Resultados 1 al 8 de 8
  1. #1
    otacon_dj está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Calatayud
    Mensajes
    4

    Predeterminado Duda corriente salida en regulador de carga

    Hola.
    Para dimensionar el regulador sé que la corriente de entrada se calcula como Ientrada=1,25*Isc*Número de ramas en paralelo.
    Mi duda viene para la intensidad de salida. En teoría sería Isalida=1,25(Potencia instalada/Rendimiento Inversor/Tensión Baterías) con lo que si quieres poner una vitrocerámica o cualquier otro electrodoméstico de mucha potencia (unos 2Kw) te da una intensidad altísima para V=24V. En este caso ¿sería recomendable subir la tensión del sistema a 48V (aún así serían más de 50A) o se podría hacer con varios MPPT en paralelo y tirando de la potencia del campo FV?

  2. #2
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: Duda corriente salida en regulador de carga

    A ver, si el consumo se conecta directamente al regulador (si este tiene salida de consumos), entonces sí que hay que tener en cuenta el límite de amperios. Es por eso que normalmente no se conectan inversores a esta salida de consumo (ya que los inversores suelen ser de mayor corriente que puede dar la salida de consumos). Lo normal es conectar el inversor directamente a batería (bueno, no tan directo como para no ponerle fusible/magnetotérmico).
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  3. #3
    otacon_dj está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    may 2014
    Ubicación
    Calatayud
    Mensajes
    4

    Predeterminado Re: Duda corriente salida en regulador de carga

    Ok, es que lo había visto en una web en la que daban la fórmula sumando la potencia en contínua (en caso de tenerla) y la potencia en alterna.

    Pero me extrañaba por eso, porque creía que lo normal era hacer la conexión Campo FV - Regulador - Baterías - Inversor, entonces la "chicha" la dan las baterías y el inversor no?
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas Duda corriente salida en regulador de carga-ecuacion_calculo_corriente_salida_regulador_fotovoltaica_aislada.jpg  

  4. #4
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Duda corriente salida en regulador de carga

    Vamos a ver, hagamos de maquina, campo solar de 2,3kwp, sistema de 24V, inversor TAB de 3000VA y dos MidNite 150.

    Son las 12:00 del día de hoy, baterías en flotación y de repente se conecta un pingüino de 3000 frigorías con un consumo de 1450wh.

    El inversor tira en los primeros milisegundo de sus condensadores mientras pide chicha al circuito de continua, la repuesta de los primeros tres o cuatro segundos se la proporcionan las baterías y pasados dos tres segundo desde la petición del inversor despiertan los reguladores pidiendo al campo solar “too lo que tienen dentro”, a partir del segundo 5 o 6 los reguladores están a pleno rendimiento y calculan lo que necesitan para lo que pide el inversor y lo descargado de las baterías, a esa hora los reguladores pueden dar perfectamente mas de 2kwh, pasados unos segundos los MPPT de los reguladores empiezan a ajustar la “chicha” con un voltaje algo superior al de flotación de las baterías para que estas no se descarguen y el consumo se realiza directamente del campo solar, una vez recargadas las baterías disminuye la producción hasta ajustarla a la demanda, en 15 segundos como máximo los reguladores han recargado las baterías y han tomado el control de la alimentación del consumo.

  5. #5
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Duda corriente salida en regulador de carga

    Uyyyyy esos midniteeeee, demasiado tardan, 15 segundos...mi outback necesita menos tiempo. En décimas de segundo se adapta al nuevo consumo.

  6. #6
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Duda corriente salida en regulador de carga

    No es que tarde ese tiempo, es que es el tiempo que yo cálculo que tardan en cargar de nuevo las baterías y ajustar todo.
    En cuando conecto el pingüino ellos despiertan pero el modo es muy abruto, al igual que me hacia el FM80, pero el aterrizaje es mas suave.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Además tu FM80 no esta durmiendo como los MidNite, si están en modo trabajo el ajuste suele hacerse instantáneamente, a las 12:00 uno estaba echando se una siesta que me ha puesto de mala leche el ca…., por cierto, exprimidor de FM80 cuando le vas a buscar una compañía a ese FM80 que lo vas a envejecer prematuramente.
    Última edición por mjrosg; 08/07/2014 a las 01:06

  7. #7
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Duda corriente salida en regulador de carga

    Ahora en serio. El fm, cuando está en flotación o absorción, y hay disponible una potencia mayor que la que le pueda conectar, en el momento de la conexión las baterías ni se enteran. Es el fm el que se adapta instantáneamente. Lo veo todos los días en el mío. Por ejemplo, los arranques y paros de la vitro, que pueden ser 2000W, no hacen que la batería se descargue ni un amperio.
    Otra cosa es cuando no está en flotación, en ese caso si, necesita unos segundos para adaptarse al cambio, con la consiguiente descarga de bateria

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Es que no sabía que los midnite se quedaban en standby.

    Estoy a la espera de recibir un inversor low cost para instalarlo y tenerlo de respaldo, por si se me estropea el grande. Creo que es más necesario. Lo siguiente va a se otro FM en paralelo. Pero cuando me recupere económicamente.

  8. #8
    mjrosg está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jul 2010
    Ubicación
    Vega Baja del Segura
    Mensajes
    2.682

    Predeterminado Re: Duda corriente salida en regulador de carga

    Cuando había uno solo no pasaba eso, pero ahora que hay dos se queda uno trabajando que es el que responde al instante y el otro pasa a modo 0, vamos que no produce ni un vatio, cuando hay un tirón el que esta despierto se adapta en seguida y llama al otro para decirle que no hay chicha suficiente, si se apaña con la potencia disponible no lo llama y este sigue durmiendo.

    El que se queda trabajando suele ser el que mas chicha puede dar, esto lo se porque antes se quedaba uno y al aumentar de potencia el otro campo ahora se queda el ampliado pues su potencia es mayor.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47