Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Buenos días
Pues ya tengo mis paneles nuevos y el miedo sigue siendo sí el regulador es suficiente.
2 paneles isofotón 170w 9,77 A
mas ahora añado 2 paneles solarwordl 150w 8,8 A tooodo en paralelo
a 12V
regulador Xantrex c40
espero vuestras recomendaciones , gracias
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Cita:
Iniciado por
javisan
... el miedo sigue siendo sí el regulador es suficiente.
El Xantrex C40 es un regulador PWM, pero de los buenos. La intensidad nominal que aguanta, son 40A, pero puede con una intensidad pico de 85A.
Tienes 4 paneles de 32 células, a los que suelen llamar "de 12V". Conectados todos en paralelo, tendrás una intensidad de 9,77A + 9,77A +8,8A + 8,8A = 37,2A.
Es decir, el Xantex C40 no tendrá ningun problema con estos paneles. Hasta si despues de una lluvia den un 20% más de intensidad para un momento (46A), no le importa al regulador, que podría hasta 85A pico.
Conclusión: Conecta los paneles y disfruta!
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
puedes empezar ya la instalacion, tienes una intensidad maxima total de unos 9.7 + 9.7 + 8.8 + 8.8 = 37A, amperios que practicamente no consegiras por lo que como el regulador es de 40A ... si tienes miedo de que se sobrepase la intensidad maxima del regulador -> a uno de los paneles le dejas le dejas uno de los dos cables instalados sin conectar al paralelo dejando encintado y aislado para que no haga ningun contacto raro, con lo que ya nopodran pasar de unos 30 A.
asegurate de todas las maneras que la bateria admite una carga de 40A, pues desconozco la bateria que tienes.
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Cita:
Iniciado por
solflitos
... asegurate de todas las maneras que la bateria admite una carga de 40A
En un post anterior de javisan he visto que tiene 6 vasos estacionarios de 970Ah. Asi que los 40A de intensiadad de carga no representan ningun problema.
@javisan:
Puedes conectar tranquilamente los 4 paneles en paralelo. El regulador y la batería pueden con ellos.
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Hasta me habéis encontrado la batería en el historial!!!
Los que tenemos el saber limitado siempre nos da cierta incertidumbre.
Gracias por vuestros consejos , a conectar.
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Cita:
Iniciado por
javisan
Gracias por vuestros consejos , a conectar.
Recuerda que con 40A de intensidad necesitas cables gruesos entre placas y regulador - y claro, entre regulador y batería tambien.
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Ya me haces dudar
De las placas al regulador y a baterías tengo cable de 35 mm2. ¿Vale no?
¿ y entre placa y placa ? ¿Algún problema?
Gracias
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Cita:
Iniciado por
javisan
De las placas al regulador y a baterías tengo cable de 35 mm2. ¿Vale no?
Depende de la longitud de los cables, es decir, de la distancia entre placas y regulador.
35mm² ya es un cable bastante gordo. Si la distancia son 10m o menos, te sirve.
- Con 15m de cable 35mm² tendrías un 5% de perdida (0.60V o 23W; demasiado)
- Con 9m de cable 35mm² tendrías un 3% de perdida (0.36V o 14W; aceptable)
- Con 3m de cable 35mm² tendrías un 1% de perdida (0.12V o 5W; bien)
Cita:
¿ y entre placa y placa ? ¿Algún problema?
No hay "entre placa y placa", si están conectadas en paralelo.
- Todos los cables positivos de las 4 placas van a un borne o regleta común, "el positivo"
- Todos los cables negativos de las 4 placas van a un borne o regleta común, "el negativo"
Estos cables pueden ser de 6mm², porque solo tienen que aguantar 10A.
Entre "el positivo" y el regulador necesitas cable gordo. Igual entre "el negativo" y el regulador.
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Bueno , están a 15 m del regulador, hay que asumir esa pérdida .
Oye, y en conexión paralelo, sí conecto positivo y positivo entre placas¿no se va sumando amperaje y necesito cable más gordo ? Es mejor juntar cada borne positivo (y negativos por su lado) a una regleta común?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ah !
Y 1000 gracias !!
Re: Aumento de paneles ¿aguantará el regulador?
Cita:
Iniciado por
javisan
Oye, y en conexión paralelo, sí conecto positivo y positivo entre placas¿no se va sumando amperaje y necesito cable más gordo ? Es mejor juntar cada borne positivo (y negativos por su lado) a una regleta común?
Desde cada placa hasta la regleta común solo fluye la intensidad de esta única placa. No necesitas cable gordo.