Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    kiru está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    23

    Predeterminado Problema llegada voltaje placas a regulador

    Muy buenas a todos/as,
    Veréis os explico.
    Tengo dos placas sopray mod sr-185 de 185w / 37V Vmp / 5 Amp imp / 44,4v Voc / 5,92A Isc, ambas las tengo en paralelo con cableado de 12mm de 8 metros a un regulador steca Pr 3030 12/24 30A y este a 20 vasos 1,2V 57Ah cada uno lo q me da 24V.
    El problema es que a la entrada del regulador según el multímetro sólo llegan 16v vacío, (con el magento de seguridad cortado), en el momento q lo subo y doy entrada al regulador, baja a 3,3V.
    He mirado las placas y parecen estar bien a simple vista, en la caja de diodos, no hay ninguno cortocircuitado , pero me dan todas una medición de 126, 129, 131... ¿Será este el problema?, ¿estarán los tres diodos de cada placa mal?, por internet he leído q deberían marcar de tensión umbral entre 0,2 y 0,4 son de schottky mod 10SQ030.
    Otra cosa, las placas las he comprobado, y en vacío dan de salida unos 40v, y sus grupos van bien (13,56V/27,1V/40,4V).
    ¿Me podrías ayudar?,
    Mil gracias

  2. #2
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Mira, tus explicaciones son un poco confusas. (o por lo menos no me aclaro)
    No sabemos que automatico cortas, (si es el que une las placas al regulador, o si es el de entre bateria y regulador) y si mides lo que llega de las placas.
    Pero da igual. Lo primero que tienes que hacer, ya que tienes un polimetro.
    1/ Medir a cada placa desconectada los voltios (sera el Voc) y tendrias que tener algo parecido a 44v.(eso lo has hecho). Bien.
    2/ (placas desconectadas). Medir el ISC.
    Poner el polimetro a 10A o 20A, los cables negro en el comun, y rojo en "10A o 20A".
    Poner los hilos directamente a cada placa (una y luego la otra).
    El polimetro tendria que indicarte unos 5 o 6A.
    Si estos datos estan buenos, tus placas estan bien. (placas orientadas al sol y sin nubes, claro).
    Alrededor de 130/140mv el polimetro en posicion diodo, esta bien. Tus diodos no tienen nada.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por kiru Ver mensaje
    Otra cosa, las placas las he comprobado, y en vacío dan de salida unos 40v, y sus grupos van bien (13,56V/27,1V/40,4V).
    Has comprobado las placas ""a media"", falta comprobar el ISC (como te lo he puesto arriba).

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Siempre con las placas desconectadas.
    Solo el regulador conectado a baterias, cuantos voltios mides entre los 2 hilos del regulador (los 2 hilos que van a las baterias).
    Porque puede ser que las baterias Nicad, tengan un problema.
    Espero que el automatico que has cortado, no es el que viene de la bateria, porque con eso, te puede "cargar" el regulador (si las placas llegan al regulador, y la bateria esta cortada).
    De todos modos, los 16v me gustan poco, y menos los 3,3v

  3. #3
    kiru está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Muchas gracias por vuestra pronta respuesta

    Veréis, el magnetotérmico al que me refería que cortaba para medir (es uno que puse yo entre las placas y el regulador), en ningún momento he puesto el regulador a trabajar con las placas y sin estar previamente conectado a las baterías.
    Las baterías me dan correctas unos 25,8V-26V (medidas en las borneras entrada al del regulador) "dan esto por que las cargué con un cargador externo porque no cargaban".

    Las pinzas, las puse en corriente continua y vi que no había ningún consumo. Ni con las placas juntas en paralelo ni con cada placa por separado, ¿es a eso a lo que te referías?.

    Y los 16v y 3,3V es lo raro de narices, eso está medido en la bornera del magnetotérmico de corte de entrada al regulador (placas-regulador), si bajo el magneto (supuestamente debería de tener los 43V más o menos generados por las placas y 0A/consumo"está cortada la linea en ese momento", pues tengo 16V... ok pues subo el magneto y en vez llegar los 16v al regulador, baja a 3,3V y consumo 0A"con esos voltios el regulador ni se plantea trabajar".

    ¿Podría tener alguna sección en alguno de los cables que bajan de las placas?, sería muy raro la verdad, no lo entiendo.

    Las placas en Voc dan las 44V, ambas, ¿cómo puede caer ese voltaje en 8m?


    Si no entendéis algo de lo que explico, decírmelo sin problemas.

    Un saludo

  4. #4
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Yo la verdad no me entero con tus explicaciones

    Debes hacer lo que te dice briko

    No te lies....empieza contestando estas simples preguntas con si o no

    1 - Sabes medir la intensidad que da una placa cuando juntas los dos cables que salen de ella?

    2- Sabes medir los voltios de la placa entre el cable positivo y el negativo cuando esta sin conectar a nada

    Si ok a las dos preguntas....pon los valores que te da cada placa por separado cuando la pones de frente al sol

    Con los datos que pongas seguimos investigando

  5. #5
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Cita Iniciado por kiru Ver mensaje
    los 16v y 3,3V es lo raro de narices, eso está medido en la bornera del magnetotérmico de corte de entrada al regulador (placas-regulador)
    el magneto corta un cable? o lo dos?
    1/ Si corta los 2 cables, tienes que medir donde llegan los 2 cables de las placas
    2/ Si corta solo el cable positivo: Tienes que poner el cable negro en el borne negativo del regulador (placas), y el borne rojo en la parte superior del magnetotermico (donde llega tu cable + de las placas).

    Pero primero hay que comprobar que cada placa te da 5/6 Amp (directamente a cada placa).
    Hay que ir descartando antes de hacer otro paso.

  6. #6
    kiru está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Gracias Mleon y biko.

    En respuesta a la pregunta 2, Voc, sí lo sé hacer y me dió 40,4V.
    La respuesta a la pregunta 1 "medir la intensidad que da una placa cuando juntas los dos cables que salen de ella?", no sé como hacerlo , ¿Me lo podéis explicar mejor por favor?, qué sería unir los dos polos?, positivo con negativo?...?

    Mleon, el corte de seguridad, lo tengo a los dos polos, midiendo arriba me daba 16v "con el magneto abajo", y al darle arriba y darle entrada al reglador, se bajaba a 3,3V.

    Gracias!!

  7. #7
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Vamos por partes....dijo Jack el Destripador:

    A) Pon la foto del Polimetro que tienes para que te de indicaciones

    B) Pon la foto de los conectores que salen de la Placa solar (si puedes) o en su caso una foto que se vea los cables cuando llegan al magnetotermico con la explicacion de cada cable diciendo de donde viene y a donde va

  8. #8
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Cita Iniciado por kiru Ver mensaje
    La respuesta a la pregunta 1 "medir la intensidad que da una placa cuando juntas los dos cables que salen de ella?", no sé como hacerlo , ¿Me lo podéis explicar mejor por favor?, qué sería unir los dos polos?, positivo con negativo?...?
    Lo tienes puesto en mi post #2 Igual que si mides los voltios cada hilo del polimetro a cada hilo de la placa desconectada de lo demas, pero poniendo el polimetro como he dicho.
    Pero de todos modos, si has medido 40v a las placas, y, magneto doble, bajado, lo mas seguro es que tienes un muy mal contacto en algun sitio entre las placas y el magneto. Aprieta algunas tuercas por alli.
    Comprueba tambien dentro de la caja de connexion, apretantdo los tornillos.
    Segun la marca y modelo, estas placas son "de segundamano" (verdad?),

  9. #9
    kiru está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Briko, has acertado!!!!.
    Subí para haceros las fotos y detecte el problema. Los conectores rápidos de las placas, según se movían daba un voltaje diferente en Voc. Las he cortado y puesto directamente la unión con cable y ya va.
    En Voc daban las placas 40,4V y consumo placa muy poco unos 2,5A cada una (ambas igual) también tome mediadas a las 10am, pero vamos..."son placas chinas" jajaj

    Muchas gracias por todo. Me habéis sido de mucha ayuda.

  10. #10
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Me alegro por ti. (y da gusto de intentar ayudar a gente que lo agradecen).
    Para saber lo que rinden tus placas, hace falta poner un consumo fuerte (por ejemplo en tu caso 370watio).
    Effectivamente, si las baterias estan cargadas, y sin consumo, las placas van a dar solo lo que pide la bateria (sera poco), y lo que permite el regulador.
    Si le pides Amperios a la bateria y regulador (con un consumo fuerte), las placas daran el maximo de lo que pueden (para compensar).
    (Aunque chinas), tienen que darte cerca de 5Amp cada una.
    Tengo una curiosidad: los conectores eran MC4 o MC3?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Problema llegada voltaje placas a regulador-mc3.jpgProblema llegada voltaje placas a regulador-mc4.jpg

  11. #11
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Me alegro igualmente

    Ahora que ya te funciona, si sacas tiempo seria bueno que aprendas a manejarte bien y sin dudas en eso de medir Voltios, amperios,..... no es difícil y te sera de ayuda en solucionar los problemas que te aparezcan y a controlar tu la instalación FV y no al contrario

  12. #12
    kiru está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    nov 2011
    Ubicación
    malaga
    Mensajes
    23

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Hola briko, eran unos MC4.

    Un saludo y gracias de nuevo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    ok, gracias Mleon

  13. #13
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Problema llegada voltaje placas a regulador

    Esta vez gracias a ti..
    Hago un sondeo.
    Effectivamente yo estoy a favor de los MC3, porque son macizos (los MC4 son chapas de cobre y plastico rigido). 4 chispas, o 2 meneos, y problemas.
    Otro caso mas en contra de los MC4.
    He visto varios casos de MC4 en las entradas string de inversores, rotos a raz del chasis, y provocan una fuga CC y una averia de la placa mppt.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47