    Predeterminado Caída de tensión en magnetotérmicos 10A CA

    He comprado unos magneto-térmicos de 10A corriente alterna para utilizarlos en mi instalación, entre las baterías y el regulador y las baterías y el inversor, pero he visto que dan una caída de 0,4 V entre sus estremos.

    ¿Es normal tanta caída entre los terminales de un interruptor magneto-térmico?

    Un saludo.

  2. #2
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Caída de tensión en magnetotérmicos 10A CA

    Es posible.
    Si mantienes una corriente de 10A durante un largo tiempo, veras que el magneto se calienta. Te puedes hacer una idea de lo que puede llegar a ser una disipación de 4W. 0,4 x 10 = 4W
    Es que los magnetos de AC están pensados para tensiones de 230V o 400V, por lo que 0,4V no significa nada, pero para 12V o 24V...ya es otra cosa.

    Ponlos de mayor amperaje, si puedes.