- 10/02/2016, 08:12 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
Híbrido para todo?
Con el fin de que nos afecten lo menos posible estos cambios legislativos de nuestros estimados, queridos e impolutos gobernantes, existe algún híbrido en el que el usuario pueda configurar el funcionamiento en modalidad autoconsumo con conexión a red o aislada con baterías?
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
-
- 10/02/2016, 08:46 #2el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
Si te endiendo bien, parece que el modelo 2016 del híbrido A/Expert, la serie MKS PLUS, cumple con lo que deseas ...
Inversor hibrido Expert 5000 MKS+
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...n-vertido.html
- 10/02/2016, 08:53 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
- 10/02/2016, 08:57 #4el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
Hombre, ya exiges mucho! Al regulador de este híbrido también le faltan muchas opciones ...
El cómo conseguir la derivación de excedentes lo estamos discutiendo aquí
- 10/02/2016, 09:08 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
- 10/02/2016, 09:35 #6el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
Tienes que leer también en este hilo, a partir de este post. Para el Carlotrón no hace falta un regulador con opción de excedentes, como el Outback FM, igual le sirve un contactor de sobretensión inteligente.
Hasta hay una solución que funciona sin Carlotrón (pero con ciclaje de batería).
- 10/02/2016, 11:29 #7Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
Re: Híbrido para todo?
Con Arduino se podría salvar el escollo de una salida regulable para los híbridos.
Medir la flotación de baterías y en base a ello ponerle una salida regulable mediante potenciómetro electrónico(digital) y un triac de alta potencia, con eso se podrían derivar los excedentes y no habría problema cuando la carga sea resistiva, el problema es con cargas inductivas porque los motores perderían torque.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
- 10/02/2016, 11:39 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- dic 2013
- Ubicación
- castellon
- Mensajes
- 16
Re: Híbrido para todo?
Hola Eseperado, echa un vistazo a los hibridos infini también de voltronic creo que son lo que buscas. Son como un power router, un gestor energético con varios modos de funcionamiento y que se puede adaptar a los cambios de legislación, eso si no salen tan económicos.
saludos
- 10/02/2016, 19:37 #9Gabriel 2015 Invitado
Re: Híbrido para todo?
Si manejas Arduino, controlar con el Soc parece complicado. Con Arduino, puedes fácilmente evitar que el excedente provoque una disminución de la intensidad en el tramo inversor-batería y así aprovechas excedentes en todos los casos. Luego si te interesa alimentar algún motor, como en mi caso, el de una depueradora, le envías la señal con Arduino a un variador y también lo puedes aprovechar.
- 10/02/2016, 20:08 #10Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
- 10/02/2016, 20:12 #11Gabriel 2015 Invitado
Re: Híbrido para todo?
Con el SOC, cómo sabes si sale algo de intensidad de las baterías? Más fácil será controlar la intensidad, no?
- 10/02/2016, 20:27 #12Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
- 10/02/2016, 20:39 #13Gabriel 2015 Invitado
Re: Híbrido para todo?
Pero si metes una carga y no hay suf. excedente, pues claro que saldrá
- 10/02/2016, 20:45 #14Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
Re: Híbrido para todo?
En ese caso la salida del estado flotación sería inmediata.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
- 10/02/2016, 21:07 #15Gabriel 2015 Invitado
Re: Híbrido para todo?
Pues poco excedente vas a aprovechar
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si sólo se tiene en cuenta el SOC y los excedentes son inferiores a la carga de excedente, de la potencia que se deriva a excedentes, la proporción que sale de baterías es la misma que la que falta de excedentes. Conclusión, sólo se aprovecharían excedentes, cuando estos superen la potencia de la carga de excedentes.
- 11/02/2016, 15:45 #16el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
Vamos a ver, que me gustaría dejar claro este asunto:
- pongamos tener el regulador en flotación (SOC 99%) con 300W de excedentes
- pongamos que se conecte la carga de excedentes (termo de 1000W), cuando el SOC sea 100%
- pongamos que se desconecte el termo, cuando el SOC sea <= 98%
- cuando el SOC llega a 100%, se conecta el termo, chupando 700W de batería y 300W de FV (excedentes)
- se aprovecha todo el excedente (300W) y la batería se descarga con 700W
- a los pocos minutos, el SOC habrá llegado a 98% y se desconecta el termo
- la batería se carga con los 300W de excedente; otra vez se aprovecha todo el excedente
- cuando el SOC llega a 100%, se conecta el termo ... y así sucesivamente
Con el control en base al SOC, se ha aprovechado todo el excedente! Es cierto que ha habido algo de ciclaje de batería, pero esto lo hemos discutido ampliamente en este otro hilo; se puede aceptar o no.
- 11/02/2016, 15:57 #17Gabriel 2015 Invitado
Re: Híbrido para todo?
Y cuanto tarda el SOC en bajar al 98 por ciento? Además, en el caso intermedio, mitad de excedentes, si por cada kwh que aprovechamos de excedentes, gastamos 20 centimos en ciclaje...no lo veo.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
No será mejor aprovechar los excedentes sin ciclaje?
- 11/02/2016, 16:00 #18Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
Re: Híbrido para todo?
Todo es relativo, si tienes bastante potencia FV y sol, el excedente será muy alto, y posiblemente sin ciclaje de baterías.
Enviado desde mi XT1068 mediante Tapatalk
- 11/02/2016, 16:08 #19el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
Ahora nos entendemos!
En el ejemplo que he puesto, con 700W chupando de batería, si la batería es de 5kWh (200Ah, 24V), tarda 8.6 minutos.
Sí se hace desconectar el termo al SOC 99%, tarda 4.3 minutos. Se puede jugar con los parámetros.
Esto lo hemos discutido ampliamente en el otro hilo. Yo digo que el ciclaje por derivación de excedentes apenas acorta la vida útil de la batería, si tenemos pocos excedentes (por ejemplo, ciclaje de 1kWh al día).
Este ciclaje no cuesta 20 céntimos por kWh ! Cuesta mucho menos o casi nada ...
Sin duda, pero es otro tema. Aqui hablabamos de aprovechar los excedentes con ciclaje, sólo controlando el SOC ...
- 11/02/2016, 16:15 #20Gabriel 2015 Invitado
Re: Híbrido para todo?
Si hombre, a una media de 20 A, claro que cuesta
- 11/02/2016, 16:38 #21el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
Si cuesta, pero menos. Y la intensidad de descarga no son 20A, pero da igual.
No voy a repetir toda la discusión, la puedes leer en el hilo de los 23 vasos ...
Pero da lo mismo, pongamos que el ciclaje de 1 kWh sale a 20 céntimos. Si consigues derivar 1kWh en 100 días del año, son 20 euros. En los 3 años que vive la batería, son 60 euros.
Y si el precio real de este ciclaje son 5 cts/kWh (lo que yo creo), en 3 años serían 15 euros.
- 11/02/2016, 17:05 #22Gabriel 2015 Invitado
Re: Híbrido para todo?
Ya, pero para qué pagar si se puede hacer 'gratis'?
- 11/02/2016, 17:14 #23el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
- 12/02/2016, 06:46 #24Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2016
- Ubicación
- No lo preguntes miarma!
- Mensajes
- 215
Re: Híbrido para todo?
Se puede hacer más sofisticado y con poco esfuerzo.
Una pinza amperímetrica para controlar la producción FV, otra pinza controlando la salida alterna del inversor, el voltímetro controlando el soc y un circuito de apoyo pwm que va a suministrar sólo la parte excedente de la producción.
Un saludo.
- 12/02/2016, 08:38 #25el_cobarde Invitado
Re: Híbrido para todo?
De esto hemos estado hablando mucho rato en otros hilos, los últimos días.
- La producción FV es DC, no funciona "una pinza amperimétrica" de inducción, tendría que ser de sensor Hall o algo parecido. No obstante, se podría solucionar fácilmente con un amperímetro con shunt.
- Un problema más grave: Cómo mides la producción FV para controlar los excedentes? El regulador, cuando llega al SOC 100%, reduce la producción FV justamente para que no haya excedentes. La intensidad que baja de las placas conectadas al regulador no sirve para detectar los excedentes.
Lo que dices, es la idea de Gabriel 2015: Controlar la producción FV con un mini-panel, que no está conectado al regulador. El mini-panel genera una señal proporcional a la producción posible, con la que se pueden aprovechar los excedentes, con la ayuda de un Carlotrón.
Es una idea buena, pero entra dentro del grupo de las "más sofisticadas".
Últimamente estamos demonizando mucho al ciclaje por batería. Creo que no hay que exagerar.