Resultados 1 al 6 de 6
- 12/04/2016, 16:52 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 2
Dudas instalación fotovoltaica aislada para PFC
Buenas tardes,
Quería comentar un poco mi caso y a ver si alguien me puede ayudar con las protecciones.
Es una vivienda unifamiliar en Alicante con los siguientes parámetros:
W=13.65 Kwh/día
Wp = 5753
He seleccionado 20 paneles Atersa GSE Optimum 310W policristalino que me da un 107.8% de la potencia mínima (no llega al 120% máximo). 10 en serie y 2 lineas. Esta configuración es para que me de un voltaje de 373V e intensidad de 19.5A para que esté en el rango necesario para el inversor cargador.
Inversor cargador (con regulador) he seleccionado de la marca Ingeteam el modelo Ingecon sun storage 1play de 6kW ya que el de 3kW me parece demasiada poca potencia.
Para las baterías tengo una capacidad mínima que necesito de 1673 Ah/día y según el inversor el voltaje mínimo debe ser 40V (siendo el rango recomendado 96-300V). Por ello selecciono las baterías BAE Gel 12-PPV-2280 de 2V, 1854 Ah en C20 necesitando 24 módulos para alcanzar los 48V en serie.
Luego las secciones me salen de la siguiente forma (me parecen muy pequeñas pero según el profesor podría ser):
Generaor - embarrado: 6mm2
Embarrado - inversor: 6mm2
Inversor - baterías: 25mm2
Inversor - cargas: 6mm2
Por último estoy con las protecciones pero estoy bastante perdido. Creo que me harían falta poner fusibles en cada linea de placas, luego cuando se juntan las dos líneas de generadores, en la línea que va del inversor a las baterías (todo esto en continua) y por último uno del inversor a las cargas.
¿Haría falta poner diodos de bloqueo? Si no hace falta, ¿cómo podría justificarlo?
Además pienso que la instalación sale demasiado cara ya que sólo las baterías son unos 15.000€.
Si alguien tiene alguna recomendación o me echa una mano en cómo hacer el apartado de las protecciones lo agradecería.
Muchas gracias!
-
- 12/04/2016, 22:55 #2Gabriel 2015 Invitado
Re: Dudas instalación fotovoltaica aislada para PFC
No entiendo nada los cálculos que haces, pero en cuanto a las protecciones:
Salida AC: Queda protegida por el inversor.
Entrada Paneles: El inversor ya tiene seccionador.
Tramo Inversor-Baterías: Si es verdad que van esas baterías, necesitas un par de fusibles, de un poder de corte de al menos 30 KA e intensidad nominal de 125 A.
Pero vamos, yo revisaría los cálculos de batería...
- 13/04/2016, 00:00 #3Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2015
- Ubicación
- ALICANTE
- Mensajes
- 175
Re: Dudas instalación fotovoltaica aislada para PFC
Hola Domingo.
Porque eliges ese inversor?
Un saludo.
- 13/04/2016, 09:34 #4el_cobarde Invitado
Re: Dudas instalación fotovoltaica aislada para PFC
Si te entiendo bien, tu consumo diario son unos 14 kWh/día - correcto?
Para este consumo, tu concepto es sobredimensionado y por eso sale como dices: Demasiado caro!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Me pasa lo mismo que a Gabriel 2015: No entiendo las cosas que calculas.
En cuanto a revisar tus cálculos, voy más lejos de lo que dice Gabriel 2015:
- Es mucha placa y muy cara. Para 14 kWh/día te bastan 4000Wp. Puedes comprar placas de 250Wp baratas (con 60 células)
- Es mucha batería. Yo diría 48V/250Ah para semiaislada o 48V/800Ah para aislada. Más un grupo electrógeno de apoyo.
- Regulador MPPT de 80A (para 4000Wp en placa)
- Inversor de 4kW o 5kW
- Nada de 373V. Strings de 3 placas seriadas; los strings en paralelo. La entrada FV al MPPT son 45A a 90V (para 4000Wp)
Hablemos del precio (solo los componentes; sin montaje, cableado, protección y legalización):
- 4000Wp en placas: 3000 euros
- Batería: 1400 euros (semiaislada) o 5000 euros (aislada)
- Generador (en aislada): 1000 euros
- Regulador: 800 euros
- Inversor: 2000 euros
En total unos 7500 euros (semiaislada) respectivamente unos 11000 euros (aislada).
Comprando componentes chinos y/o de segunda mano, resultaría más barato.
- 14/04/2016, 17:11 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- abr 2016
- Ubicación
- Elche
- Mensajes
- 2
Re: Dudas instalación fotovoltaica aislada para PFC
Hola muzze,
El tutor me ha insistido en que mirara esos tipos de inversores, querrá que sea algo diferente a los demás que lleva...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hola! Gracias por la respuesta
- La potencia pico la saco de la siguiente forma:
P = (Ed (13652.5)*Gcem (1000))/(Gdm (3390) *PR (0.7 por el IDAE)) = 5753Wp
- La capacidad necesaria de las baterías las saco de esta forma:
Id = P/V = 13652.5/48 = 284.4A
Cmax = Id*dias/Pd*rend = 284.4*4/0.8*0.85 = 1673 Ah/día
Por eso me salen tan grandes y como las que cojo son de 2V tengo que poner 24 en serie. Lo de meter un grupo electrógeno no lo veo claro porque al ser un pfc y la instalación no está claro que se vaya a hacer igual es liarlo de más.
- Las placas las he puesto en esa configuración porque para el inversor seleccionado el rango de entrada del generador es entre 330 y 450V. El tutor me ha recomendado varias veces que mire este tipo de inversores, igual quiere que los use para ver con que tipo sale mejor.
Quitando que sea mejor regulador-inversor o regulador cargador, los cálculos los he hecho siguiendo el IDAE, ¿no sería correcto así? ¿O en la práctica las instalaciones se hacen algo más pequeñas de lo que sale teóricamente? No se si debería cambiarlo todo o si así estaría bien aunque caro... Como mañana tengo que ir a ver al tutor le preguntaré todo eso.
Muchas gracias!!
- 14/04/2016, 22:35 #6el_cobarde Invitado
Re: Dudas instalación fotovoltaica aislada para PFC
Si, haz esto, a ver si se aclaran las cosas.
Usas unas abreviaciones que no conozco. Una de las pocas que creo haber decifrado, es "proyecto fin de carrera" (PFC).
Comentaré un poco desde un punto de vista más práctico:
- Hay que especificar si es para aislada o para semiaislada. Influye mucho
- En Alicante hace sol! 1000Wp en placa generan unos 1500kWh anuales. Con 4000Wp en placa, la cosecha media es de 20 kWh/día en verano y de 12 kWh/día en invierno
- Las baterías son para la noche y para pasar los días malos, con consumo minimizado: Para 14kWh/día serían 10kWh. Si quieres 3 días de autonomía, la capacidad utilizable debe ser de 30kWh; para 5 días de autonomía serían 50kWh. Las baterías serán de 48V ---> 30kWh equivalen a 625Ah y 50kWh serían 1000Ah. Como las baterías sólo se pueden descargar hasta un SOC de 20%, serían 780Ah (3 días) respectivamente 1250Ah (5 días)
- Normalmente se instalarían baterías para 3 días de autonomía más un generador de respaldo
- El regulador para 4000Wp en placa a 48V tiene que ser de 80A
- Un inversor (con cargador) de 4kW o 5kW va bien para el consumo de 14 kWh/día
- Faltan el cableado y la protección (diferenciales, magnetotérmicos, fusibles)