Sección de toma tierra
Hola a todos de nuevo.
Quiero consultaros una cosilla de mi equipo.
En mi instalación ,en la parte de las placas no tengo puesto la toma tierra a la estructura,hasta hoy la tengo flotante. Pero voy a ponerla ya,lo que no tengo claro es: que sección de cable toma tierra pongo?.
Lo llevo a la misma pica que tengo puesto el inversor y regulador?
Gracias
-
- 07/06/2015, 09:46 #2
Re: Sección de toma tierra
Yo he puesto tierras de entre 16 y 25mm para la estructura y en el caso de cableado pues igual o superior al cable principal de fase.
Personalmente, si la distancia te lo permite y el inversor no está en la misma estructura, yo separaria las tierras de herrages de las de equipos.
- 07/06/2015, 10:12 #3el_cobarde Invitado
Re: Sección de toma tierra
@chicocountri:
En este hilo encontrarás información interesante para tí