Resultados 1 al 3 de 3
  1. #1
    El Pelat está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Calicanto , Xiva , València
    Mensajes
    201

    Predeterminado Voltaje excesivo?

    Provisionalmente tengo seriada una placa de 60 celulas con dos de 72 que estan en paralelo. El voltaje maximo que esperaba sacar era sobre los 58v , es decir el maximo de la de 60 por dos. Sin embargo el regulador, Epsolar 22310, con el Sol en el cenit marca una entrada alrededor de los 74V. No es peligroso porque el regulador aguanta hasta 100v. Pero porque ese voltaje tan elevado? No es efecto borde de nube, tambien da esas lecturas en días diafanos.

  2. #2
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Voltaje excesivo?

    Cita Iniciado por El Pelat Ver mensaje
    Provisionalmente tengo seriada una placa de 60 celulas con dos de 72 que estan en paralelo. El voltaje maximo que esperaba sacar era sobre los 58v , es decir el maximo de la de 60 por dos. Sin embargo el regulador, Epsolar 22310, con el Sol en el cenit marca una entrada alrededor de los 74V. No es peligroso porque el regulador aguanta hasta 100v. Pero porque ese voltaje tan elevado? No es efecto borde de nube, tambien da esas lecturas en días diafanos.
    Pero será con las baterías ya cargadas y el regulador capando la potencia.
    Los números cuadran, 41V de Voc de las de 72 cél.+35V de Voc de la de 60 cél. = + o - 74V.

  3. #3
    El Pelat está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2012
    Ubicación
    Calicanto , Xiva , València
    Mensajes
    201

    Predeterminado Re: Voltaje excesivo?

    En efecto Carlos , la bancada ya está en "absorción".
    Gracias mil !!