-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
nikitto
Desconectadas
Muy bien! En este momento veo Vplaca=66V y SOC=98.95% - pronto se pondrá la depuradora y veremos lo que son capaces de producir los 2 strings de 60c (880Wp)
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Es curioso, ahora el regulador mete unos 635 W, más que con las 6 placas, cuando estaba conectada la depuradora.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La temperatura ambiente es de unos 10-12ºC?
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Correcto, antes llegaba raspado a 600W.
La temperatura estará sobre ese valor. Los paneles al Sol con una inclinación de 15º. Están sobre un porche.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
El salto de 29-30 a 35A en consumo es debido a la puesta en marcha de la bomba del ACS. Funciona por temperatura y no está controlada por el sistema FV, ya que me interesa producir también agua caliente.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Vale, pues ahora ya me cuadra todo. Antes pasaban cosas raras. Lo que queda claro es que el sistema de control es muy muy útil para detectar anomalías. No las puedes inclinar un poco más ahora en invierno?
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
nikitto
La temperatura estará sobre ese valor. Los paneles al Sol con una inclinación de 15º
Veo 650W de producción FV - no está mal para 880Wp con 15° de inclinación ... :)
Lo que no entiendo, es Vplaca=54V - debería estar más cerca de 60V, digo yo
Vplaca decía 42V, cuando yo esperaba 48V. Ahora dice 54V, cuando yo espero 60V. Y decía 66V en flotación, cerca de Voc, cuando yo esperaba >70V ... :confused:
A ver si tienes que recalibrar el sensor de tensión conectado al shunt?
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Podría ganar algún grado, jugando con el espárrago de los tornillos de sujeción de las guías. Pero no se si 1 o 2 grados harán mucha cosa.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
el_cobarde
Veo 650W de producción FV - no está mal para 880Wp con 15° de inclinación ... :)
Lo que no entiendo, es Vplaca=54V - debería estar cerca de 60V
A ver si tienes que recalibrar el sensor de tensión conectado al shunt?
Yo no lo veo raro. Por eso le preguntaba la temperatura ambiente. Haciendo un cálculo rápido, 0.04x(12-(-8))=8 % de caída de VMP.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Según el fabricante, el panel es de 29,2 V, por lo que 58,4x0,92=53,72 V
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
el_cobarde
Veo 650W de producción FV - no está mal para 880Wp con 15° de inclinación ... :)
Lo que no entiendo, es Vplaca=54V - debería estar más cerca de 60V, digo yo
Vplaca decía 42V, cuando yo esperaba 48V. Ahora dice 54V, cuando yo espero 60V. Y decía 66V en flotación, cerca de Voc, cuando yo esperaba >70V ... :confused:
A ver si tienes que recalibrar el sensor de tensión conectado al shunt?
Es correcto. Es aproximadamente lo mismo que marca como INPUT el midnite KID. Si se fuera a 60V entiendo que estaría dando su VMP. Llegando a esos teóricos 880Wp. Pero por diversos factores, no puede mantenerlo. Digo yo.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
nikitto
Podría ganar algún grado, jugando con el espárrago de los tornillos de sujeción de las guías. Pero no se si 1 o 2 grados harán mucha cosa.
1 o 2 grados no hacen nada. Gabriel habla de una inclinación de 45° en invierno, más o menos
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Para que vieses 880 W, la temperatura ambiente tendría que ser de unos -8ºC y la irradiación de unos 1000 W(horas centrales de los últimos días de Junio)
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
nikitto
Es correcto. Es aproximadamente lo mismo que marca como INPUT el midnite KID. Si se fuera a 60V entiendo que estaría dando su VMP. Llegando a esos teóricos 880Wp. Pero por diversos factores, no puede mantenerlo. Digo yo.
No es esto. Las placas no dan su potencia nominal, porque la irradiación es menor que la STD y por la inclinación desfavorable (la incidencia de la radiación no es perpendicular a las placas). Pero siempre trabajan en su MPP
Más bien es efecto de la temperatura, como dice Gabriel
Pero no entiendo su cálculo - como sabemos la temperatura de las placas? Lo que sabemos, es la tempratura ambiente: 12C
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2015
Yo no lo veo raro. Por eso le preguntaba la temperatura ambiente. Haciendo un cálculo rápido, 0.04x(12-(-8))=8 % de caída de VMP.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Según el fabricante, el panel es de 29,2 V, por lo que 58,4x0,92=53,72 V
Gracias por toda esta información.
Cita:
Iniciado por
el_cobarde
1 o 2 grados no hacen nada. Gabriel habla de una inclinación de 45° en invierno, más o menos
Queda claro.
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2015
Para que vieses 880 W, la temperatura ambiente tendría que ser de unos -8ºC y la irradiación de unos 1000 W(horas centrales de los últimos días de Junio)
Voy a por unos cubitos de hielo.
Repito, gracias por todos estos aportes. Hoy tengo muy buena información para añadir a mis chuletas sobre FV.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Con la depuradora tienes un déficit de unos 200 w, por lo que si le metes a las baterías los paneles de 48 células, evitarías el ciclaje.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2015
Para que vieses 880 W, la temperatura ambiente tendría que ser de unos -8ºC y la irradiación de unos 1000 W
Parece que tienes una fórmula para calcular el efecto de la temperatura ambiente?
Ya veo: Partes de que a -8C la Vmp está en su valor nominal y dices que +12C son 20C más que -8C. Vale
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Si las riegas un poco verás como la tensión sube jeje
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2015
Con la depuradora tienes un déficit de unos 200 w, por lo que si le metes a las baterías los paneles de 48 células, evitarías el ciclaje.
Correcto y muy bien pensado
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Esta fórmula que has aplicado antes:
Cita:
0.04x(12-(-8))=8 % de caída de VMP.
¿Cómo llegas al 8%? A mi me da 0,8.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Es un 0,4%, que en tanto por uno es 0,004, lo escribí mal.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los paneles suelen tener una caída de un 0,4% de su Vmp por cada grado centígrado.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
nikitto
Hoy tengo muy buena información para añadir a mis chuletas sobre FV.
Yo también he aprendido algo:
Con una irradiación solar de 1000W/m2 e incidencia perpendicular, las placas estarán a una temperatura de 25C (STC) y generan su potencia nominal, cuando la temperatura ambiente es de -8C
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2015
Los paneles suelen tener una caída de un 0,4% de su Vmp por cada grado centígrado.
Si, esto lo sabía. Lo que no sabía es que una T ambiente de -8C equivale a una T placa de 25C
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
el_cobarde
Si, esto lo sabía. Lo que no sabía es que una T ambiente de -8C equivale a una T placa de 25C
Pero sólo en régimen ya estacionario. Esas fórmulas no sirven para transiciones.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Ahora sí queda claro. Gracías Gabriel.
Entre mañana por la tarde y el sábado conectaré las placas a batería a través de relé. Como el negativo seguirá pasando por el SHUNT, podremos ver el resultado.
Visto que Vbat se ha mantenido por encima de 25V y sólo paró la depuradora, la primera vez SOC<96% y la segunda por horario. Haré que RELE_PLACA tenga las mismas condiciones (FV y horarias) que RELE_DEPURADORA.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2015
Pero sólo en régimen ya estacionario. Esas fórmulas no sirven para transiciones.
Lógicamente. Gracias!
Cita:
Iniciado por
Gabriel 2015
Con la depuradora tienes un déficit de unos 200 w, por lo que si le metes a las baterías los paneles de 48 células, evitarías el ciclaje.
Correcto y muy bien pensado
@nikitto:
Te recomendamos conectar el string con placas de 48c directamente a batería (Gabriel 2015) o al regulador del híbrido (yo). Con el regulador del híbrido, siendo MPPT, las aprovecharías mejor**
Con esto puedes alimentar a la depuradora solo con placas (si hace sol) y la batería puede descansar, sin ciclaje
** Directamente a batería, obligas al string a producir a la tensión de batería, lejos de su MPPT. Y si conectarías las placas de 48c en paralelo, su tensión no bastaría para batería de 24V
Conectando el string al regulador MPPT del híbrido, trabajaría en su MPP y produciría bastante más. Además, produciría siempre cuando haya sol, no solo con la depuradora activa
.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Sí, con esas condiciones la batería no se va a sobrecargar nunca, ya que la potencia de la depuradora es mayor que la de las dos placas. Incluso en vacío, que la depuradora cogiese aire, la potencia de las placas sería inferior.
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Cita:
Iniciado por
nikitto
... conectaré las placas a batería a través de relé. Como el negativo seguirá pasando por el SHUNT, podremos ver el resultado
Esto del shunt no me parece tan importante. Efectivamente, conectando el string al híbrido, solo veríamos a los strings de 60c en Vplaca, en Iplaca y en Prod. Pero el resultado lo veríamos en Ibat: La batería se descarga solo cuando Ibat es negativa
-
Re: Control exhaustivo ciclo de carga/SOC/Cargas/etc
Otra cosa Nikkito, me ha parecido leer que vas a comprar dos paneles de 60 células. ¿Por qué no los compras de 48, en Solostrocks todavía hay, y haces cadenas de 108 células, aprovechando que la intensidad de los paneles de 48 es prácticamente igual que la de los de 60? Yo creo que aprovecharías los 8 paneles y que el sistema se te quedaría redondo.