    Predeterminado OVERLOAD

    Buenos dias, tengo un inversor de 3000W de onda sinusoidal inteligente, hoy le hemos conectado un grupo de presion de 700W y se dispara el Inversor con el mensaje OVER LOAD.
    ¿alguien puede ayudarme a que puede ser debido?

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: OVERLOAD

    Cita Iniciado por Ener Soluciones Ver mensaje
    Buenos dias, tengo un inversor de 3000W ... un grupo de presion de 700W y se dispara el Inversor con el mensaje OVER LOAD.
    Supongo que se debe al pico de arranque de la bomba, que fácilmente puede ser 10 veces la potencia nominal y supera los 6000W que admite el inversor como potencia pico.

  3. #3
    Ener Soluciones está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    ene 2016
    Ubicación
    Granada
    Mensajes
    11

    Predeterminado Re: OVERLOAD

    Muchas gracias, alguna posible solucion?

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: OVERLOAD

    Cita Iniciado por Ener Soluciones Ver mensaje
    Muchas gracias, alguna posible solucion?
    Hay 2 o 3 hilos bastante recientes (2 o 3 semanas), con posibles soluciones.