Resultados 1 al 13 de 13
  1. #1
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Hola:

    Dispongo de:

    12 placas de 240w (2880W) en 4 arrays de 3 placas cada una.
    La sección de bajada que llega al cargador de baterias es de 25mm2.


    Quiero poner 6 placas más de 260W, quedándome en 18 placas (4440W) y montar 2 arrays de 9 placas cada una (cambio el cargador actual por otro de más tocho) ---> Después de esta ampliación corto cables.




    Al subir el voltaje de unos 100V DC (Arrays 3 placas) a 300V DC (Arrays 9 placas) a grosso modo, endiendo que de sección de cable de bajada voy sobrado, pero....¿cómo se calcula la sección? ¿qué fórmula se usa? ¿cual sería la sección mínima para esta instalación que os detallo?


    Mil gracias avanzadas,
    Francesc.

    P.D: Si necesitáis más detalles, no dudéis en pedirlos.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  2. #2
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    ¿cómo se calcula la sección? ¿qué fórmula se usa? ¿cual sería la sección mínima para esta instalación que os detallo?
    En este hilo encontrarás lo que buscas.



    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    ... y montar 2 arrays de 9 placas cada una (cambio el cargador actual por otro de más tocho)
    Entiendo lo que dices, pero qué modelo de regulador (para aislada) acepta 300V de entrada?

  3. #3
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Gracias por la respuesta y el enlace:

    La bestia que quiero poner es esta:

    Regulador solar MPPT de 80A y 600V Xantrex XW-MPPT80-600

    Que sustituiría al hermano pequeñito: "Regulador solar MPPT de 60A y 150V Xantrex XW-MPPT60-150"

    Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.-xantrex.gif

    Con este aproach, "sólo" he de configurar los arrays, manteniendo todo el conexionado. No teniendo que bajar más cables desde el tejado al garaje......de momento hasta la próxima ampliación. El regulador este diría que aguanta 4500W en placas.

    Saludos,
    Francesc.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  4. #4
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    La bestia que quiero poner es esta: Xantrex XW-MPPT80-600
    Ahora que lo dices, recuerdo ya haber oido de este Xantrex. Lo había olvidado.
    Me parece muy bien, esta bestia. Y tu plan de como instalar los 4440Wp, también.


    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    El regulador este diría que aguanta 4500W en placas.
    Según su ficha técnica puede con hasta 4800Wp

  5. #5
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Por curiosidad ¿para que quieres colocar ese regulador que cuesta casi el doble que un MidNite 150 o un FM80 o un Victron 85-150?

    ¿Tienes tiradas bestiales de cables?, es que personalmente lo veo peligroso, ya un MidNite, un FMxx o un Victron 85-150 ya los veo peligrosos por los voltajes a los que se pueden poner colocándoles placas en serie.

    No le veo el sentido a semejante “bicho” en instalaciones de viviendas aisladas.

  6. #6
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Por curiosidad ¿para que quieres colocar ese regulador que cuesta casi el doble que un MidNite 150 o un FM80 o un Victron 85-150?

    ¿Tienes tiradas bestiales de cables?, es que personalmente lo veo peligroso, ya un MidNite, un FMxx o un Victron 85-150 ya los veo peligrosos por los voltajes a los que se pueden poner colocándoles placas en serie.

    No le veo el sentido a semejante “bicho” en instalaciones de viviendas aisladas.
    Interesante.........estos cargadores MPPT que propones:

    ¿Me aguantarían los 18 módulos, digamos 6 arrays de 3 módulos (2 arrays más a los actuales)........a grosso modo unos 100V y 60A (corregidme si me voy de mucho).
    - ¿Me seguiría valiendo la sección de 25mm2 que hay de bajada? (unos 20-25m de largo).

    Gracias por el soporte,
    Francesc.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  7. #7
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Interesante.........estos cargadores MPPT que propones ...
    Y por qué no dejas el Xantrex XW-MPPT60-150 que ya tienes y compras otro igual? Instalas los dos reguladores en paralelo (están previstos para ello) y listo.
    A uno de los reguladores le conectas 3 strings de 3 placas de 240Wp en serie. Son 2160W, o sea, 45A a 48V. Ningún problema.
    Al otro regulador irán 1 string de 3 x 240Wp y 2 strings de 3 x 260Wp. Son 2280W, o sea, 48A a 48V. Ningún problema.
    Hasta tienes margen para ampliar más.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    ¿Me seguiría valiendo la sección de 25mm2 que hay de bajada? (unos 20-25m de largo).
    Con dos reguladores en paralelo, necesitarás 2 cables que bajan de las placas, un cable para cada regulador.
    Como las placas generan a 90V, aproximadamente, la intensidad en cada cable será de solo 25A, como máximo. Ningún problema para 25m de cable de 25mm² (pérdida < 0.5V), hasta te bastaría cable de 16mm² (pérdida < 0.8V) o de 10mm² (pérdida < 1.2V).

  8. #8
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Y por qué no dejas el Xantrex XW-MPPT60-150 que ya tienes y compras otro igual? Instalas los dos reguladores en paralelo (están previstos para ello) y listo.
    A uno de los reguladores le conectas 3 strings de 3 placas de 240Wp en serie. Son 2160W, o sea, 45A a 48V. Ningún problema.
    Al otro regulador irán 1 string de 3 x 240Wp y 2 strings de 3 x 260Wp. Son 2280W, o sea, 48A a 48V. Ningún problema.
    Hasta tienes margen para ampliar más.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    Con dos reguladores en paralelo, necesitarás 2 cables que bajan de las placas, un cable para cada regulador.
    Como las placas generan a 90V, aproximadamente, la intensidad en cada cable será de solo 25A, como máximo. Ningún problema para 25m de cable de 25mm² (pérdida < 0.5V), hasta te bastaría cable de 16mm² (pérdida < 0.8V) o de 10mm² (pérdida < 1.2V).
    Hola:

    Esta era la idea inicial. Poner el hermanito y configurarlo en paralelo.........pero lo descarté por pensar que debería de tirar un par adicional de cables desde el tejado al garaje (además de duplicar la caja de fusibles) Eso de los dos cables me lo has de explicar ..... :-)

    4 pinceladas de como está ahora mismo:

    - 4 arrays de 3 placas --> 12
    - Llegan 8 pares de cables a una caja de fusibles en el tejado.......(2 por array)
    - Se juntan todos y baja por 2 mangeras de 25mm2 hacia el garaje.
    - Entran por el cargador.
    - Salen del cargador 2 mangueras de 10mm2 a las baterias (50cm).

    En general lo que busco aparte de ampliar la instalación es que no me salga por un pico.......y pasar mangueras por 2 pisos dentro de casa fué un calvario en horas, por eso la idea inicial de pasar con lo que ya hay puesto..... :-)

    Un saludo,
    Francesc.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  9. #9
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    ... pero lo descarté por pensar que debería de tirar un par adicional de cables desde el tejado al garaje ...
    Entiendo que quieres evitar pasar cables nuevos. Es un rollo!


    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    Eso de los dos cables me lo has de explicar ..... :-)
    Perdón, quería decir "dos pares de cables".


    Cita Iniciado por Francesc Vilches Ver mensaje
    - Llegan 8 pares de cables a una caja de fusibles en el tejado.......(2 por array)
    - Se juntan todos y baja por 2 mangeras de 25mm2 hacia el garaje.
    - Entran por el cargador.
    - Salen del cargador 2 mangueras de 10mm2 a las baterias (50cm).
    Con "2 mangeras" quieres decir "2 tubos"? Al ser asi, te recomiendo sustituir los 2 cables de 25mm² por 4 cables de 10mm². Si hay suerte, puede ser bastante fácil: Fijas dos cables de 10mm² a uno de 25mm² y a medida que vas sacando el cable grueso, van entrando los dos delgados. Puedes ayudar untando los cables con crema de mano.

    Otra opción, si no fuera tan fácil la primera: Traspasa los dos reguladores del garaje al piso de arriba, cerca de los paneles, y usas los cables de 25mm² que bajan para conectar la salida de los dos reguladores a la batería.

  10. #10
    Fecha de ingreso
    oct 2014
    Ubicación
    Masquefa
    Mensajes
    351

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Muchísimas gracias a todos por los comentarios. Estudiaré 2 opciones:

    - Poner un Midlite 150: ¿alguien le ha dado caña? Sobre el papel debería de aguantar los 18 paneles en 6 arrays de 3 (4*3*240+2*3*260) -> 4440W

    - Poner un hermanito al Xantrex XW-MPPT60-150: Misma configuración de arrays pero substituyendo los 2 cables de bajada de 250mm2 por 4 cables de 16 o 10mm2.

    Saludos,
    Francesc.
    Biomasa: GREEN ECOTHERM Mario Long Time 18kW + DI 500l + Retenedor humos + Estabilizador de tiro
    Solar: 10590Wp + 48V 1000Ah C5 + OUTBACK FLEXMAX LCD 80A + Fangpusun 80A + Inversor Schneider
    XW+ 8548 E
    Monitoring Solar con Rpi

  11. #11
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.


  12. #12
    muzze está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2015
    Ubicación
    ALICANTE
    Mensajes
    175

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    Cita Iniciado por mjrosg Ver mensaje
    Por curiosidad ¿para que quieres colocar ese regulador que cuesta casi el doble que un MidNite 150 o un FM80 o un Victron 85-150?

    ¿Tienes tiradas bestiales de cables?, es que personalmente lo veo peligroso, ya un MidNite, un FMxx o un Victron 85-150 ya los veo peligrosos por los voltajes a los que se pueden poner colocándoles placas en serie.

    No le veo el sentido a semejante “bicho” en instalaciones de viviendas aisladas.
    Me estás acojonando vivo, pues tengo en mi híbrido 12 paneles en serie.
    Pensaba que al bajar poco mas de 8 amperios no era tan peligroso....
    Es menos peligrosa una serie de 3 paneles de 24v a efectos de descarga electrica?

  13. #13
    Jiro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    xxx
    Mensajes
    1.732

    Predeterminado Re: Dudas cálculo sección cable bajada al regulador de carga.

    yo tengo 2 series de 20 paneles de 12V con el inversor a red




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47