    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    En una casa, por ejemplo, nadie se atreve a conectar un cable directamente al contador.
    Siempre se conecta despues del automatico principa (rio abajo).
    Para la bateria: igual.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Tu problema es que te empeñas a """proteger un cable""""
    Este cable de """60amp""" (16mm² por ejemplo), admite 60amp sin calentarse, pero puede dejar pasar miles de amperios antes de fundirse, y mientras, tu bateria hara boom.
    Hombre, digo yo que si al cable de 60a le pones un fusible de 60a, el fusible actuara antes de que pasen "miles de amperios", no? Si utilizas un fusible de 400a tardara muchísimo mas en actuar, de hecho no actuara antes de que se pegue fuego el cable.

  2. #27
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    nadie mencionara el poner una protección desde la parte de la batería hacia el regulador y no solo al reves, teniendo en cuenta que en ese tramo se envía energía en ambos sentidos.
    Porque es obvio: Bateria--->fusible general de 400Amp--->cables (inversor, regulador, etc)

  3. #28
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    429

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Porque es obvio: Bateria--->fusible general de 400Amp--->cables (inversor, regulador, etc)
    Volvemos a lo mismo.

    Cada cable necesita un fusible diferente, con un fusible de 400a solo protejes el cable que va al inversor.

    Pd: osea, según tu, se pone un fusible con la potencia máxima de la batería y de ahí salen el resto de cables cada uno con su fusible particular?

  4. #29
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    429

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    No opina nadie mas? Nadie mas a montado un sistema fotovoltaico?

  5. #30
    briko está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    murcia
    Mensajes
    4.264

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Volvemos a lo mismo.

    Cada cable necesita un fusible diferente, con un fusible de 400a solo protejes el cable que va al inversor.
    Tu mismo lo dices (o sigues diciendo lo mismo, sin tomar en cuenta lo que digo)

    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    Pd: osea, según tu, se pone un fusible con la potencia máxima de la batería y de ahí salen el resto de cables cada uno con su fusible particular?
    Confundes: No he dicho nunca la potencia maxima de la bateria, sino lo maximo que puede sacar tu consumo (inversor).

    Cita Iniciado por Solar Nigth Ver mensaje
    No opina nadie mas? Nadie mas a montado un sistema fotovoltaico?
    Claro que nadie mas opina : No es una discusion, es un monologo. Parece el juego del fronton.

  6. #31
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    429

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Cita Iniciado por briko Ver mensaje
    Tu mismo lo dices (o sigues diciendo lo mismo, sin tomar en cuenta lo que digo)


    Confundes: No he dicho nunca la potencia maxima de la bateria, sino lo maximo que puede sacar tu consumo (inversor).


    Claro que nadie mas opina : No es una discusion, es un monologo. Parece el juego del fronton.
    Bueno, yo escribo lo que creo entender, no soy un experto, tu a lo mejor si lo eres y das por hecho cosas que para un novato no son obvias.

    Tambien es que algunos OS explicais como un libro cerrado.

    Lo de que la gente no contesta...pues es lo de siempre en estos foros, la mayoría a leer y aprovecharse y pocos a aportar.

  7. #32
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Será eso, que NOS explicamos como un libro cerrado...

  8. #33
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    429

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Ainsss, que piel mas fina tinisss

  9. #34
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    "Nos ha faltado piel", decía uno por ahí...

  10. #35
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    429

    Predeterminado Re: Pregunta rápida sobre fusibles y protección de lineas

    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    "Nos ha faltado piel", decía uno por ahí...
    [emoji16] [emoji16] [emoji16] [emoji16]