    Predeterminado Un cable demasiado "gordo"

    Hola a todos.

    ¿Y si necesitara conectar un cable de unos ejem 16 mm2 en un Isoler 20? Las conexiones no parecen preparadas para más de 6 mm2.

    Ya sé que el isoler es una m... pero es el que hay.

    La corriente de los paneles es 16,5 A, tensión Vmpp= 29,7 V, longitud línea 12 metros, caída de tensión 2% (es lo que pide el reglamento de la Junta), conductividad Cu 52 (montaje al sol), creo que no me he equivocado...

    Ya se que la preguntita se las trae... jeje...

    Saludos

  2. #2
    Invitado Invitado

    Predeterminado Re: Un cable demasiado "gordo"

    Podrias poner varias cosas, manguito o terminal reductor de seccion, al estilo :
    TERMINAL REDUCTOR DE CABLE DE 0/1 A 4 GAUGE en ALTOVOLUMEN.COM / Autoradio / Caraudio /
    o simplemente una borna, si lo tienes puesto en un cuadro electrico, a la borna le conectas el de 16 por un lado y el de 6 por otro,

    Pero no dejan de ser un poco chapuzas las soluciones estas.
    Saludos

  3. #3
    Gran Drago está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    oct 2008
    Ubicación
    El Muuuuundooooo
    Mensajes
    948

    Predeterminado Re: Un cable demasiado "gordo"

    Quitale pelillos al cable hasta que entre en el regulador ajustado.

  4. #4
    Shakleton está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    abr 2011
    Ubicación
    Almería
    Mensajes
    55

    Predeterminado Re: Un cable demasiado "gordo"

    Hola. Gracias, Oxid, Gran Drago... Me queda claro el "conceto"

    Como es por caída de tensión no me preocuparía quitarse sección al final de la línea, para corriente no lo haría, claro.

    Un saludo