Resultados 1 al 12 de 12
  1. #1
    AEG
    AEG está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Hola,

    Estoy montando una instalación fotovoltaica aislada con baterias (bueno, llevo muchos meses montándola :o) y aparte de colocar fusibles quería colocar tambien magnetotermicos/disyuntores (lo que llaman "breakers", para poder desconectar las distintas partes del circuito) entre los siguientes elementos:
    * Entre paneles y regulador de carga (para una intensidad de 10-12A)
    * Entre regulador y baterias (para una intensidad de unos 30A)
    * Entre baterias e inversor (para una intensidad de unos 60-80A)

    Entiendo que, por lo que he visto en este foro, que los magnetotermicos deberían ser bipolares.

    y tengo las siguientes dudas:

    * ¿son válidos los magnetotérmicos de corriente alterna?, ¿para que sirvan para continua en sus especificaciones deben indicar algo especial? (al buscar por las tiendas por la información que se presenta no queda claro si son compatibles o no para continua)
    * ¿qué fabricantes, de precio "comedido", recomendáis? (he visto referencias en el foro a Square D y a Outback pero los productos que he visto de los mismos son todos unipolares)
    * ¿qué tipo de curva (B, C, D... otra) sería más apropiada?

    Gracias por vuestra atención y un saludo,

    Alberto

  2. #2
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Cita Iniciado por AEG Ver mensaje
    Hola,

    Estoy montando una instalación fotovoltaica aislada con baterias (bueno, llevo muchos meses montándola :o) y aparte de colocar fusibles quería colocar tambien magnetotermicos/disyuntores (lo que llaman "breakers", para poder desconectar las distintas partes del circuito) entre los siguientes elementos:
    * Entre paneles y regulador de carga (para una intensidad de 10-12A)
    * Entre regulador y baterias (para una intensidad de unos 30A)
    * Entre baterias e inversor (para una intensidad de unos 60-80A)

    Entiendo que, por lo que he visto en este foro, que los magnetotermicos deberían ser bipolares.
    No tiene porque. Lo normal (que no lo imprescindible) es poner unipolares en el positivo, y unir todos los negativos a un punto común.


    Cita Iniciado por AEG Ver mensaje
    y tengo las siguientes dudas:

    * ¿son válidos los magnetotérmicos de corriente alterna?,
    En principio, NO.


    Cita Iniciado por AEG Ver mensaje
    ¿para que sirvan para continua en sus especificaciones deben indicar algo especial? (al buscar por las tiendas por la información que se presenta no queda claro si son compatibles o no para continua)
    Hay una ¿norma? que dice que se deben instalar 3 lineas en serie de corte de magnetotérmicos de alterna, para proteger una linea de corriente continua. Pero bueno...depende del equipo a proteger, de la potencia de las baterías y, sobre todo, de la tensión de trabajo.


    Cita Iniciado por AEG Ver mensaje
    * ¿qué fabricantes, de precio "comedido", recomendáis? (he visto referencias en el foro a Square D y a Outback pero los productos que he visto de los mismos son todos unipolares)
    Me remito a mi primer párrafo.



    Cita Iniciado por AEG Ver mensaje
    * ¿qué tipo de curva (B, C, D... otra) sería más apropiada?
    Yo me olvidaría de curvas y de magnetotérmicos de alterna. Mejor los de continua o fusibles.

  3. #3
    AEG
    AEG está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Si, OK, me he explicado mal: quisiera poner magnetotérmicos para corriente continua...

    ¿Qué fabricantes/modelos me recomendáis (a ser posible que tengan modelos bipolares)?

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    * Entre paneles y regulador de carga (para una intensidad de 10-12A)

    Magneto de 20A bipolar, de esos pongo en bombeos

    * Entre regulador y baterias (para una intensidad de unos 30A), algunos Steca usan fusibles de automoción, no te digo mas.

    Pues otro parecido o fusible


    * Entre baterias e inversor (para una intensidad de unos 60-80A)
    Fusible rápido, la pena es que Victron tiene como mas pequeño el de100A.

  5. #5
    AEG
    AEG está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Hola Photon,

    Porfa, comentame fabricantes de magnetos y modelos/series concretos para corriente continua (que luego cuando los busco en el RS-Amidata o en alguna tienda online no sé como seleccionar entre las mil opciones (y luego, al buscar información concreta de los dispositivos, lo de si es válido o no para corriente continua no viene por ningún lado... y cuando vas a las tiendas físicas a buscarlos... bueno, mejor no hablar de ello :o(

    (Me quedo con la copla de que entre batería e inversor me basta con el fusible que tengo (de 100 A))

  6. #6
    victor67 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    nov 2012
    Ubicación
    Girona
    Mensajes
    51

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Outback tiene una linea de magnetos de CC que se encuentran con facilidad y a buen precio.

  7. #7
    AEG
    AEG está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Hola. Gracias por la respuesta.

    He visto recomendaciones de Outback en este foro pero al ir a comprar los magnetos solo he visto modelos de un único polo. Preferiría ponerlos de dos polos.

  8. #8
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Son de un sólo polo porque no hace falta cortar dos polos en corriente continua. Ponlos de un sólo polo en el positivo y arreglado.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  9. #9
    AEG
    AEG está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Hola,

    Comento por cerrar el hilo.

    Al final un amigo me va a pasar un par de magnetotérmicos bipolares para continua. Son de un fabricante llamado Oez (checo) y de una serie llamada Minia, la pagina web que me sale es esta: LPN-DC Miniature circuit breakers up to 63 A (10 kA), OEZ s.r.o.

    Bueno, con esto soluciono el problema... y cierro de una vez el tema de la instalación (que debo tener las baterías temblando ;-)

    Gracias por la información y orientaciones.

    Un saludo,

    Alberto

  10. #10
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.132
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Asesino!!! Mata baterías!!!!

  11. #11
    dj_janker está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    jun 2009
    Ubicación
    Cádiz
    Mensajes
    143

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Creo que ya llego tarde a la discusión, pero si buscas algo económico el fabricante CHINT tiene el modelo NB1 que son válidos para CC.

    Un saludo.

  12. #12
    AEG
    AEG está desconectado Forero Junior
    Fecha de ingreso
    jun 2012
    Ubicación
    Madrid
    Mensajes
    12

    Predeterminado Re: Consulta sobre magnetotérmicos para corriente continua...

    Gracias dj_janker, me apunto el dato. Siempre es bueno conocer opciones :o)

    Un saludo




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47