Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 71
  1. #26
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    429

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Una cosa Pepet, deberías abrir un hilo a parte con tu caso, mas que nada para que no se mezclen temas diferentes en un mismo hilo.

  2. #27
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Pues eso, es un aerogenerador con salida 24 V trifásica; por eso te decía que los tres cables son la salida directa del generador. Sólo tienes que poner un rectificador y ya está...

  3. #28
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Toda la razon...de hecho solo queria aprovechar que la pregunta que tenia era muy parecida a la que se hizo al principio del hilo. ...però no sé porque ha dejenerado o se a idò por otro lado que para mi tampoco tiene sentido .
    Dicho esto se me aconsejo desde el foro de mini eòlica intervenir justo en este hilo....però por lo que aprecio y no lo digo con ànimos de armar un pollo , encuentro a faltar profecionales que sepan responder a una simple pregunta .

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La pregunta era que grosor de cable necesito si estoy a unos 15 metros del regulador de carga

  4. #29
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Es que te he dicho esta tarde que sólo podía ser que fuesen los tres cables de la salida del generador, o no? Lógicamente, los tres cables que salen de un generador, sólo pueden ser de trifásica, por eso te decía también que no tiene regulador...Si lo quieres conectar en continua, sólo tienes que rectificarlo.

  5. #30
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Grossor de cable...muy claro no..? Grosor de cable..

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    El regulador es un WWS06-24-N ...
    Que es trifasico tambien lo se. .El esquema de como se conecta lo tengo directament de Urban green energy. ..
    Lo que no se es el grosor de cable ..
    Gracias.

  6. #31
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Pues se determina la intensidad, con la fórmula:

    P= U*I * Raíz(3) cos (fi)

    I=P/(U*Raíz(3)*cos(fi))

    Una vez que tienes la intensidad, ya es aplicar las fórmulas de caída de tensión y de intensidad máxima.

  7. #32
    Solar Nigth está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    dic 2015
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    429

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Toda la razon...de hecho solo queria aprovechar que la pregunta que tenia era muy parecida a la que se hizo al principio del hilo. ...però no sé porque ha dejenerado o se a idò por otro lado que para mi tampoco tiene sentido .
    Dicho esto se me aconsejo desde el foro de mini eòlica intervenir justo en este hilo....però por lo que aprecio y no lo digo con ànimos de armar un pollo , encuentro a faltar profecionales que sepan responder a una simple pregunta .

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La pregunta era que grosor de cable necesito si estoy a unos 15 metros del regulador de carga
    Pepet, aquí la mayoría somos aficionados y no damos consejos profesionales, cada uno aporta lo que puede, y por supuesto cada uno es responsable de lo que le hace a su instalacion y de seguir o no seguir los consejos que aquí se dan, y si las respuestas no son suficientes pues se debe acudir a un profesional.

  8. #33
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Yo creo que va en trifásica hasta el regulador, por lo que la intensidad es mucho menor...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Duda con cables..quien tiene razon?-informe_bt2.frx.jpg La respuesta es: 10 mm2

  9. #34
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Gracias por la respuesta
    Soy miembro del foro desde el 2008 si mal no recuerdo ,
    Al principio teniamos a photon y a goucho entre otros ..que como grandes profesionales, nos ajudaban a los que no lo somos...haciendo que el foro fuese eficiente y rapido. .las intervenciones que haciamos los que no teniamos ni idea eran tan simples como ,aportar los conocimientos empiricos que adquiriamos con la experiència de vivir con un sistema aislado de fv..de como la instalacion de 10 placas crecia a 16 placas o como de C40 de xantre al mtpp80 y como estos cambios mejoran la instalacion. ..creo que se como funciona un foro però antes de decir algo me suelo informar ,mas que nada por no decir y con perdon, tonterias como que un UGE ...ES XINO ����.bueno esta hecho en china como casi todo esto si que es cierto, però no es xino...y alguna otra cosa mas que se ha dicho por decir sin informarme. .no pasa nada con decir (pues no lo se mejor que alguien con mas conocimientos te informe)
    Gracias otra vez al final muy al final la respuesta realmente me ha sidò útil lo agradezco.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Casi al final he puerto informarme y queria decir informarse. .
    Si efectivament es trifasico y directo al regulador de carga .
    Te lo garantizo 100% seguro
    los tres cables se conecta al regulador

  10. #35
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Ahora bien, eso es lo que dice la formulita. Si fuese mío, pondría los cables de 6 mm2, porque, de no ser que vivas en una zona con mucho, mucho viento, pocas veces vas a pasar de los 250 w, y en ese caso, siendo la potencia perdida en el cable proporcional al cuadrado de la intensidad, te valdría con 6 mm2. En cuanto a lo que dices del foro, las respuesta no puede ser rápida cuando la pregunta era tan ambigua; sólo decías que salían tres cables...

  11. #36
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Gracias. ....si lo dije tres cables... y reafirmen con corriente dos veces y se puso en duda....
    Però gracias asi lo haremos...
    Mirate por Internet (si quieres) Urban green energy eddy600w
    Es interesante, són turbinas de un buen redimiento, pensada para ciudades donde no hay viento limpio ni constante. .
    Segurament pasaremos los 250w.
    Gracias
    Felic año nuevo.
    ..
    Però gracias

  12. #37
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    No me parece correcto como hablas del foro. Un profesional te dará la solución que él sabe, buena o mala. En todo caso te cobrará, porque su motivo es ganar dinero. Aqui en el foro intentamos ayudar sin esperar más recompensa que la satisfacción del que pregunta. Yo valoro mucho a este foro. Y me parece bien que de vez en cuando se haga una bromita, como la de "xino".

    En tu caso creo que los foreros se han portado bien contigo. Tu primera pregunta -aparte de la sección del cable- había sido
    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Aaa salen tres cables del aero todos del mismo color..��
    Con tan poca información nadie puede saber nada. Hasta el último post tuyo no nos hemos enterado de qué turbina eólica se trata. Me parece que los foreros han hecho lo posible para aclarar el tema.

    Tu pregunta base ha sido acerca del grosor del cable. Para contestarla, aparte de la distancia, hay que saber la intensidad de corriente (los amperios) que circula por el cable. Hasta no saber esto, no se podía dar la respuesta correcta a tu pregunta.

  13. #38
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Totalment de acuerdo en casi todo....
    Si falta informacion pues se pide ...y se da..
    La única que tenia era y es 600w 24v tres cables con corriente. .nada mas ..creo que el modelo de turbina es irrelevante. .però si hace falta se dice cual es..
    Agradezco la ajuda y insisto que se como funciona un foro cada uno aporta lo mejor que puede..però mi opinion no deja de ser crítica con la eficiència. .creo que podria ser mejor..y por mejorar no pasa nada



    Però bueno es solo una opinion.
    Gracias.
    Bon any nou.

  14. #39
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    ...però mi opinion no deja de ser crítica con la eficiència. .creo que podria ser mejor..y por mejorar no pasa nada ...
    No quiero ofenderte para nada, pepet, pero dado que criticas la eficiencia del foro: Cómo ves la tuya, siendo miembro desde 2008?

  15. #40
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    La verdad ..lo seguia casi diàriamente hacia todo lo que mi experiència me permitia ,intentando ajudar con los conocimientos adquiridos por el uso diario de vivir con la fv y dando consejos a los compañeros foreros, que ademas eramos pocos y mas pocos que viviamos y vivimos con la fv aislada , seguramente lo mismo que haceis vosotros los foreros activos actualmente..pero las circumstàncias mias personales han cambiado mucho y desde hace mucho que no intervenia o no tenia una intervencion.
    Si por el hecho de no intervenir encuentras que es criticable, pues si igual comparto y admito el poder ser criticado ningun problema aceptado.
    Però pienso que una crítica no es para destrozar o romper una situacion o lo que proceda , sinó que és para mejorar las circunstancias que procedan y creo , y me recalco què no fue muy eficiente del todo la aportacions primera.
    Però bueno es una simple opinion no lo tomes muy a pecho..
    Gracias por todo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Heramos perdon con h..
    Buen año para todos

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Sin h que desastre

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Un lapsus de ser una especie de trilingue. ...
    Esto de la h es muy criticable..

  16. #41
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Però bueno es una simple opinion no lo tomes muy a pecho ...
    Ningún problema. Bon any nou!


    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Un lapsus de ser una especie de trilingue ...
    Mallorquí, castellano y ... el tercer idioma?

  17. #42
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Ingles fui emigrante en de las crisis pots olimpíades 92
    4 años inglaterra. ..duro.

  18. #43
    El Pelat está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Calicanto , Xiva , València
    Mensajes
    201

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    En el manual de instalación no hay una tabla con grosores recomendados en función de la distancia? Yo no me atrevo a darte consejo porque mis aereos -- AirX -- tienen el regulador interno y por tanto lo que baja es DC, y asi es facil calcular la sección que corresponde a la distancia de cada uno; es mas , en el manual viene -- en ingles -- pero bien claro -- una tablas con secciones en función de la distancia.
    Al margen y para reirse un poco: La unica versión en castellano que he encontrado del manual de los mios , traduce "large" por largo

  19. #44
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Os tendre informados de como ha ido el proceso ... si todo va bien la setmana que biene instalado el eddy600w.
    Però lo pasare al foro de mini eòlica que le hace falta un poco de actividad y ademas empece el hilo en dicho foro..
    No tengo manual ..
    Adquirí el aerogenerador de de segunda mano. .su uso de ejemplo en ferias del sector de expositor .. nada que no se ha ni desfugado. .
    Gracias.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Queria decir..Su uso era de ejemplo en ferias del sector. .lo empleavan como expositor. .

  20. #45
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Buenas la fórmula para trifasico es
    S=L×P/C×e×V
    Seccion es igual a la longitud ×potència partido por constante×perdida de tension × voltaje
    Al no tener la e puse 0.5 de perdudes que es asumible dando una sección de 13.3 mm2 y un grueso de cable de 4.06 mm.
    Pues nada si no estoy equivocado aquí està. .
    Gracias.
    En números en mi caso la fórmula seria
    S= 15×600/56×0,5×24
    S=13,3 mm2

  21. #46
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Buenas la fórmula para trifasico es S=L×P/C×e×V ...
    No quiero insistir, pero siempre hablamos de la misma fórmula (compara los mensajes #10 y #8 de este mismo hilo).

    Lo que sí me parece importante: Si se trata de 15m de distancia, en la fórmula tienes que poner 2 x 15m (3 x 15m en trífasica). Es decir, 15m por cada cable, lógicamente.
    Ojo: En DC y AC monofásica, cada cable ve toda la intensidad, mientras en trifásica los 3 cables se comparten la intensidad.

  22. #47
    pepet está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ene 2008
    Ubicación
    mallorca
    Mensajes
    172

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Uppppsss perdon ni me di cuenta. .
    Gracias por la aportacion... entonces el resultado serà diferente. .?

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Aaaaaaaa si aplico el 3 ×15 me sale una sección de 40 mm2 mas o menos
    No puede ser ...cable unos 7.2mm de grosor + o - ..uuuaaauu

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    El aero no es CC ..es alterna...Esto modifica la fórmula?

  23. #48
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Pues no, ya te envié un GIF, teniendo en cuenta que es trifásica.

    P=Raíz(3)*U*I cos(fi)

    U= Tensión entre fases, en este caso 24 V

    Cos (fi)= Lo habitual para generadores es tomar 0.85. Depende de la carga conectada.

    Por eso no puedes usar la famosa fórmula!!!

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Gabriel 2015 Ver mensaje
    Yo creo que va en trifásica hasta el regulador, por lo que la intensidad es mucho menor...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pulsa en la imagen para verla en tamaño completo

Nombre: informe_bt2.frx.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 147,2 KB
ID: 13974 La respuesta es: 10 mm2
    Aquí esta, con un 3% de caída de tensión.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y también te dije que con 6 mm2, que es la sección por potencia te valía, puesto que 600 w va a dar el generador muy, muy pocas veces.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    No quiero insistir, pero siempre hablamos de la misma fórmula (compara los mensajes #10 y #8 de este mismo hilo).

    Lo que sí me parece importante: Si se trata de 15m de distancia, en la fórmula tienes que poner 2 x 15m (3 x 15m en trífasica). Es decir, 15m por cada cable, lógicamente.
    Ojo: En DC y AC monofásica, cada cable ve toda la intensidad, mientras en trifásica los 3 cables se comparten la intensidad.
    En trifásica, si despreciamos el coseno(fi), la potencia no se divide entre 3, sino entre raíz(3). Se divide entre 3 cuando existe neutro y la tensión que se considera es la de fase-neutro, pero no es el caso de pepet.

    Sin neutro: P=Raíz(3)*Uf*I (despreciando cos(fi)) Uf Tensión de fase

    Con neutro: P= 3*Ul*I (despreciando cos (fi)) Ul Tensión fase-neutro

    Por eso en monofásica: P= U*I, porque esa U es la tensión fase neutro.

    Y no, no se suman las longitudes de los cables, porque la potencia que se disipa es la potencia por fase.
    Última edición por Gabriel 2015; 04/01/2016 a las 00:13 Razón: ortog.

  24. #49
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Cita Iniciado por pepet Ver mensaje
    Aaaaaaaa si aplico el 3 ×15 me sale una sección de 40 mm2 mas o menos
    No puede ser ...cable unos 7.2mm de grosor + o - ..uuuaaauu
    Efectivamente, no hay que poner tanto cable. Ten en cuenta que en trifásica la intensidad respectivamente la potencia se reparte entre los 3 cables. No dividiendo entre 3, pero sí se reparte. Gabriel 2015 lo ha explicado en su post.

    No te compliques la vida, pepet. Pon cable de 10mm² y tranquilo.
    Si quieres o debes ahorrar dinero, pon cable de 6mm², que tambien funcionará.

  25. #50
    Gabriel 2015 Invitado

    Predeterminado Re: Duda con cables..quien tiene razon?

    Se reparte entre 3 cuando existe neutro en la instalación trifásica y en ese caso, la caída de tensión es la calculada para la tensión entre fases, multiplicada por raíz(3). Y cuidadín con el famoso número 56, que es para una temperatura del cobre de 20º C. Y ya me callo jaja

Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47