Resultados 1 al 6 de 6
- 22/09/2014, 08:46 #1Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2013
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 494
Baterías "Semi-Estacionaria" US BATTERY
Hola
Ya que ultimamente el foro esta animado con "nuevos tipos de batería", quería pediros opinión sobre estas que acabo de ver, y que se denominan "Semi-estacionarias" (US Battery), que tienen un precio muy similar a las monoblock agm:
bateria-semiestacionaria
Lo que me llama poderosamente la atención es los 1.200 ciclos con 50% de descarga, que es como el doble-triple que una monoblock (normal o agm).
Las estoy pensando para una instalación pequeña (24v) de iluminación + frigo de muy poco uso.
saludos
-
-
Re: Baterías "Semi-Estacionaria" US BATTERY
Hace poco me pasaron un documento de Trojan donde desdice a US battery sobre sus expertos y laboratorios.
Get the Real Facts on U.S. Battery | Trojan Battery Company
- 23/09/2014, 08:35 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2013
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 494
- 23/09/2014, 18:51 #4Baja usuario Invitado
Re: Baterías "Semi-Estacionaria" US BATTERY
NBA promete 1200 ciclos a 80% DOD y también ponen la capacidád a C20
307 pavos para la NBA maxxima 6V 350Ah C20
luego pa ese dinero tienes una Pzs del doble de capacidád regenerada ... con más mantenimiento, eso si
saludos
- 23/09/2014, 18:57 #5
Re: Baterías "Semi-Estacionaria" US BATTERY
Sí, más o menos a partir de los 300 Ah es cuando uno puede pensar en vasos de 2 V en vez de monobloque pero por debajo suelen salir más baratas las monobloque; hablando de elementos nuevos.
Regeneradas par mi son una lotería, pues no sabes los ciclos que ya han hecho y la vida que han llevado. Puede salir bien, pero también puede salir mal, según...Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 23/09/2014, 20:04 #6Baja usuario Invitado
Re: Baterías "Semi-Estacionaria" US BATTERY
cierto, yo las monoblock de 6V las veo muy atractivas para 48V, si volvería a empezar haría eso, 8 de las chicas de 150€ por allí y andando. Si te compones un banco de 24V sale más caro tener una capacidád decente con monobloques 6V ( osea usando 4 en serie, ya que tienen que ser un poco más gansas entonces). Demientras con mis regeneradas a 24V espero haber tenido suerte :P