Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    alex54 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    29

    Predeterminado SOBRE DESCARGA DE BATERIAS OPz

    Hola a todos , hace mucho que no entro por aqui y quisiera ver si alguien me puede orientar cuales son los % maximos de descarga que admiten las baterias OPz, gracias

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: SOBRE DESCARGA DE BATERIAS OPz

    80% de descarga absoluta, y un 10% máximo de descarga diaria.

  3. #3
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: SOBRE DESCARGA DE BATERIAS OPz

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    80% de descarga absoluta, y un 10% máximo de descarga diaria.
    Casi nos pisamos, pero yo iba a decir un 30% de descarga máxima diaria que es la información que tengo yo.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  4. #4
    Avatar de TAB
    TAB
    TAB está desconectado Soporte TAB
    Fecha de ingreso
    jun 2008
    Ubicación
    Ribarroja del Túria, Spain
    Mensajes
    501

    Predeterminado Re: SOBRE DESCARGA DE BATERIAS OPz

    La descarga diaria depende de la autonomía deseada. Normalmente calculamos un 20% para una autonomía de 4 días antes de llegar al 20% de carga restante, la cual es el límite admisible. Claro que a mayor descarga diaria la batería sufre más y dura menos tiempo. Con un valor de entre 10-20% de descarga diaria tenemos una vida teórica de unos 15 años.

  5. #5
    alex54 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2013
    Ubicación
    valencia
    Mensajes
    29

    Predeterminado Re: SOBRE DESCARGA DE BATERIAS OPz

    Gracias por las explicaciones, ya que han sido muy precisas, pero quisiera explicar que en la programacion que tiene el multiplis 24/3000/70 de victron para arrancar el grupo de apoyo dice de arrancar llegado al 25 % de descarga de las baterias o si estas llegan a un voltaje de 22.5, eso no quuiere decir que se descarguen diariamente hasta ese % porque el generador solo arranca despues de varios dias de sombra y ningun viento pues tambien tengo un aerogenerador