Resultados 1 al 16 de 16
  1. #1
    jesus saenz está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    13

    Predeterminado unidades en la sección de un cable

    Mi cuestión es la siguiente:
    Con respecto a la sección de un cable en una vivienda aislada, he aplicado varias fórmulas que he encontrado en otro post de este mismo foro y en todas ellas me sale lo mismo 27,15 mm2, entonces mi duda es la siguiente:

    :?: :?: :?: :?: :?: :?: ¿pq me salen 27 mm2, cuando en las cajas de los cables hablamos de en este caso creo de 3 mm2? ¿La razón podría ser porque en las cajas nos dan la sección por 1m, cuando en la fórmula la averiguamos por 1 cm.

  2. #2
    Avatar de Azazel
    Azazel está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2006
    Ubicación
    Spain
    Mensajes
    514

    Predeterminado

    En las cajas suelen ser de 4 mm.

    Podrias dar datos de la instalacion que comentas? 27 mm para una vivienda aislada me parece mucho cable...

  3. #3
    bull está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ago 2005
    Ubicación
    Guadalajara
    Mensajes
    129

    Predeterminado

    debes poner mas paneles en serie para subir la tension y bajar el cableado, de todas mameras pon los datos.

  4. #4
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Las secciones comerciales son: 1.5 mm2, 2.5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, etc.

    Para una vivienda aislada dependiendo de si trabajas a 12v o 24v y la distancia desde el campo de modulos a la vivienda, si te daran secciones grandes.

    Con la seccion que has calculado tendrias que escoger cable de 35 mm2 desde la caja general de conexion de los modulos hasta la vivienda. Aunque con cable de 25 mm2 no tendrias ningun problema.

  5. #5
    jesus saenz está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    13

    Predeterminado Datos de la instalación

    Se instalarán en serie dos paneles de 230 Wp y que trabajan a 24 V, estos irán a parar a un regulador que se encuentra a unos 10 metros (para aplicar las fórmulas yo puse 15 metros), y estos irán a parar a 4 baterias de conectadas en grupos de dos en serie y luego los dos grupos en paralelo, para trabajar a 24 V.

    Os aghradecere que me dieseis o quitaseis la razón sobre la sección de cable a usar. GRACIAS por adelantado.

  6. #6
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Si los modulos son de 24 v y los conectas en serie obtendras 48v. Si lo que quieres es trabajar a 24 v tendras que conectarlos en paralelo.
    Si la distancia desde los modulos al regulador son 10 metros, yo no calcularia la seccion con mas de 12 m, que ya cubres de sobra.

    S=0.036*l*i/ΔV
    S=0.036*12*19.2/0.24=34.56 mm2 de seccion.

    La caida de tension maxima es del 3% en el tramo que va de los modulos al regulador, recomendandose un 1%. El calculo lo realizo con el valor recomendado.

    Deberas escoger del catalogo comercial el cable de 35 mm2

  7. #7
    jesus saenz está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Mensajes
    13

    Predeterminado

    Muchas gracias chiguaka:
    Tengo otra duda: como los paneles me vienen con un cable de 4 mm2 y 1 m. de longitud preinstalado, y tengo la posibilidad de susustituirlo por uno de la longitud que yo estime oportuna, ¿podría mantener esa sección de cable (4 mm2) durante los 10 m. que separan los paneles del regulador y empalmar los dos paneles en el propio regulador?. Si fuera posible me ahorraria una pasta.

    Por cierto perdón por el fallo pero fue un lapsus, por supuesto que los instalare en paralelo. Gracias.

  8. #8
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    No puedes ir con cable de 4 mm2 desde los modulos al regulador. La caida de tension seria muy alta y el cable se calentaria mucho por el efecto joule, pudiendo incluso quemarse. El cableado con sus conectores que traen los modulos de esa potencia estan pensados para conectarlos en serie en venta a red. Yo cambiaria ese cable, pondria uno de 10 mm2, que admite perfectamente la caja de los modulos, conectaria los dos modulos en paralelo en una caja de registro (de intemperie, logicamente) al lado de los modulos, y de la caja partiria con cable de 35 mm2 hasta la siguiente caja que se situaria cerca del regulador, y desde esta caja conectaria al regulador con cable de 10 mm2. Ten encuenta que el regulador no suele admitir secciones de conexion superiores a 10 mm2.
    En cuanto al precio, calcula que el cable de 35 mm2 ronda entre 3 y 4 euros el metro. Si tienes algun amigo electricista posiblemente te lo pueda sacar mas barato, pero nunca por debajo de los 2 euros.

    Un saludo.

  9. #9
    QUIJOTE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    52

    Predeterminado

    ¿Para 20 m de los paneles al regulador que sección de cable es la correcta?

    Gracias

  10. #10
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Quijote, en que voltaje vas a trabajar? Que intensidad va a circular por el cableado?

  11. #11
    QUIJOTE está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2007
    Mensajes
    52

    Predeterminado

    12 v
    6 paneles de 137 W

  12. #12
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    140 mm2

  13. #13
    ivansay está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    3

    Predeterminado

    Hola,
    Me gustaria aclarar un insignificante err Chiguaka el 0.036 se supone que es la resistividad que viene de: S= 2 X 1.58 X 10 ELEVADO -8 X L X I/ΔV (Resistividad del cobre en Cm).
    como lo queremos en mm S= 2 X 3.56 X 10 ELEVADO -2 X L X I/ΔV
    y llegamos a la mejor parte S= 0.036 X L X I/ΔV
    ¿Verdad?
    si nos fijamos, nos encontramos, con que 2 X 1.58, NO ES 3.56, si no 3.16
    .Ya acabo y no me pongo pesao, el tema es que la formula, esta con una errata, donde lo has visto, por que a mi, me ha ocurrido lo mismo, hasta que di con ello, la solución esta, en saber que la resistividad del cobre, es 0.017, y si multiplicamos X 2, factor de CC, nos da 0.034, que si estoy en lo cierto, me alegraria mucho.
    Espero a ver ayudado y estar en lo cierto.
    Saludos

  14. #14
    ivansay está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    sep 2007
    Mensajes
    3

    Predeterminado

    Y si queremos ser mas exactos.
    Resistividad del cobre 0.01786 X 2=0.03572.
    Si no estoy en lo correcto, espero que me lo digan, asi aprendere algo nuevo.
    Saludos

  15. #15
    Avatar de Chiguaka
    Chiguaka está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    ene 2007
    Ubicación
    Vizcaya
    Mensajes
    333

    Predeterminado

    Estimado ivansay intentare explicarlo lo mas tecnicamente posible:

    La sección de los cables se debe elegir de forma que las máximas caídas de tensión en ellos comparadas con la tensión a la que estén trabajando, estén por debajo de los siguientes limites:

    Paneles-Regulador 3% máximo 1% recomendado
    Regulador-Acumulador 1% máximo 0,5% recomendado
    Acumulador-Inversor 1% máximo 1% recomendado
    Línea principal-Iluminación 3% máximo 3% recomendado
    Línea prin.-Otros equipos 5% máximo 3% recomendado

    La resistencia de un conductor al paso de la corriente eléctrica entre un punto “A” y un punto “B” viene dada por la formula:

    R = VAB / i

    Por otro lado teniendo en cuenta la resistividad de un conductor “p” tendríamos:

    R =pl / S

    La resistividad del cobre “p” no es estrictamente constante sino que depende de la temperatura a que se encuentre el conductor, aumentando al aumentar esta, esta se incrementa aproximadamente en un 0,4% por cada grado.

    Para calcular la sección del conductor, combinamos las dos formulas anteriores:

    VAB / i = pl / S

    Despejando S:

    S = pli / VAB

    VAB no se puede medir directamente, ya que habría que aplicar los terminales de un voltímetro en dos puntos del conductor generalmente demasiados alejados entre si, sino comparando las lecturas del voltímetro entre los dos conductores en la entrada y la salida:

    + -----oA--------------------------------------oB----------------

    - ----------oA´----------------------------------------oB´----------


    Como el cable engloba el conductor de ida y el de vuelta, el camino que debe recorrer la corriente es en realidad el doble de “l” por lo que la caída de potencial es “VAB” en el conductor de ida y “VA´B´” en el conductor de vuelta. Al ser iguales ambos conductores las caídas de tensión que provoquen, debido a su resistencia, han de ser iguales en valor absoluto.

    Como se supone que la corriente eléctrica va desde los puntos de mayor potencial a los de menor potencial, los potenciales de los cuatro puntos señalados cumplirán la relación:
    VA > VB > VB´ > VA´

    Y por tanto, VAB (VA - VB) será igual pero de signo contrario a VA´B´ (VA´ - VB´ )

    VAB = - VA´B´

    VA - VB = - (VA´ - VB´)

    VA - VB = - VA´ + VB´

    VA + VA´ = VB + VB´

    Sumando VA - VB a ambos miembros de la ecuación anterior:

    VA + VA´ + VA - VB = VB + VB´ + VA - VB

    2VA - 2VB = VA - VA´ + VB´ - VB

    2(VA - VB) = (VA - VA´) – (VB - VB´)

    2VAB = VAA´ - VBB´

    Si llamamos ΔV a VAA´ - VBB´ , es decir a la diferencia de tensión entre el puntos AA´ y BB´ se tiene:

    ΔV = 2VAB

    2VAB = ΔV / 2

    Y sustituyendo VAB por ΔV / 2 en la ecuación (S = pli / VAB) tendremos:

    S = pli / (ΔV / 2)

    S = 2pli / ΔV

    Expresión que nos permite calcular la sección “S” en función de la caída de tensión entre dos posiciones del circuito.

    Para conductores de cobre donde su resistividad “p” vale 1,78 * 10^-8 (SI), sustituyendo dicho valor:

    S = 2 * 1,78 * 10^-8 li / ΔV = 3,56 * 10^-8 li / ΔV

    Como la sección de los conductores comerciales nos la facilitan expresada en mm2 habrá que multiplicar por 10^6 , mm2 que hay en 1 m2 .

    S(mm2) = 3,6 * 10^-2 li / ΔV

    S =0,036li / ΔV

    La cifra de 3,56 se a redondeado a 3,6 para evitar un gran numero de decimales, y si tenemos en cuenta que una vez calculada la seccion del cable nos tendremos que decidir por una medida comercial que no encajara con la calculada, y que generalmente sera superior, pues no tiene mucho sentido realizar los calculos con un gran numero de decimales.

  16. #16
    alelof está desconectado Miembro del foro
    Fecha de ingreso
    jul 2007
    Ubicación
    ALICANTE
    Mensajes
    47

    Predeterminado

    Magistral.
    Daria todo lo que se,por aprender todo lo que ignoro.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47