Resultados 1 al 1 de 1
- 26/12/2014, 18:41 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2014
- Ubicación
- Valencia
- Mensajes
- 3
¿Porque la Intensidad de Cortocircuito mayor que 25 veces Capacidad Baterías?
Mi duda surge por que según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE para instalaciones aisladas, exige a que el resultado de dividir la capacidad de los acumuladores de energía por la Intensidad de Cortocircuito, Isc, de los módulos fotovoltaicos, sea inferior a 25.
Esto me está complicando mucho la instalación, ya que sólo quiero poner 1000wp unos 4 paneles más o menos, y la tensión de entrada mínima del regulador es de 30V. Entonces si pongo los módulos en serie la Isc es muy pequeña e incumplo el requisito del PCT del IDAE.
Gracias de antemano
-