Página 5 de 52 PrimerPrimer ... 45615 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 101 al 125 de 1294
  1. #101
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje

    ....
    Se coloca un relé y ya tenemos interruptor libre de carga.
    ¿Por que necesitas un rele?

    Coge la salida de activacion del rele y con dos resistencias adaptas los niveles a 3V

  2. #102
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    ¿Por que necesitas un rele?

    Coge la salida de activacion del rele y con dos resistencias adaptas los niveles a 3V
    No te sigo. Quizás me expliqué mal. La salida LOAD del midnite KID saca 12, 24 o 48 según voltaje sistema. Esa salida me activa la bobina de un relé, y los contactos Com y NO (al activarse el relé) cierran el circuito a masa del esquema anterior.
    Los 3,3V de alimentación (véase esquema) los proporciona la misma RPi, igual que la masa.

  3. #103
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    No te sigo. Quizás me expliqué mal. La salida LOAD del midnite KID saca 12, 24 o 48 según voltaje sistema. Esa salida me activa la bobina de un relé, y los contactos Com y NO (al activarse el relé) cierran el circuito a masa del esquema anterior.
    Los 3,3V de alimentación (véase esquema) los proporciona la misma RPi, igual que la masa.
    Me explico, es lo del divisor de tension que has usado para ver los voltios de la bateria

    Coges la salida del KID (por ejm 24V), esa salida la pasas por dos resistencias (por ejm 10K y 1K ) y ya tienes la señal de FLOAT a 2,14V adaptada a los niveles de Rpi para usar un puerto GPIO (no necesitas un rele)

  4. #104
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    También puedo usar otra entrada del ADS1115, donde: Si VA3 > 0 Then Vflot = 1 (usando el divisor de tensión)

  5. #105
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Claro que se puede.... lo que pasa es que el ADS1115 lo normal es usarlo para temas mas "dificiles" de medir (intensidad de baterias o de placas), y la señal Flot que sale del KID es basicamente una salida digital por lo que se puede usar cualquier GPIO

  6. #106
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Pasito a pasito...

    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-chart.jpg

    Aquí online:
    asako.sytes.net

  7. #107
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    Pasito a pasito...

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: chart.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 41,1 KB
ID: 14850

    Aquí online:
    asako.sytes.net
    Estas "lanzado"

    La gráfica conjunta esta bien, como te he comentado creo muy útil:

    - Disponer también de los valores de Intensidad de placa junto con la de I bateria (te da una buena idea del uso de excedentes)

    - Manejar si es posible distintas escalas para las distintas señales (Vbat para tener sensibilidad debe estar en un margen pequeño por ejm en 24V desde 21V a 32V, SOC entre digamos de 50% a 100% e Ibat depende de nuestra instalación pero por ejm desde -120A a 120A).

    - Si no es posible manejar distintas escalas en el mismo gráfico, lo mismo es mejor tener gráficos separados (pero sincronizados en el tiempo)

  8. #108
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Estas "lanzado"

    La gráfica conjunta esta bien, como te he comentado creo muy útil:

    - Disponer también de los valores de Intensidad de placa junto con la de I bateria (te da una buena idea del uso de excedentes)

    - Manejar si es posible distintas escalas para las distintas señales (Vbat para tener sensibilidad debe estar en un margen pequeño por ejm en 24V desde 21V a 32V, SOC entre digamos de 50% a 100% e Ibat depende de nuestra instalación pero por ejm desde -120A a 120A).

    - Si no es posible manejar distintas escalas en el mismo gráfico, lo mismo es mejor tener gráficos separados (pero sincronizados en el tiempo)
    Creo que es lo que voy a hacer. Cada valor una gráfica.

  9. #109
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-sc2.jpg

    Esto ya tiene mejor pinta, ¿no?

  10. #110
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: SC2.jpg
Visitas: 192
Tamaño: 38,3 KB
ID: 14853

    Esto ya tiene mejor pinta, ¿no?
    Bastante mejor

    Ademas he estado viendo el grafico online en asako.sytes.net.....¿lo tienes ya enganchado para leer los datos reales?

    ¿Tienes opcion de poner las escalas fijas?.....lo comento porque la opcion de que se autoajusten esta bien pero para saber posibilidades

    Creo que ha sido muy buena idea apoyarse en las graficas de Highchart.com, que ademas son de licencia gratuita para uso no comercial

  11. #111
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Ademas he estado viendo el grafico online en asako.sytes.net.....¿lo tienes ya enganchado para leer los datos reales?
    Sí, está conectada en red (intranet e internet)

    ¿Tienes opcion de poner las escalas fijas?.....lo comento porque la opcion de que se autoajusten esta bien pero para saber posibilidades
    Se ajustan solas. Miraré si puedo fijar una escala. Pero también decir que me gusta este sistema porque cuando añada una batería más (de 12V a 24V) no me hará falta tocar nada.

    Creo que ha sido muy buena idea apoyarse en las graficas de Highchart.com, que ademas son de licencia gratuita para uso no comercial
    Interactive JavaScript charts for your webpage | Highcharts

    ----

    ¡Veo que también te acuestas pronto!

    Hoy he puesto un mini-ventilador de 12V conectado a la salida LOAD del KID, cuando entra en modo FLOAT ON, a parte de activarme la señal para el control del sistema, también ventila un poco la RPi. Donde la tengo ubicada parece un horno.

    Siguientes pasos:

    - Intercambiar las posiciones de Intensidad y Voltaje en la gráfica (manías mías).
    - Estudiar como poner más gráficas en la misma página (esto más o menos lo tengo claro).
    - Mirar como hacer para que la gráfica o gráficas sean dinámicas. Se carguen cada 1,5 segundos con los nuevos datos.
    - Configurar el programa para que arranque sólo, al arrancar el sistema. Por inicio voluntario o fallo del sistema.
    - Lea de la tabla, en caso de existir, el último valor de SOC y compruebe automáticamente, si las condiciones son las optimas para ese valor, en caso contrario, con algún 'algorítmo' facilitarle un valor. Siempre de modo automático.
    - Colocar en pantalla la información de que relés están o no activos por programa. Y tener la posibilidad de activar/desactivar algunos.
    P.e.:

    Relé1 - ON -> Termo agua caliente
    Relé2 - ON -> Depuradora piscina
    Relé3 - ON -> Resistencia Piscina
    Relé4 - OFF -> Ventilador comedor

    La idea es que desde Internet pueda desactivar el Relé3 y activar el Relé4, porque tengo calor en el comedor.
    A ver si me llega el módulo RC de la RPi, con su mando a distancia y pruebo algunas cosillas más.
    Esto són sólo ejemplos.

    - ...

    La lista es larga.

  12. #112
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Archivo adjunto 14856

    Por si te da ideas te adjunto mi grafico de ayer

    Curvas de arriba a abajo:

    SOC: Azul
    Verde: I placas
    Rojo: I baterias (el corte es para ver facilmente Ibat<0)

    Azul: Vbat

    Naranja: Rele que conecta placas adicionales a las baterias si Vbat<Vflot

    Azul claro: Señal flotacion

    El FM80 conmuta de Absorcion a flotacion por tiempo....

    Tal y como lo tengo parametrizado normalmente me pasa cuando Ibat esta entre 10-15 A pasando a flotacion y dando Ibat entre 3-7 A que va disminuyendo hasta <1,5A entre 1-2 horas

  13. #113
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    No se ve el gráfico.

    ¿Las placas adicionales se conectan directamente a batería (30V)? ¿O a través de regulador?

  14. #114
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    ¿Las placas adicionales se conectan directamente a batería (30V)? ¿O a través de regulador?
    Parece que las placas directamente a batería. En su post #5, Mleon escribió:

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    - En dias malos: todas las placas al banco de baterias principal
    - En dias buenos: El reto era sin comprar mas reguladores y sin dañar las baterias, haced que las placas me den mas de 80A (si os fijais en las fotos adjuntadas he generado mas de 120A) para ser utilizados por los inversores
    - Tambien en dias buenos utilizo el excedente de placas para, durante la fase inicial y la fase final del dia, asegurar tanto la recuperacion rapida de las baterias tras la noche como maximizar el SOC% al llegar la noche sin sobrepasar los 80A maximos en el FM80.
    Evidentemente, Mleon ha convertido su duinomite en un auténtico regulador ...
    De esta forma saca mucha más intensidad de sus placas de los 80A que puede dar su FM80
    Las amperios adicionales no cargan la batería, van directamente al inversor para alimentar el consumo (Vbat < Vflot)

    Total: El sistema FV de Mleon es el mejor controlado con el que me he tropezado hasta ahora ...

  15. #115
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Gracias Niki por refrescarme la memoria. Por ahora no puedo montar lo de alimentar la batería directamente porque no tengo paneles de 18V. Pero si puedo implementarlo para su uso en un futuro.

    Mleon, vuelve a subir la imagen que no se ve.

  16. #116
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    Gracias Niki por refrescarme la memoria. Por ahora no puedo montar lo de alimentar la batería directamente porque no tengo paneles de 18V. Pero si puedo implementarlo para su uso en un futuro.

    Mleon, vuelve a subir la imagen que no se ve.
    Perdon he subido la foto desde tapatalk y parece que no se hacerlo

    La adjunto desde el PC

    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura_24_jun.jpg


    Como habéis comentado SI conecto las placas directamente a las baterias en caso de necesidad con un SSR DC de 80A (no pienso meterle mas de 30-40A). El tema de usar un SSR es por no tener problemas en conmutar muchas veces siendo el precio perfectamente asumible (4€)

    Evidentemente con esta técnica no aprovecho al limite las placas como si tuviera un MPPT, pero es una forma de usar la placas "sobrantes" por no poder ponerlas al FM80 sin mucha inversion

  17. #117
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Como habéis comentado SI conecto las placas directamente a las baterias en caso de necesidad con un SSR DC de 80A ...
    Evidentemente con esta técnica no aprovecho al limite las placas como si tuviera un MPPT ...
    Evidentemente, lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena, Mleon!
    Si de noche la batería baja solo hasta el SOC 93% y de día está prácticamente siempre al SOC 100%, tu control es excelente.
    Qué capacidad tiene tu batería?

  18. #118
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje

    Evidentemente, Mleon ha convertido su duinomite en un auténtico regulador ...
    De esta forma saca mucha más intensidad de sus placas de los 80A que puede dar su FM80
    Las amperios adicionales no cargan la batería, van directamente al inversor para alimentar el consumo (Vbat < Vflot)

    Total: El sistema FV de Mleon es el mejor controlado con el que me he tropezado hasta ahora ...
    Gracias,....le quedan algunas ideas por implementar y, ademas, vamos a mejorarlo en conectividad, web, etc con lo que está trabajando Nikitto

    Ademas estoy pendiente de tu hilo de excedentes para ver como lo utilizo

    Si que creo, que por el importe de todo el "invento" (<50€), merece la pena, y, en mi caso particular, es absolutamente necesario para controlar a distancia la instalacion FV (una pena que no le pueda entrar remotamente al FM80 para por ejm cambiarle el tiempo de Absorcion dependiendo de SOC del dia anterior)

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Evidentemente, lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena, Mleon!
    Si de noche la batería baja solo hasta el SOC 93% y de día está prácticamente siempre al SOC 100%, tu control es excelente.
    Qué capacidad tiene tu batería?
    Mi banco de baterías es de 1200ah C20 a 24V, ahora en verano no baja de 85%-90%

    En "épocas" mas difíciles hago varias técnicas para minimizar el gasto nocturno (por ejm apago frigorifico y arcon congelador durante una parte de la noche, etc)

    Pero vamos..... todo esto es para que los que viven en la casa (mis suegros) no esten pendientes del tema FV y les parezca como si tienen una casa enchufada a la compañia electrica salvo a fin de mes

  19. #119
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    ... todo esto es para que los que viven en la casa (mis suegros) ... les parezca como si tienen una casa enchufada a la compañia electrica ...
    Una de las metas más dificiles de llegar ... Si lo has conseguido, te mereces la medalla de oro FV

  20. #120
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Una de las metas más dificiles de llegar ... Si lo has conseguido, te mereces la medalla de oro FV
    En mi caso no habia opcion, dado que donde esta la casa no hay posibilidad de engancharse a la compañia eléctrica

    Os adjunto la curva de 23/jun

    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura_23_jun.jpg

    Como se ve en esta gráfica y en la anterior, prácticamente no ciclo la batería durante el día y por eso, aunque ingenierilmente me atrae, no veo excesivo sentido a implementar control PWM

    No tengo muy claro el motivo pero el FM80 cuando hay poco consumo y la Vbat no baja mucho quita la salida de FLOT intermitentemente (el 23/jun de 21:30 a 22:10)

    Cuando hay mas consumo y la Vbat baja mas si lo quita solo una vez

    --------

    Si miro otra curva un poco mas "movida" como la del 17/jun

    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura_17_jun.jpg

    Veo que hay algo de ciclado... si hago algo de zoom entre las 12:00 y las 14:00 en la grafica (con lo de Nikitto sera mas facil y chulo) tengo

    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-captura_17_jun_h12_14.jpg

    Veo que por lo que sea (consumo intermitente de la placa de induccion o vitroceramica, nubes,... etc) ciclo un poco las baterias, pero tengo picos de carga >100A que es acorde a las placas que tengo ahora conectadas (....me faltan por conectarr mas), pero no veo que la bateria una vez que entra en flotacion como a las 12:20 vuelva a subir >Vflot por culpa de las placas conectadas en directo....me quedo tranquilo...valido el concepto....y a conectar algunas placas mas que tengo
    Última edición por Mleon; 26/06/2016 a las 01:28

  21. #121
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Mi banco de baterías es de 1200ah C20 a 24V, ahora en verano no baja de 85%-90% ...
    Pedazo batería tienes (28.8 kWh) ...
    A la mía no le permito bajar a menos del SOC 74% por la noche, aunque ella quisiera, algunas noches
    Bueno, pero la mía es de 210Ah C20 a 48V (10kWh) y SOC 74% en la mía equivale al SOC 91% de la tuya ...

  22. #122
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Ten en cuenta que sin posibilidad de conectarse a red y pensando en invierno y unos pocos dias malos......casi tengo poca bateria

    No tengo grupo autoarrancable y no estan mis suegros para lios de arrancar un grupo manualmente, estar pendientes, etc

  23. #123
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    No creo haber visto a nadie por estos lares en aislada a menos de 48V, hablo de vivienda habitual. Tú lo consigues a 24V.

    Bueno, sigamos con el tema. Me he dado cuenta que realizar copias de seguridad de la base de datos mientras se genera información, la deja KO.
    He creado este programita el cual puede ser llamado desde crontab, para realizar la copia de seguridad sin fastidiar nada:

    backup.sh

    Código PHP:
    #!/bin/bash

    DATE=`date +%Y%m%d`
    SQLFILE=fv-${DATE}.sql
    ### primero paramos de generar datos, matando el proceso
    p=$(pidof python)
    sudo kill -9 $p
    ### esperamos 2 segundos
    sleep 2
    ### creamos copia de la base de datos
    mysqldump -fv -pfv fv $SQLFILE
    gzip $SQLFILE
    ### cargamos de nuevo el programa
    sudo service fv start 
    No es perfecto, porque no comprueba nada. Se da por hecho que está corriendo el programa 'python' con su PID y que no existe ninguna copia con la misma fecha.

  24. #124
    Avatar de Mleon
    Mleon está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2016
    Ubicación
    MADRID
    Mensajes
    991

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por nikitto Ver mensaje
    ....
    No es perfecto, porque no comprueba nada. Se da por hecho que está corriendo el programa 'python' con su PID y que no existe ninguna copia con la misma fecha.
    Lo mismo digo una burrada por ser tarde....pero puede que sea planteable no hacer copias de seguridad sino escribir los datos en dos bases de datos a la vez (una que es la que se utiliza y otra de backup)

  25. #125
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc

    Cita Iniciado por Mleon Ver mensaje
    Lo mismo digo una burrada por ser tarde....pero puede que sea planteable no hacer copias de seguridad sino escribir los datos en dos bases de datos a la vez (una que es la que se utiliza y otra de backup)
    Sí, creo que es lo que hacen los grandes foros. He de ver si puedo implementarlo en casa y cómo. Me estoy currando un Máster 'del universo'.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc-flot.jpg

    Cargo los 2, el que calculo con el algorítmo y el que me proporciona el regulador.

    PD. No te podía pasar la imagen por privado.

Página 5 de 52 PrimerPrimer ... 45615 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47