Resultados 1 al 3 de 3
- 07/09/2015, 10:51 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2015
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 26
colocación grupo electógeno
Buenos días, traigo la siguiente duda:
Se quiere pasar de una instalación conectada a la red a una instalación aislada (4500 Wp) en la que habrá un inversor/cargador. Actualmente se cuenta con un grupo electrógeno (8 KVA) conectado a la entrada del cuadro eléctrico.
En la nueva instalación fotovoltaica que sería mejor:
- dejar tal cual el cuadro eléctrico y sustituir el cable de la red por el de la salida del inversor/cargador
- conectar el grupo electrógeno al inversor/cargador.
Muchas gracias. Un saludo
-
- 07/09/2015, 11:32 #2el_cobarde Invitado
Re: colocación grupo electógeno
La segunda opción es la adecuada.
Los inversores buenos suelen tener una entrada dedicada al grupo y hasta son capaces de arrancar el generador antes de conmutar.
Para evitar malos entendidos: Tu primera opción se lee:
dejar tal cual el cuadro eléctrico y, en el grupo electrógeno, sustituir el cable de la red por el de la salida del inversor/cargador
- 07/09/2015, 12:00 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2015
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 26
Re: colocación grupo electógeno
eso es, dejar tal cual el cuadro eléctrico y, en el grupo electrógeno, sustituir el cable de la red por el de la salida del inversor/cargador.