, como por el consumo de 2kW.


    Cita Iniciado por crosworth Ver mensaje
    Otra duda que tengo es cuando pongo una carga de 2kw(bomba de agua de pozo) la tensión cae a unos 11,2 v y va decayendo poco a poco es normal?
    2000W a 12V son 167A !! Es muchísima intensidad! Con una intensidad de descarga tan alta, lógicamente baja mucho la tensión.
    Si quieres seguir a 12V (no lo recomiendo), necesitas batería con bastante más capacidad.