Página 2 de 4 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 26 al 50 de 86
  1. #26
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Entonces, si no me equivoco, para automatizar el slave, sería sacar los hilos de la tecla de On/Off y conectarlos a un reloj-temporizador. Así se podrían ahorrar unos cuantos Wh nocturnos. ¿Podría ser así?.

    Incluso, siendo algo más sofisticado, se podría instalar un sensor de potencia. Cuando la potencia consumida se acercase a los W del master, que un relé cerrara los contactos de la tecla On/Off

  2. #27
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Entonces, si no me equivoco, para automatizar el slave, sería sacar los hilos de la tecla de On/Off y conectarlos a un reloj-temporizador. Así se podrían ahorrar unos cuantos Wh nocturnos. ¿Podría ser así?
    Exactamente en eso penasaba yo, como solución fácil. Pero el inversor slave seguiría en standby, consumiendo unos 15W. Para que no consumiera nada, habría que desconectar tambien la batería.


    Incluso, siendo algo más sofisticado, se podría instalar un sensor de potencia. Cuando la potencia consumida se acercase a los W del master, que un relé cerrara los contactos de la tecla On/Off
    Esto sería una solución buena, pero sofisticada. Me da pereza realizarla para reducir ese autoconsumo, que no me parece tan terrible.

  3. #28
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Exactamente en eso penasaba yo, como solución fácil. Pero el inversor slave seguiría en standby, consumiendo unos 15W. Para que no consumiera nada, habría que desconectar tambien la batería.
    ¿Quieres decir que aunque pongas la tecla en OFF, sigue consumiendo 15W? tengo mis dudas, porque según tengo entendido, los 15W es el consumo en modo "SAVING", que no es lo mismo que apagado.

  4. #29
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    ¿Quieres decir que aunque pongas la tecla en OFF, sigue consumiendo 15W?
    Tampoco lo sé seguro, pero con la tecla en "off", el inversor no está apagado del todo. La pantalla sigue iluminada, puedes configurarlo a tu gusto y -lo más importante- el inversor puede cargar la batería. Lo único que se corta es el suministro al consumo. Me parece la misma situación que cuando está la tecla en "on" y no hay nada de consumo.
    Bueno, no es lo mismo, porque el inversor no tiene que comprobar contínuamente si hay consumo o no. Me suena a que en "off" tendrá algo de autoconsumo, pero será menos de 15W. Tendré que medirlo.

    Al ser así, me parece más interesante realizar la solución sencilla de sacar los cables a un temporizador ...

  5. #30
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Entiendo. Sería interesante saberlo con seguridad.
    Gracias adelantadas.

  6. #31
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cuando apagas la tecla deja de consumir.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Y en mi caso, cuando el regulador deja de cargar se apaga del todo.

  7. #32
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Cuando apagas la tecla deja de consumir.
    Como has medido el consumo? Algo debería consumir, teniendo la opción de cargar la batería.


    Y en mi caso, cuando el regulador deja de cargar se apaga del todo.
    Con "...se apaga del todo" te refieres a que la pantalla se pone oscura? Si es esto, depende de la configuración. Puedes elegir entre tenerla siempre iluminada o no.

  8. #33
    esquirol está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    L'olleria(Valencia)
    Mensajes
    768

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Se apaga pantalla,ventiladores y todo signo de actividad,pero no he pensado en poner el tester para comprovar si hay consumo.Si el regulador esta cargando si que se ilumina la pantalla y funcionan los ventiladores.

  9. #34
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por esquirol Ver mensaje
    Se apaga pantalla,ventiladores y todo signo de actividad ...
    Esto de la pantalla, con mi firmware, lo puedes configurar con la opción 20 "Backlight control". Si está en "LON", la pantalla siempre está iluminada; si está en "LOF", la iluminación se apaga después de 10 minutos.
    Lo de los ventiladores, si el cargador puede empezar a cargar cuando haga falta y los ventiladores se ponen en marcha, significa que el cargador está en standby, lo que conlleva algun consumo. No será mucho, pero sí algo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Entiendo. Sería interesante saberlo con seguridad.
    He hecho la medida. Y me he quedado asombrado!
    No me es tan fácil medir el consumo, cuando el slave está con la tecla en "off".
    Pero he podido medir con exactitud la diferencia en la intensidad que chupa de batería el conjunto, entre tecla "on" y tecla "off". Es exactamente 1.0A. Vaya sorpresa (para mi).
    Como tengo batería de 48V, que en este momento marcaba 49.8V, ahora sabemos que el inversor con tecla en "off" consume 50W menos que con tecla en "on".
    La ficha técnica da 50W como autoconsumo. Pues no queda mucho autoconsumo para estado tecla "off".

    Me parece que mañana mismo instalaré ese temporizador para apagar el inversor slave de noche

  10. #35
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Gracias EL_COBARDE, ese dato me parece muy interesante. Siempre había pensado que esos inversores en paralelo tenían el handicap del elevado autoconsumo, pero veo que se puede reducir con algo de ingenio y poco dinero.

    El siguiente paso es poner en ON/OFF el slave de forma automática según el consumo.
    Tengo una idea en la cabeza, pero solo es teoría, no se si funcionará bien. La idea es utilizar un relé pequeño, desbobinarlo y arrollarle unas pocas espiras de cable grueso. Hacer pasar por esas espiras toda la corriente de consumo de la vivienda, de tal forma que se enclave o magnetice cuando la intensidad sea cercana a la potencia de uno solo de los inversores (el master). Y utilizar un contacto de ese relé para poner en ON el inversor salve.
    Esa es la idea principal, pero también tiene otras variantes que pueden mejorar/suavizar el funcionamiento.
    Seguiremos pensando...

  11. #36
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    La idea es utilizar un relé pequeño, desbobinarlo y arrollarle unas pocas espiras de cable grueso ...
    Hola Carlos, me gustan tus ideas. Me parece que podría funcionar, habría que encontrar la inductividad correcta mediante trial and error. Posiblemente el grosor necesario del cable haga difícil (o imposible) enrollarlo en el relé?

    Tambien se me ocurre una idea: Mi regulador tiene dos relés programables. Uno de ellos lo empleo para desconectar los paneles cuando amenaza sobretensión, ya sabes. El segundo lo tengo libre.
    Tengo un shunt conectado al regulador, que me mide la intensidad que entra o sale de batería. Una de las opciones de configurar el relé es esta intensidad. Si se programa de tal forma, que active el inversor slave al llegar a 75A en intensidad de salida de batería (3.7 kW), tenemos lo que queremos.
    Lo que tengo que comprobar es, si la corriente que viene de placas entra correctamente en este cálculo.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Pensándolo un poco, no me parece ser problema el grosor del cable enrollado en el relé.
    Me había asustado, pensando en los casi 200A que fluyen en el circuito DC, a 50V. Pero el relé estará en el circuito AC, a 230V, donde los 8kW solo corresponden a unos 40A.
    Para 40A y un cable tan corto, nos bastarían 4mm² o hasta 2.5mm² de sección. Si se calienta un poco el relé, no pasaría nada.

  12. #37
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Hola Carlos, me gustan tus ideas. Me parece que podría funcionar, habría que encontrar la inductividad correcta mediante trial and error.Posiblemente el grosor necesario del cable haga difícil (o imposible) enrollarlo en el relé?
    Eso es, prueba y error. Yo lo hice no hace mucho (por probar a ver si era posible) y con unas pocas espiras (creo recordar que 5), y con una potencia de unos 3000W (que son unos 13 A), el relé ya se enclavaba.

    Este "invento" me interesa porque necesito ese mismo control para poner en ON/OFF el equipo de aire acondicionado para el arcón congelador de botellas. Como su consumo es de 2400W, necesito que se desconecte cuando en casa enchufo varias aparatos de cierta potencia. Por ejemplo, 2400W del arcón + 2300W de lavavajillas + 2000W del horno. Si todo eso me coincide, sobrepaso los 6000W del inversor, y eso no mola. Además, prefiero que las baterías no sufran en lo posible, adaptando los consumos al sol que haya.
    A ver si tengo tiempo y voy haciendo pruebas.


    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje

    Tambien se me ocurre una idea: Mi regulador tiene dos relés programables. Uno de ellos lo empleo para desconectar los paneles cuando amenaza sobretensión, ya sabes. El segundo lo tengo libre.
    Tengo un shunt conectado al regulador, que me mide la intensidad que entra o sale de batería. Una de las opciones de configurar el relé es esta intensidad. Si se programa de tal forma, que active el inversor slave al llegar a 75A en intensidad de salida de batería (3.7 kW), tenemos lo que queremos.
    Lo que tengo que comprobar es, si la corriente que viene de placas entra correctamente en este cálculo.
    Para que funcionase como queremos, deberías tener la salida del regulador conectada directamente a batería, sin pasar por el shunt, para que la intensidad del shunt fuese únicamente el consumo del/de los inversores.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Por cierto, deberíamos abrir otro hilo...

  13. #38
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Por cierto, deberíamos abrir otro hilo...
    Tienes razón, voy a hacerlo. Seguimos aqui.

  14. #39
    Gustav está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Es configurable. Defines una tensión Vred, a la que el inversor cambia de batería a red y otra tensión Vbat, a la que el inversor pasa de red a batería. Yo tengo configurado Vred = 47V y Vbat = 50V y me va de maravilla.



    El inversor no reacciona ante una tensión mísera, es necesario que la tensión sobrepase a la de batería para algunos minutos.
    De hecho, antes de cambiar de un modo a otro, el inversor siempre espera unos minutos, para comprobar si el estado actual es estable. Asi evita cambios indeseados, por ejemplo, al pasar una nube.

    En total está bastante conseguido el firmware nuevo de estos inversores. Aparte de los citados modos SOL y SBU tiene el modo "UTI" (utility = red / generador). En este modo el inversor funciona como un SAI, es decir, siempre alimenta consumo y carga batería desde la red y solo cambia a batería (o placas) cuando falla la red.
    El modo SOL lo veo parecido al SBU dedicado a aquellos, que quieren mimar al máximo su batería.

    Yo tengo mis inversores configurados en modo SBU y estoy muy satisfecho: Cambian entre placas, batería y red de una forma muy parecida a como yo lo haría manualmente. Es decir, no me tengo que preocupar de nada, todo lo hacen los inversores (menos medir la densidad y hacer la ecualización manual )
    Yo tengo el mio configurado SBU y Vred=48 y Vbat=54, quizás sea bastante conservador pero no tan conservador como el modo SOL, pero toca hacer pruebas y mas pruebas.

    Los consumos de cada uno varían bastante, yo por ejemplo tengo conectado la parte del sótano de la casa (despacho con dos ordenadores portátiles y sus correspondientes monitores de 28''(consumo total menos de 150w) y la impresora láser) algo de stand by y la bomba de la piscina, en la parte de arriba ahora mismo solo tengo conectado el termo de 150L (con una resistencia de 1500w).

    Por cierto ayer tuve producción de 7.5kWh con el KID, solo puedo imaginar que el PIP haya producido la misma cantidad (tengo 1500w de placas en cada uno, las placas del PIP 15 grados este de sur y las del KID 20 grados oeste). El día acabado con baterías cargadas al 98%.

    Muy buena vuestra discusión sobre el consumo del aparato, o de los dos aparatos en vuestro caso. Haré un planteamiento en el otro hilo pero tiene algo que ver con el PowerAssist de los azulones...
    Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ​ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)

  15. #40
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por Gustav Ver mensaje
    Yo tengo el mio configurado SBU y Vred=48 y Vbat=54, quizás sea bastante conservador ...
    Pues si, es conservador. Los valores que vienen por defecto, en mi firmware, son Vred=46V y Vbat=54V.
    Pero teniendo tan poco consumo como tú (lo único fuerte son los 1.5kW del termo), supongo que esos valores te valdrán.
    En comparación, yo tengo un consumo de 18 - 20 kWh al día. Con la configuración que tengo (Vred=47V y Vbat=50V), el inversor cambia a red, cuando la batería ha bajado a un SOC=60% (mucho consumo) respectivamente SOC=50% (poco consumo), más o menos. Y vuelve a placas/bateria en cuanto las baterías se hayan recuperado un poco. Es exactamente lo que quiero: Aprovechar batería, pero sin castigarla demasiado.

    Y sí, hay que hacer pruebas, pero mi impresión es que uno rápidamente encuentra la configuración individual adecuada.


    Por cierto ayer tuve producción de 7.5kWh con el KID, solo puedo imaginar que el PIP haya producido la misma cantidad (tengo 1500w de placas en cada uno, las placas del PIP 15 grados este de sur y las del KID 20 grados oeste). El día acabado con baterías cargadas al 98%.
    Parece que tu cosecha de ayer ha sido de 15kWh. Dado que tu consumo no llega a eso, gran parte de la producción habrá ido a cargar las baterías. Ha llegado a flotación, el regulador? Es decir, ha hecho absorción? Durante cuanto tiempo?
    Pregunto, porque pienso que las baterías deberían haber llegado al SOC 120%, más o menos (que aparecería como 100%). Eso, si en Málaga ha hecho el mismo sol como aqui en Mallorca.

  16. #41
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Yo tengo mis inversores configurados en modo SBU y estoy muy satisfecho: Cambian entre placas, batería y red de una forma muy parecida a como yo lo haría manualmente. Es decir, no me tengo que preocupar de nada, todo lo hacen los inversores (menos medir la densidad y hacer la ecualización manual )
    Lo de la densidad no veo como hacerlo, pero lo de la ecualizacion, en la web de Reba.... dicen que han modificado el algoritmo para hacer la ecu . Sera question de estudiar/averiguar como lo hace....
    Saludos.

  17. #42
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    ... en la web de Reba.... dicen que han modificado el algoritmo para hacer la ecu. Sera question de estudiar/averiguar como lo hacen ...
    Gracias por avisar, ya me había enterado.

    No me fio mucho de estas promesas. Por mucho que modifiques el firmware, tendrás que respectar las limitaciones del hardware. Parece que los componentes electrónicos de los modelos de 48V no aceptan más de 60V. Lo máximo que se puede conseguir, es una ecu a 59.9V. Me parece poco. Y se tendrán que instalar sistemas de protección, para que la tensión no supere los 60V, por ejemplo, al pasar una nube.

    En total, prefiero hacer la ecu manualmente cuando me parezca indicada, a 63V y durante el tiempo que me parezca bien. Y de la forma que la hago, me sale muy bien.

    Lo otro, eso de que el inversor mida la densidad él solo, me parece más interesante
    En cuanto en rebac... modifiquen el FW de tal forma, que consigan esto, querré saber como lo hacen

  18. #43
    Gustav está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por el_cobarde Ver mensaje
    Pues si, es conservador. Los valores que vienen por defecto, en mi firmware, son Vred=46V y Vbat=54V.
    Pero teniendo tan poco consumo como tú (lo único fuerte son los 1.5kW del termo), supongo que esos valores te valdrán.
    En comparación, yo tengo un consumo de 18 - 20 kWh al día. Con la configuración que tengo (Vred=47V y Vbat=50V), el inversor cambia a red, cuando la batería ha bajado a un SOC=60% (mucho consumo) respectivamente SOC=50% (poco consumo), más o menos. Y vuelve a placas/bateria en cuanto las baterías se hayan recuperado un poco. Es exactamente lo que quiero: Aprovechar batería, pero sin castigarla demasiado.

    Y sí, hay que hacer pruebas, pero mi impresión es que uno rápidamente encuentra la configuración individual adecuada.



    Parece que tu cosecha de ayer ha sido de 15kWh. Dado que tu consumo no llega a eso, gran parte de la producción habrá ido a cargar las baterías. Ha llegado a flotación, el regulador? Es decir, ha hecho absorción? Durante cuanto tiempo?
    Pregunto, porque pienso que las baterías deberían haber llegado al SOC 120%, más o menos (que aparecería como 100%). Eso, si en Málaga ha hecho el mismo sol como aqui en Mallorca.
    Pues así paso ayer, no llego absorción, empece el día compilando datos de carga y me dado cuenta de que cuando el PIP llega a su V de absorción va cortando carga como debe de ser por si no se pasaría de voltaje. Y deja el KID que siga con la carga ya que su V de absorción esta en 59.5V, ya con eso en mente empece a dar carga al termo manualmente para que se mantuviera el V de las baterías en 51V a 52V.

    Abajo pongo los datos de hoy, el dia empieza a las 9am con las baterías a 49.5V carga total entre PIP y KID de 477w y potencia de salida de 1010w.

    Hay tres puntos abajo que los he resaltado:

    11:21 - La carga total es de 1612w, V baterías 53.6V y potencia de salida 130watts (el punto esta mal).

    12:45 - La carga total es de 1451w, V baterías 58.8V y potencia de salida 152watts. Justo aquí el PIP ya se da cuenta que su V absorción se sobrepasa y va cortando carga a las baterías.

    12:47 - Carga por parte del PIP totalmente cortada y el V baterías baja hasta 55.5V, y con la ayuda del KID empieza a subir nuevamente.

    13:16 - El KID esta a punto de legar a su V absorción y y ya empieza a cortar carga a las baterías.

    13:23 - Ya en absorción, V baterías 59.6 reduciendo carga para mantener V absorción hasta 13:48, aqui aranca por el temporizador la bomba de la piscina y el termo vía su termostato.

    14:01 - La carga total es de 1619w, V baterías 55.2V y potencia de salida 1020watts. El termo corta por temperatura, potencia de salida reducida a 1020w solo la bomba de la piscina y los ordenadores.

    Ultimismo punto, ahora mismo antes de dar al botón de enviar respuesta:

    14:33 - Carga por parte del PIP: 150w, carga por parte del KID: 1070w, V baterías: 55.3V, carga de salida: 985watts (sigue solo la bomba de la piscina en marcha).

    Pues eso creo que vamos andando, el KID seguirá dando chicha a la batería, ahora mide el WhizBang 261ah y 99% de SOC. Hasta que llegue a su V absorción, al menos que no salte el termo otra vez, el cargador del PIP no sacara mas potencia. Correcto?

    Saludos,

    Gustavo
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150813_140457.jpg  
    Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ​ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)

  19. #44
    el_cobarde Invitado

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Cita Iniciado por Gustav Ver mensaje
    ... Pues eso creo que vamos andando, el KID seguirá dando chicha a la batería, ahora mide el WhizBang 261ah y 99% de SOC. Hasta que llegue a su V absorción, al menos que no salte el termo otra vez, el cargador del PIP no sacara mas potencia. Correcto?
    No sé exactamente lo que nos quieres decir y lo que nos preguntas.
    Te diré lo que yo pienso, como debería funcionar la cosa.

    - Cuando sale el sol y las placas empiezan a producir, la batería estará más o menos descargada, dependiendo del consumo nocturno. El regulador trabajará en modo bulk, dejando pasar toda la potencia de placa a batería y consumo.
    Seguirá en modo bulk hasta que la tensión de batería llegue al valor programado para absorción (si hay suficiente sol y si el consumo le permite llegar)

    - Cuando el regulador detecta la tensión de absorción, empezará a reducir la generación de placas, manteniendo la tensión constante. La intensidad de carga irá disminuyendo poco a poco, pero como la tensión de absorción es alta, resulta una fuerte carga para la batería. El estado de absorción se mantendrá durante el tiempo programado.
    La finalidad de la absorción es "meter" mas amperios en la batería de los que habían salido. Es decir, sobrecargar la batería, o con otras palabras, llegar a un SOC de 110% o 120%.

    - Cuando haya pasado el tiempo previsto para absorción, el regulador pasa a flotación. Esto es lo mismo que absorción, pero a una tensión mucho más baja, por lo que la intensidad de carga solo compensa la autodescarga de batería, más o menos.

    - Tanto en modo absorción, como en modo flotación, el regulador aumenta la producción de placas, si el consumo hace bajar la tensión programada. Con mucho consumo, hasta en flotación puede haber generación en placa con potencia importante.

    Sabiendo esto, hay que discutir lo que pasa, si uno tiene dos reguladores.
    En tu caso, tienes el Midnight y el PIP. Quieres que el Midnight sea el master, el que mande y que controle las fases de absorción y flotación. Tienes la misma potencia conectada al Midnight y al PIP. En esta situación, yo al PIP le pondría los niveles de absorción y flotación un poco por debajo de los del Midnight. De esta forma, el PIP no molesta al Midnight.

    Pero esto tiene una desventaja: Pierdes parte de la potencia conectada al PIP, que te podría ser útil para la absorción. Posiblemente, la potencia conectada al Midnight ni basta para una absorción completa. Asimismo tienes 260Ah de batería a 48V (unos 13kWh).

    En mi instalación tambien tengo dos reguladores, pero tengo 3200Wp conectados al master y solo 800Wp al slave. De esta forma, no pierdo tanta potencia en el regulador slave (lo tengo asi, porque el regulador master solo acepta 3200Wp; si aceptaría más, le conectaría todos los paneles).
    Posiblemente hayas optada por mitad:mitad de potencia, debido a la orientación de las placas?
    Yo tambien tengo las placas en tres grupos con orientación diferente y el regulador master no se inmuta por ello. Busca y encuentra el punto de máxima potencia medio de una forma muy fiable.
    A ver si te va mejor el sistema si conectas, por ejemplo, 2300Wp al Midnight y 700Wp al PIP?
    O si conectas el total de 3000Wp al Midnight y nada al PIP?
    Yo de ti lo probaría, a ver si rinde mejor la instalación.

    ----------------------------

    Otra cosa: Veo que le has puesto 59.5V el nivel de absorción al Midnight. Me parece algo exagerado. No sería más adecuado 58.5V?

  20. #45
    Gustav está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Buenos Días!

    Si efectivamente lo tengo seccionado a la mitad por la orientación de las placas, y lo hecho así pensando en ampliar en un futuro. Por ahora podría poner mas placas al PIP pero no al KID por que su máximo teórico esta en 1500w que los tengo ahora(quizas dado a la diferencia de 45 grados entre la orientación de los paneles podría poner 750w al KID total 2250w). Podría también ampliar directamente ya que tengo el gusanillo de mucha placa y poco batería!


    ----Otra cosa: Veo que le has puesto 59.5V el nivel de absorción al Midnight. Me parece algo exagerado. No sería más adecuado 58.5V?

    Las batería que tengo son las ACL BATERIA PLACA TUBULAR 6V 4PZS 200AH, presuntamente tienen una densidad mas alta y necesitan absorción en los 60-61V, pero como no me puedo pasar de los 60V con el PIP lo he dejado al 59.5V.

    Tenéis experiencia con este tipo de batería?

    Son de la misma construcción que las italianas NBA de 1200 ciclos al 80%....

    Saludos,

    Gustavo
    Última edición por Gustav; 14/08/2015 a las 09:48
    Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ​ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)

  21. #46
    Gustav está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Muy buenas!

    Os adjunto unas fotos de la instalación completa. Por favor comentar!

    Hoy el KID ha cosechado 8.1KWhr, ya tengo el sistema controlado:

    La depuradora de la piscina anda de las 10am a la 5pm, y el temporizador del termo de 1500W entra en marcha a las 11am y se apaga a las 5:30pm. Asi a las 6pm ya esta el KID en absorción por que el consumo gordo ya se abastecido y en las otras horas el consumo es menor de 200whr.

    Vuelvo a la pregunta anterior: Las baterías que tengo son las ACL BATERIA PLACA TUBULAR 6V 4PZS 200AH, presuntamente tienen una densidad mas alta y necesitan absorción en los 60-61V, pero como no me puedo pasar de los 60V con el PIP lo he dejado al 59.5V.

    Tenéis experiencia con este tipo de batería? Es correcto esse V de absorción, y el V de flotación?

    Saludos,

    Gustavo

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    La tabla de consumos y producción de hoy. Se aprecia cuando entra cada uno de los grandes aparatos, y también tengo el PowerWatch instalado en una vieja torre que tenia desde los 2000 y pico- chupa unos 200w ella sola, vamos el frigorífico chupa menos de 100w cuando esta en marcha....
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150816_211219.jpg   Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150816_211235.jpg  

    Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150816_211306.jpg   Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150816_211319.jpg  

    Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150816_211328.jpg   Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150816_211338.jpg  

    Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones-20150816_211458.jpg  
    Archivos adjuntados Archivos adjuntados
    Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ​ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)

  22. #47
    Gustav está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Hola a todos,

    Estoy de vuelta!! En realidad nunca me he ido pero quien diría que han pasado solo 4 meses de la puesta en marcha de mi sistema, y ya estoy preparado para duplicarlo!!

    Ya tengo el sistema funcionando y dando de comer a los grandes consumidores (piscina + termos electrico de 150L + despacho), ahora con la ampliación espero poder suministrar la casa entera MENOS los AIRES... que raramente se ponen en marcha, todo el año.

    Alguno ya visto el nuevo software para los PIP / Axpert??

    Axpert MKS stats? - Inverters - Power Forum

    Muy muy interesante, yo he estado usando el Mpp solar patrol desde octubre, pero este nuevo esta a años luz...

    Saludos,

    Gustav



    [QUOTE=Gustav;294020]Muy buenas!

    Os adjunto unas fotos de la instalación completa. Por favor comentar!

    Hoy el KID ha cosechado 8.1KWhr, ya tengo el sistema controlado:

    La depuradora de la piscina anda de las 10am a la 5pm, y el temporizador del termo de 1500W entra en marcha a las 11am y se apaga a las 5:30pm. Asi a las 6pm ya esta el KID en absorción por que el consumo gordo ya se abastecido y en las otras horas el consumo es menor de 200whr.

    Vuelvo a la pregunta anterior: Las baterías que tengo son las ACL BATERIA PLACA TUBULAR 6V 4PZS 200AH, presuntamente tienen una densidad mas alta y necesitan absorción en los 60-61V, pero como no me puedo pasar de los 60V con el PIP lo he dejado al 59.5V.

    Tenéis experiencia con este tipo de batería? Es correcto esse V de absorción, y el V de flotación?

    Saludos,

    Gustavo
    Última edición por Gustav; 17/12/2015 a las 23:54 Razón: Nueva Firma!
    Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ​ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)

  23. #48
    jmargaix está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2013
    Ubicación
    massalfassar
    Mensajes
    567

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Hola,
    yo tengo las ACL de 120Ah, y mi experiencia me dice que solo con una diferencia de 1V se nota la densidad final.
    Haciendo la ABS a 60V la densidad llega a 1,28-1,29, pero a 59V no pasa de 1,26. Haciendo EQUs a 62V supera los 1,30.
    Asi que si puedes no bajes de 60V para estas tubulares/tracción.
    A mi me gusta cuidarlas, asi que ponerle 61V me da un poco de miedo, y como consigo buenas densidades a 60V asi lo tengo, aunque para ello necesita ABS largas (entre 2 y 3 horas), y ahora en invierno le cuesta llegar a la densidad correcta porque el sol a las 16H en mi casa ya no genera y las absorciones son mas cortas (igual me tocara subir a 61V).
    Saludos.
    Última edición por jmargaix; 20/12/2015 a las 21:50

  24. #49
    Jiro está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    feb 2009
    Ubicación
    xxx
    Mensajes
    1.732

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Mis ACL tienen una densidad cargadas a tope de 1.28, al menos eso es lo que marca en la pegatina que llev en la propia batería

  25. #50
    Gustav está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2013
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    245

    Predeterminado Re: Ya tengo placas y inversor - Ayuda con baterías, regulador secundario, suportes, cableado y protecciones

    Hola jmargaix,

    Una pregunta, tienes el controlador con una sonda de temperatura? Cuales parámetros lo tienes para corrección?

    Lo pregunto porque yo lo tengo, durante el verano mismo con absorción a 61V, con la corrección de temperatura nunca llegaban a mas de 59V en absorción. Ahora en el invierno me quede con miedo de sobrepasar los 60V y por eso baje la absorción a 59.9V. Pero justo cuando se pasa de los 90% de carga y el voltage ya esta bastante subido cerca de los 58V la batería empieza subir de temperatura y al llegar a absorción ya esta en sus 25C. Dado la corrección por temperatura raramente las he visto a mas de 59V en absorción.

    Otra cosa, también tengo absorción a 2 horas y con corriente final de 1% de C20 (2.6ah). La mayoría de las veces se corta por corriente y no por tiempo. Sabes cuanta corriente se están cargando al final de las 2 horas que tienes programadas?

    Saludos,

    Gustav



    Cita Iniciado por jmargaix Ver mensaje
    Hola,
    yo tengo las ACL de 120Ah, y mi experiencia me dice que solo con una diferencia de 1V se nota la densidad final.
    Haciendo la ABS a 60V la densidad llega a 1,28-1,29, pero a 59V no pasa de 1,26. Haciendo EQUs a 62V supera los 1,30.
    Asi que si puedes no bajes de 60V para estas tubulares/tracción.
    A mi me gusta cuidarlas, asi que ponerle 61V me da un poco de miedo, y como consigo buenas densidades a 60V asi lo tengo, aunque para ello necesita ABS largas (entre 2 y 3 horas), y ahora en invierno le cuesta llegar a la densidad correcta porque el sol a las 16H en mi casa ya no genera y las absorciones son mas cortas (igual me tocara subir a 61V).
    Saludos.
    Nueva Configuración verano 2016: ** Inversores: PIP MS 4048 en paralelo (El antiguo con 9 placas de 250w (2250w total), el nuevo sin placas). ** Regulador Solar MPPT: Midnite Solar Classic Lite 150 con 15 placas de 250w (3750w total). ** Batería de tracción de 260ah! ​ACL 4PzS200. ** Termo 150L / 1500w. ** Medio de Transporte: KIA Soul EV (Bateria 27kWh, autonomía 200km)

Página 2 de 4 PrimerPrimer 123 ... ÚltimoÚltimo



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47