    Predeterminado ayuda con el regulador 1010

    Hola Compañeros

    Tengo un regulador 1010 de steca. He montado la instalación fotovoltaica aislada y me da una intensidad de unos 7 A lo que pasa es que en momentos de máxima intensidad solar me saca un amperaje de unos 12A. Mi pregunta es ¿Esos 12 A me quemarán el regulador?.

    Estoy preocupado por si se prende fuego jejej

  2. #2
    Avatar de vespertilum
    vespertilum está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    636

    Predeterminado Re: ayuda con el regulador 1010

    Internamente lleva protecciones para sobrecarga y cortocircuito, si además le pones un térmico de un polo y 10 A te quedarás tranquilo.

    Un saludo
    Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
    Invitación a utilizar y disfrutar software/hardware libres:
    http://nertobrigasolar.com ---> Inicio ---> Recursos libres

  3. #3
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: ayuda con el regulador 1010

    El Steca sí que aguanta algunos amperios más durante un tiempo, sobre todo si la salida de consumidores no la usas. Eso sí, el próximo que sea de 15 A o más (para acaso tener algo de margen de ampliación).
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  4. #4
    villalob está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    abr 2015
    Ubicación
    anna
    Mensajes
    17

    Predeterminado Re: ayuda con el regulador 1010

    Gracias por vuestra ayuda, uno se queda más tránquilo. Una cosa más, si pongo un fusible de carril de 10a entre las placas y el regulador y llega un momento en que las placas dan 12A saltará el fusible o el térmico y me cortará el suministro ¿es así?. Y si pongo uno de 12A ¿no sería mejor que el de 10A?

    Gracias por vuestro tiempo y ayuda.

  5. #5
    Avatar de vespertilum
    vespertilum está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    sep 2009
    Ubicación
    Zaragoza
    Mensajes
    636

    Predeterminado Re: ayuda con el regulador 1010

    La protección es para proteger
    Su función es saltar para prevenir que se averíe un equipo, o si se ha averiado el equipo, o se calienten en exceso los cables y puedan llegar a arder.

    Quizás puedas modificar un poco la inclinación del panel para disminuir la captación en esos momentos críticos, e inclinarla según consumas más por la mañana o por la tarde.
    Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
    Invitación a utilizar y disfrutar software/hardware libres:
    http://nertobrigasolar.com ---> Inicio ---> Recursos libres

  6. #6
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: ayuda con el regulador 1010

    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    Quizás puedas modificar un poco la inclinación del panel para disminuir la captación en esos momentos críticos, e inclinarla según consumas más por la mañana o por la tarde.
    Esta idea de vespertilum me gusta mucho. Yo lo haría asi y fuera problemas.