Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    Hola:

    Me he fijado, que el segundo regulador (6 placas) apenas produce 1kWh durante todo el día, mientras que el Outback, del que cuelgan 18 placas, hace toda la faena.

    Me pregunto si es esto normal, o hay que mirarlo con cariño. Quizás se deba a que las baterías ya se encuentran cargadas y con poca chicha que le dé el principal ya hay de sobras......

    Los dos reguladores convergen en un embarrado, y del embarrado al banco de baterías.

    Saludos,
    Francesc.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  2. #2
    Jiro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    xxx
    Mensajes
    1.732

    Predeterminado Re: Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    Que voltaje tienes puesto en cada uno ? Porque imagino que el esclavo lo tienes mas bajo y si ya estan llenas, como el voltaje es mas alto, seguramente el esclavo no trabaja.

  3. #3
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Re: Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    A parte de haber inhabilitado la equalización en el "slave", tienen puestos los mismos parámetros de absorción y flotación. Además, igualé (por software) las tensiones de ambos reguladores y los dos miden lo mismo (+- 0,5V).

    ¿Lo veis normal o haríais cambios en esta configuración?

    Saludos,
    Francesc.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    A parte de haber inhabilitado la equalización en el "slave", tienen puestos los mismos parámetros de absorción y flotación ...
    Suena bien, lo que has hecho. Yo lo tengo igual y me va de seda.
    Yo de tí, para hacer la prueba, desactivaría el "Master" para un tiempo (con sol!), y así vería si el "Slave" funciona correctamente. Si luego, al volver a conectar el "Master", ya no cargaría el "Slave", sabría por donde investigar.

  5. #5
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Re: Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    Bueno, 3 semanas después se han alineado todos los planetas para hacer la prueba y ver que algo no marcha bien (lo que cuesta que te firmen los papeles,jeje):

    Tal como sugeristéis, he apagado las 18 placas y he dejado únicamente funcionando las 6 últimas con el Xantrex. Con un día de frío y sol espléndido, no era normal esa curva....

    Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón-captura-pantalla-2016-04-09-14-38-16.jpg

    He subido arriba y me he puesto a medir los 2 strings (3 placas cada uno).

    - 84V........cada uno, bien.
    - Intensidad del primero......8A.
    - Intensidad del segundo......0A !!!

    Pues va a ser que hay un string que le pasa algo (o una placa)......

    He medido los voltajes de las 3 placas por separado y sus intensidades en cortocircuito: Las 3 sobre 34V y 2A en corto.....

    Me mosquea que haya voltage......eso como mínimo indica que el "circulo" está cerrado, ¿no?

    ¿haríais lo mismo? ¿o hay otras pruebas mejores para determinar el origen del problema?

    Ayuda........no se por dónde tirar. Al tener la baterías y el regulador configurado a 48V, las pruebas las he de realizar como mínimo con un par de placas, ¿verdad?
    Última edición por Francesc Vilches; 09/04/2016 a las 16:11 Razón: Dar más detalles
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Re: Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    Problema resuelto. Al final las tres placas estaban bien, y lo que fallaba era la manguera de conexión en uno de los extremos de la serie.......estos conectores MC no son tan fiables como parecen :-(

    Saludos,
    Francesc.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  7. #7
    Avatar de nikitto
    nikitto está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2015
    Ubicación
    Cambrils
    Mensajes
    983

    Predeterminado Re: Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    Gracias por aportar la resolución al problema. Por si alguien más se encuentra con lo mismo.

  8. #8
    Jiro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    xxx
    Mensajes
    1.732

    Predeterminado Re: Dos reguladores de carga......el "slave" un poco remolón

    Me alegro que tu avería haya sido la mas barata de todas las posibles




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47