Caída de tensión en magnetotérmicos 10A CA
He comprado unos magneto-térmicos de 10A corriente alterna para utilizarlos en mi instalación, entre las baterías y el regulador y las baterías y el inversor, pero he visto que dan una caída de 0,4 V entre sus estremos.
¿Es normal tanta caída entre los terminales de un interruptor magneto-térmico?
Un saludo.
-
- 21/05/2014, 23:06 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Caída de tensión en magnetotérmicos 10A CA
Es posible.
Si mantienes una corriente de 10A durante un largo tiempo, veras que el magneto se calienta. Te puedes hacer una idea de lo que puede llegar a ser una disipación de 4W. 0,4 x 10 = 4W
Es que los magnetos de AC están pensados para tensiones de 230V o 400V, por lo que 0,4V no significa nada, pero para 12V o 24V...ya es otra cosa.
Ponlos de mayor amperaje, si puedes.