Resultados 76 al 100 de 113
- 05/01/2016, 19:33 #76el_cobarde Invitado
-
- 05/01/2016, 20:58 #77Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2015
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 429
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Chicos, entre tanta ecuacion me he perdido...como se puede hacer el calculo de "intensidad admisible" de forma manual y que parametros utiliza?
- 05/01/2016, 21:09 #78Gabriel 2015 Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Más que un cálculo es una comprobación. Si tienes una potencia P y una tensión V, determinas la Intensidad que circula por el cable como I=P/V. Con esa intensidad, ves si cumple con el cable que tienes, ya que el fabricante te lo facilita. Si no lo tienes, puedes utilizar una tabla que te paso ahora.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Esta tabla, que es para conductores al aire y no le da el sol directamente.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Si el cable es de 90, te sirven las columnas 11 O 13.
- 05/01/2016, 22:15 #79Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2015
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 429
- 05/01/2016, 22:18 #80Gabriel 2015 Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Y si te descargas el Prysmitool, puedes hacer todos los cálculos a la vez, meter todas las variables y elegir cualquier tipo de cable.
- 05/01/2016, 23:04 #81el_cobarde Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Habiendo repasado todo el hilo, me doy cuenta que he aprendido mucho.
Hace 24 horas, hubiese puesto la mano en el fuego, afirmando que con míseros 24W de potencia no se puede calentar un cable de 70mm² de sección. Gabriel 2015 y la misma física me han demostrado que estaba equivocado!
Este cable de 1m de largo, casi 1kg de cobre, con 24W de calentamiento, aumenta su temperatura en 50C en tan solo 10 o 15 minutos! Sigue siendo muy sorprendente para mi, pero tendré que aceptarlo.
La consecuencia de este hecho es, que tendré que poner más atención a la cuestión si un cable dado corre riesgo de sobrecalentamiento. Sigo creyendo que para nuestras instalaciones FV esto no es el problema más importante, pero acepto que algunas veces nos movemos cerca del límite. A ver si a partir de ahora encuentro algún cable que veía como seguro, y en realidad puede calentarse más de lo deseado en el caso de mucho consumo o mucha producción FV.
Volviendo un momento al cable entre inversor y batería, que parece ser el que más riesgo corre, qué os parece poner un simple ventilador que mueve el aire cerca del cable? Con esto se aumentaría mucho la convección. Siendo ésta la componente principal en el equilibrio termal, el ventilador debería bajar notablemente la temperatura del cable.
Tengo razón? Permitiría el ventilador usar un cable de menor sección?
- 05/01/2016, 23:16 #82Gabriel 2015 Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Perfecto!! La convección forzada alcanza, como poco, valores de 20 w/m2k. Pero, no te resulta más sencillo poner un cable adicional?
- 05/01/2016, 23:31 #83el_cobarde Invitado
- 05/01/2016, 23:38 #84Gabriel 2015 Invitado
- 07/01/2016, 13:46 #85Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2015
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 429
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Volviendo al tema de los fusibles.
En el esquema de fusibles que he pensado, en la salida de consumo de 12v del regulador, sale un cable con un fusible de 30A, de ahi salen 3 lineas, una para la electrobomba, y otras dos para dos puntos de luz. Para la electrobomba no hay problema, se pone un fusible lento (he leido que estos son los "buenos" para las electrobombas") con los amperios del pico de arranque, y para las lineas de los puntos de luz...no se que poner...se trata de un punto de luz de 18w y otro de 3w...quiero decir, a estas lineas hace falta ponerles fusible? Toda la derivacion de 12v tiene el mismo tamaño...no basta con el fusible qeu corta entre el regulador y el resto de las lineas de 12v?
- 07/01/2016, 13:58 #86el_cobarde Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
- 07/01/2016, 14:10 #87Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2015
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 429
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Si, pero mas que nada lo digo por que no se queme algún cable...la linea que sale del regulador tiene 16mm, la de la electrobomba también, pero las de los puntos de luz serán mas finas...por eso decía de poner el fusible donde empiezan esas lineas...si la bombilla pide 1,5 amperios y por un "casual" le llegan 20, el fusible principal de 30a no saltaria, los 20a llegarian al cable de la bombilla que no esta preparado para esa potengia y lo mismo se quema el cable o se pega fuego la bombilla...
- 07/01/2016, 14:39 #88el_cobarde Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Vale, en este caso le pones un fusible pequeño al circuito de la luz. Dices tener 3W + 18W = 21W, que a 12V son 2A escasos. Teniendo en cuenta futura ampliación en luz, pondría un fusible de 8A.
Otra cosa: Yo no pondría fusibles, pondría magnetotérmicos. Los "normales" de 230Vac funcionan bien a 12Vdc.
- 07/01/2016, 15:18 #89Gabriel 2015 Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Sí, yo le pondría un magneto de 10 A, más que nada por comodidad. Ten en cuenta que si, por un casual, a la bombilla le llegan 20 A, te va a hacer de fusible la misma bombilla...
- 07/01/2016, 15:26 #90Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2015
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 429
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Los magnetos de 230 se tenían que dimensionar de forma diferente para usarlos en 12v, no? En otro orden de cosas...y por que no poner magnetos a todo y olvidarnos de los fusibles? Osea, poner magnetos a las lineas de panel-regular, regulador-batería y bateria-inversor?
- 07/01/2016, 15:41 #91el_cobarde Invitado
- 07/01/2016, 15:46 #92Gabriel 2015 Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Sale más caro, pero es más práctico y maniobrable. Yo sí que pondría fusible en la conexión batería-inversor, porque un magneto de 200 A tiene que costar una pasta...
- 07/01/2016, 15:55 #93el_cobarde Invitado
- 07/01/2016, 17:36 #94Forero
- Fecha de ingreso
- may 2014
- Ubicación
- L'olleria(Valencia)
- Mensajes
- 768
- 07/01/2016, 18:10 #95Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- xxx
- Mensajes
- 1.732
- 07/01/2016, 18:15 #96Gabriel 2015 Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
63 A a 3 €???
- 07/01/2016, 18:16 #97Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- xxx
- Mensajes
- 1.732
- 07/01/2016, 18:23 #98el_cobarde Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Correcto, Jiro me conoce ...
Hasta ahora me han dado buen resultado - y hasta Jiro, que suele comprar caro y bueno, me está imitando (los amperímetros ...)
No me avergüenzo ni me arrepiento. Estoy convencido, que en muchos casos, los "chismes xinorros" son los mismos que los "de marca reconocida", sólo que los últimos llevan otra pegatina ...
Anécdota: Ayer los reyes me entrgaron un regalito que decía "Handmade in Germany" - pero en la letra pequeña ponía "Made in China"
Pronto, el chorizo que compramos, vendrá con etiqueta "Made in PRC" ...
- 07/01/2016, 18:27 #99Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- xxx
- Mensajes
- 1.732
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
Ya sabes que yo, inversores, reguladores y cosas de esas para aislarme, no me gustan jugarmela.
No se si sabes que tengo tb un hibrido chino de 24V. Igual te sorpende. Jajajajaja
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
¿ Y porque no los compráste de DC que cuestan 6€ ?
- 07/01/2016, 18:33 #100Gabriel 2015 Invitado
Re: Mi dimensionamiento de los fusibles
A mi lo que me extraña es que lo hayas dimensionado hasta 260 A. No es mejor con dos en paralelo? 2x63x1.4= 176 A