Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Dudas cableado 0,6/1kV
- 01/06/2016, 19:06 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- nov 2015
- Ubicación
- Galicia
- Mensajes
- 22
Dudas cableado 0,6/1kV
Hola a todos,
Estoy dimensionando y realizando los cálculos de cableado de una instalación aislada solar FV y tengo una duda existencial con los cables 0,6/1kV. ¿Esa denominación hace referencia a la tensión máxima admisible por el conductor no? En caso de querer usar ese tipo de cable para tensiones inferiores no habría problema, más allá de estar utilizando un cable sobredimensionado, no?
Estoy pensando justamente en el tramo de las baterías al inversor, en una instalación a 48V, iba a emplear un cable RZ1-K 0,6/1kV a pesar de que la tensión en este caso es muchísimo menor, sería posible a pesar de poder utilizar otro tipo de cable?
Y ya que pregunto, concretamente ese modelo de cable, RZ1-K 0,6/1kV, lo único que variaría para usar en CC o CA monofásica es el número de conductores no?
-
- 02/06/2016, 10:01 #2Forero
- Fecha de ingreso
- mar 2016
- Ubicación
- Madrid-Almería
- Mensajes
- 447
Re: Dudas cableado 0,6/1kV
En la UNE 21031.1 , 21027 y HD 603-1 :
" La tensión asignada de un cables es la tensión de referencia para la que se ha diseñado el cable y que sirve para definir los ensayos eléctricos.
La tensión asignada se indica mediante la combinación de dos valores Uo/U, expresados en voltios, siendo:
-Uo el valor eficaz entre cualquier conductor aislado y tierra(revestimiento metálico del cable o medio circundante);
-U el valor eficaz entre dos conductores de fase cualquiera de un cable multipolar o de un sistema de cables unipolares.
En un sistema de corriente alterna, la tensión asignada de un cable debe ser por lo menos igual a la tensión nominal del sistema para el que está previsto.
Esta condición se aplica tanto al valor Uo como al valor U.
En un sistema de corriente continua, la tensión nominal entre conductores no debe ser superior a 1,5 veces la tensión asignada del cable ( U) y la tensión nominal entre cualquier conductor y tierra no debe ser superior a 1,5 veces la tensión asignada del cable( Uo).
2 conductores para CCSi alguien necesita ayuda altruista por Madrid o Almería de teleco (TV, telefonía, WIFI, domótica, redes ethernet, enlaces punto a punto, etc) o electricidad que me envíe un privado
- 02/06/2016, 12:04 #3Gabriel 2015 Invitado
Re: Dudas cableado 0,6/1kV
El tipo de cable en instalaciones fotovoltaicas de tensión hasta 600 V, influye más en las propiedades de intensidad máxima admisible y tipo de cable frente a cortocircuito. Es decir, el cable que comentas, es bueno para una instalación FV porque tiene un aislamiento y una cubierta buenas, que le permiten que la instensidad máxima admisible sea superior a uno de 600 o 750 V.
Es decir, que para una intensidad dada, puede ser que un cable de 600-750 V, con aislamiento de PVC quede deformado y uno como el que comentas, no.