Habeis Utilizado alguno en termico como este de OEZ
El el tema es que como se ve en la imagen si lo conexionas que cruza positivo con negativo esta en corto circuito al quien sabe la manera correcta de su conexionado.
Gracias.
LPN-DC Miniature circuit breakers up to 63 A (10 kA), OEZ s.r.o.
-
- 03/12/2015, 12:53 #2el_cobarde Invitado
Re: Habeis Utilizado alguno en termico como este de OEZ
El magneto no cruza nada ni produce cortocircuito! (a no ser que lo produzcas tu)
Es un magnetotérmico DC (de corriente contínua) y te indica la polaridad para conectar los cables (en magnetos DC hay que respectar la polaridad). (+) significa "más cerca del polo positivo" y (-) significa "más lejos del polo positivo". En otras palabras: La corriente tiene que fluir en el sentido de (+) a (-).
El magneto es bipolar; conecta el polo 1(+) con el 2(-) y el polo 3(-) con el 4(+). Los polos 1(+) y 3(-) son los de arriba, 2(-) y 4(+) son los de abajo. Se supone (como siempre) que, si conectas los polos de arriba con los de abajo, hay un consumidor adecuado intercalado (que evita el cortocircuito).