Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hola a tod@s !!!
Bueno, soy nuevo en este foro y también en el mundillo de las energías renovables.
El tema es que he comprado un terreno y necesito electricidad para hacer funcionar los siguientes elementos:
- Arcón congelador (de los pequeños, 177 l.) A+ Consumo energía (kwh/24h) 0,575
- Un ordenador de sobremesa + monitor y un router wifi (No sé lo que consume, pero si sé que estará encendido entre 4 y 5 horas máximo al día)
- Philips Led Bulb 5.5 w. (Para el aseo, que solo se encendería el tiempo de usarlo y por la noche )
Llevo todo el día buscando información y algún kit que pueda suministrar la energía necesaria, pero es que no me aclaro...
Por favor, a ver si hay alguien por aquí que me pueda orientar en la compra de este equipo, porque tiene que ser lo mas ajustado posible al consumo de estos 3 elementos.
Muchas gracias de antemano y un saludo desde Alicante
-
- 23/02/2014, 20:44 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2012
- Ubicación
- Belmez (Cordoba)
- Mensajes
- 1.164
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
una preguntilla, en el resto de la casa no hay iluminacion ninguna?, es que me resulta estraño.
- 23/02/2014, 20:56 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hola andymnoche
No, no la hay, ya que no es una es una vivienda, es una caseta de aperos.
- 23/02/2014, 23:58 #4
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hola David,
sería conveniente ampliar datos para que te podamos ayudar. Lo primero sería saber el uso de la instalación, si va ser todos los días, fines de semana, solo en verano, fines de semana y verano...
Después habría que ver si tienes la posibilidad de sustituir el ordenador de sobremesa por un portátil, pues la diferencia de consumo es notable, y por consiguiente el de la instalación.
Si estimamos unos 150 Wh para el ordenador (que podría ser mucho más según tarjetas, monitor...), y según cuántas veces se abra el arcón, podrías irte a los 1.400 Wh/día, y las baterías empiezan a ser respetables, por eso lo del portátil.
Un saludoAvanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
Invitación a utilizar y disfrutar software/hardware libres:
http://nertobrigasolar.com ---> Inicio ---> Recursos libres
- 24/02/2014, 09:13 #5Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hola vespertilum!
Pues el uso de esta instalación sería diario, hasta dentro de un par de años, que la ampliaremos hasta ajustarse al consumo de una vivienda normal.
Sobre la posibilidad de sustituir por un portátil... Pues depende de la diferencia que hubiese entre los dos presupuestos... si la diferencia es de al menos 500 €, estudiaría la posibilidad de comprar un portátil.
El arcón se abriría 1 vez al día.
Un saludo
-
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hay bastante diferencia, de entre los 65Wh de un portátil a los 160Wh o mas de un sobremesa.
- 24/02/2014, 09:25 #7
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Habrá que definir un poco el consumo del ordenador, pantalla y router. El router consumirá pocos W, a ver si tuviera alguna pegatina que pone el consumo exacto. La pantalla suele marcar la potencia máxima que consume, o bien en W o bien en A. Para el ordenador es un poco más difícil ya que ahí no suele haber indicación, si eso la fuente de alimentación marca lo máximo que puede llegar a consumir, pero esta siempre está sobredimensionada con respecto al ordenador. A ver si le podrías poner un medidor de consumo y así salir de dudas.
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 24/02/2014, 09:58 #8Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hola Hlebtomane!
Pues acabo de conectar el medidor de consumo a la regleta que alimenta el equipo (torre, router y monitor)
Saludos
- 24/02/2014, 10:12 #9Forero
- Fecha de ingreso
- may 2012
- Ubicación
- Madrid
- Mensajes
- 382
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
la potencia del arcón tambien es importante, ya que aun con bajo consumo una potencia alta encarece el sistema
un saludo
- 24/02/2014, 14:21 #10Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Bueno, pues han pasado cuatro horas y media desde que conecte el lector de consumo, y marca 0,51 Kw
-
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Dejalo un dia entero.
- 24/02/2014, 15:48 #12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
¿0,51 kW o 0,51 kWh?
Explico: Si fueran 0,51 kWh en 4 horas y media, la potencia media (en encendido) para el conjunto sería de unos 115 W. Si te marca 0,51 kW de consumo (mejor dicho potencia en este caso), pues los equipos chuparon 510 W en el momento que miraste.
115 W ya es más o menos el doble de lo que te gastaría un portátil + router, pero en cuanto al coste para el sistema necesario para su abastecimiento no creo que vaya a hacer 500 € de diferencia.Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 24/02/2014, 23:53 #13
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Si esos 0,51 son KWh, y como el uso diario del ordenador son hasta 5 horas, se podría sacar alguna cuenta.
Sumando 600 Wh del arcón, más 15 Wh de iluminación, más 575 Wh del ordenador tendríamos 1.190 Wh/día de consumo.
Pensando en que se ampliará en el futuro, y que hasta entonces seguro que se van añadiendo "consumitos adicionales", mi propuesta no iría a menos de 456 Ah C100 de baterías a 24 V. En cuanto a paneles bastaría con unos 600 Wp, aunque por lo mismo montaría unos 1.000 Wp para evitar ampliaciones intermedias.
Y efectivamente no merece la pena cambiar a portátil, aunque se bajaran las baterías hasta 300 Ah la diferencia es menor de 500 €.
Eso sí, todo esto si la medida tomada son KWh.Avanzadilla solar desde la nertóbriga celta.
Invitación a utilizar y disfrutar software/hardware libres:
http://nertobrigasolar.com ---> Inicio ---> Recursos libres
- 25/02/2014, 09:58 #14Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Buenos días a tod@s.
Pues ya han pasado 24 h. desde que conecte el medidor de consumo al ordenador y marca 2,19 kw (lo que no tengo claro es si son a la hora o es el consumo total... Yo creo que ha sido el consumo total, porque 2,19 kw/h sería una estufa eléctrica de 2000w... no...?)
Vespertilum, a esta instalación no se van a ir añadiendo consumos adicionales, y además, después de estar comentando el tema anoche con la familia, esta instalación no será ampliada, será sustituida totalmente por una mayor, y esta la trasladaríamos a otro terreno para alimentar una nevera y una tv.
- 25/02/2014, 11:13 #15
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Bueno, está claro que es la suma en kWh. Más o menos vas a gastar unos 1200 Wh al día como ya dijo vespertilum. Si no se va a ampliar, le pondría unos 250 Ah de batería (C20) a 24 V.
Para decirte algo en cuanto a panel, habrá que saber la localidad y orientación/inclinación de la cubierta (por si el plan es colocar los paneles en cubierta).
El inversor puede ser un Victron Phoenix 24/800 que aparte lo podrás aprovechar para conectarle de vez en cuanto alguna herramienta no demasiado potente (taladro, radial) por si tuvieras que hacer algo de obra.Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
-
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Pues si te va a salir rentable que te pongas un portatil.
- 25/02/2014, 12:01 #17Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hola Hlebtomane!
La localidad donde se va a instalar es Beniganim (Valencia) - CP: 46830
La cubierta mide 20 m2 y la orientación es al sur, no tiene inclinación ya que es una terraza pisable (sin tejas)
Tampoco se va a conectar ninguna herramienta de forma ocasional ni nada de nada... Esta instalación es única y exclusivamente para el PC, (5 h. máx/día) el arcón (24 h./día) y el bulbo led (para ir a mear por la noche...jeje)
- 25/02/2014, 13:22 #18
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Con unos 500 Wp de panel a 35º (entendiendo que no hay sombras en la terraza), regulador MPPT de 20 A, batería de tracción de unos 250 Ah C20 e inversor de unos 700 W deberías tener ya suficiente.
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 25/02/2014, 13:41 #19Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
- 25/02/2014, 15:48 #20
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
A ver si puedes poner las características de este kit. No creo que te de 3 kWh/día por 1500 € ni que tenga suficiente capacidad de batería. Para el uso diario te hace falta batería de placa tubular, pues estacionaria o de tracción.
También decirte que en principio te puedes olvidar de minieólica. La eólica está muy bien a gran escala pero a pequeña escala no da los resultados que prometen.Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 25/02/2014, 16:22 #21Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Si claro... aquí las tienes...
El equipo consiste en:
1 x panel Solar Kyocera KD 140 o similar
1 x Aerogenerador 450 W con controladora hibrida digital solar/viento
1 x batería Trojan "Made in USA" J185
1 x Pareja de terminales de bateria reforzados
1 x Inversor de 600 W de onda modificada
30 metros de cable especial Solar Prysmian 6mm2 y terminales
5+5 metros de cable rojo y negro de 10mm2 para batería.
Kit Hibrido Solar - Eolico 3 Kw/dia
Lo del aerogenerador, no lo tenía previsto... ha sido buscando precios que lo he visto y me a echo pensar que no estaría mal para los dias nublados... porque...¿que pasa los días nublados...? Supongo que esos días bajará el rendimiento de los paneles..¿no?
O como sistema de apoyo para las noches.
Además, no voy a consumir los 3 kW al día, según los cálculos sería un consumo diario de 1,03 Kw
En vez de aclararme, me estoy liando más... jeje
-
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Aerogenerador pequeño = truño, inversor nisupu de onda modificada, otro truño.
Como mola cuando ponen que el cable es la pera de Prysmian marca super y luego en lo bueno se callan, mola.
- 25/02/2014, 19:10 #23
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Uff, este equipo está fatal. Los 3 kWh/día no creo que los alcance el molino montado en una torre de 50m en la Patagonia con 9 m/s de media...
En cualquier caso, el sol es más fiable que el viento. Eso sí puede haber varios días seguidos de lluvia que te dejan con poca cosecha, pero por muy malo que sea el día, algo te dan las placas. Aparte, justamente para eso tienes las baterías. Con los 250 Ah a 24 V con batería de tracción como te comenté llegas a dar suministro durante 4 días sin apenas producción. Que haga más días malos en serie ya es poco probable. En la zona de Valencia tengo clientes que viven con estos 4 días de autonomía y no han necesitado el generador en todo el tiempo que llevan en aislada.
El inversor no vale para nada, lo mismo pasará con el regulador híbrido. De la batería ni la ponen la capacidad, pero tengo claro que no se pasará de 200 Ah a 12 V. Lo que tiene bueno (aparte del cable) es la placa de Kyocera (aunque luego seguro toca "o similar" de lo chino más barato...), pero con 140 Wp no llegas lejos...
Por poco más que te gastes ya puedes tener un equipo como te comenté.Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 26/02/2014, 10:59 #24Forero Junior
- Fecha de ingreso
- feb 2014
- Ubicación
- España
- Mensajes
- 12
Re: Equipamiento necesario para un PC, un arcon congelador y una bombilla LED
Hola Photon y Hlebtomane! gracias por vuestras opiniones..
Bueno, pues entonces seguiré con el plan inicial de solo paneles
- 26/02/2014, 12:33 #25Forero
- Fecha de ingreso
- feb 2009
- Ubicación
- xxx
- Mensajes
- 1.732