Resultados 1 al 24 de 24
- 05/01/2014, 21:06 #1Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Buenas noches.
Queria compartir con vosotros, a ver como se comportan vuestros inversores en las situaciones más duras del día a día de las instalaciones.
Mi inversor es el victron 12v 1200VA - 1000w 25ºC y 900W 40ºC (pico 1600W).
Con temperatura ambiente de 10º, yo creo que esta en su temperatura de trabajo nominal de 25º C.
Bueno, la historia que arrastro estos años es con mi nevera... tiene un consumo de entre 160 y 200W, pero con picos de arranque de hasta 1000W la muy ******.
Cuando tengo un nivel de carga alto o estoy con sol y la tension de batería por encima de 12v, no da problema, y aguanta bien el arranque, aunque tiene una caida de tension en el momento punta más o menos acusada según las circunstancias.
Tengo un SAI que protego el resto de consumos cuando arranca la nevera y cae la tensión, y veo como "salta" y se reconecta... digo, ya esta la nevera...
El caso es que por debajo de 12v y por encima de 11,90v si unicamente esta la nevera (en reposo 15-20W), cuando arranca el inversor se apaga por sobrecarga, mientras que si tengo algún consumo extra de 50 - 150w, sigue aguantando los arranques hasta que el acumulador baja de 11,90 hacia 11,85v... entonces ya se va todo a tomar viento.
Realmente, con una potencia nominal de 1000W no debería tener problema con los arranques de la nevera, y con tension aguanta aun con más consumos adicionales, pero al bajar la tension es como si se quedara sin fuerza.
Lo que me resulta molesto, es que ahora mismo, mi 625Ah C10, con unos discretos 20A de descarga y a un 80% de bateria esta trabajando a 11,85v, cosa que hace que mi instalacion directamente NO FUNCIONE.
Tengo un inversor de potencia suficiente y un acumulador con capacidad de sobra, y sinembargo me veo obligado a tirar de red.
Siempre he marcado como culpable al inversor por no estar a la altura, pero cada vez culpo más a la baja tension de trabajo de la batería, ya que el monitor solar me marca 11,3v de mínimo, que será el minimo de los arranques, y aunque la minima tension de entrada este en 10,50v , supongo que el inversor no esta para sobre-esfuerzos con tensiones tan bajas.
Nuevamente los vasos estacionarios trabajan 0,5 voltios más bajos que los de tracción, que en este momento para mí marcaria realmente la diferencia.
Me gustaría saber si a vosotros también os pasan estas cosas, si teneis alguna experiencia con estos temas o realmente no llevais tan al límite vuestras instalaciones.
Yo, viendo la caña que le mete skolly a su SI alucino, porque yo no me veo pasando ni en picos la potencia nominal de mi inversor, ya que no me quiero quedar a oscuras si algún dia puedo desconectarme de la red.
La verdad es que cuando los equipos no rinden como se supone que tienen que hacerlo, me tocan bastante las narices... porque con la batería al 80% y se me desconecta por baja tension, porque no creo que sea por sobrecarga... tampoco se si es mitad culpa de la batería y mitad culpa del inversor... cualquiera se aisla.
A ver que me podeis comentar y como veis el percal.
Saludos!
-
- 05/01/2014, 21:32 #2
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
q tal...
pídele a los reyes un s.island esta noche...jeje.
Supongo que cada cacharro tendrá sus pegas, el s.i. para meterle tralla, va fino, yo después de ver lo que aguanto soldando, cuando saltaba el arco metía trallazo de casi 200A... hasta el sai del ordenador detectaba tensión de red baja y se cerraba el relé... y en continuo da más de los W que tiene en especificaciones por lo que compruebo algún que otro día que coinciden consumos. Ahora también supongo que a este ritmo no aguantará el final de sus días...
Por tensión baja, tampoco te puedo dar mucha información, porque las baterías de tracción como ya hemos comentado varias veces por aquí, trabajan a más tensión que las estacionarias, nunca lo he visto bajar de 23 y poco con descargas de más de 100 A durante bastante tiempo.
Ahora, también tiene cosas malas, el monitor de baterías me ha dejao tirao dos veces, por marcar menos soc del que tenía según la densidad de las baterías, con caídas de soc desde el 50% al 18%, al meterle un consumo de 2Kw durante poco más de media hora...
Lo ideal, si se pudiera, sería meter dos s.isl 2224 en paralelo, y que cada uno tenga su banco de baterías, pero parece ser que no se puede...
así cumplo la función de aumentar la potencia disponible, la autonomía, y en caso de avería, ya tengo repuesto. Ahora con uno, me quedaría tirao...
- 07/01/2014, 18:14 #3Forero
- Fecha de ingreso
- ene 2012
- Ubicación
- Zamora
- Mensajes
- 816
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Pienso que da igual el inversor que pongas en tu caso, ya que o tienes mucha caída de tensión cuando arranca el compresor, bien sea por sección/longitud de cables o la batería no es muy capaz de aguantar esa "patada" que en ciertos compresores puede ser muy grande durante una décimas de segundo.
pero que problema tienes teniendo un victron? nada más entra con el soft y bája la tensión de corte a X durante X segundos y arreglado.
Saludos.
- 07/01/2014, 18:51 #4Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2010
- Ubicación
- Vega Baja del Segura
- Mensajes
- 2.682
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Vamos a ver pedazo legionario ya deberías de tener otro en paralelo para triturar toda la producción y como bien dices “para por si aca” o uno de estos Inversor/Cargador Hibrido TAB VX-1 3000 - Inversores Cargadores - HMSistemas su tienda de energia solar que es mas barato y te puede salvar el culo en un momento dado.
Pero lo ideal un 2224, si hay lagartos.
- 07/01/2014, 19:15 #5Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2012
- Ubicación
- Vila-Real
- Mensajes
- 61
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Buenas tardes mblade; y mi pregunta es: ¿No es demasiado ese consumo para una nevera? Yo el año pasado me la cambié, precisamente porque, mediante el medidor de consumo, en otoño, me llegaba a consumir algo más de 2 kW/h día. y el consumo en funcionamiento era muy similar a la tuya en estos momentos. Me compré una A+ Daewoo (si baratilla) pero con 0.8 kW/h día, con 4 personas en casa, cumple perfectamente su función, de hecho nunca llega a consumir 100 W en ninguna fase de su funcionamiento.
Espero que te haya podido servir como orientación. Yo veo imprescindible que la nevera sea lo más eficiente posible para conseguir desconectarnos de una p**a vez.
Un saludo cordial.
- 07/01/2014, 19:42 #6Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Los inversores (algunos he visto que funcionan así, y me da la impresión de que todos), llevan un sensor de intensidad, solo de intensidad, a la salida de 230VAC. Si la intensidad sobrepasa un cierto límite, saltan por sobre-carga.
Cuando la tensión de la batería en los arranques, es la que es, por ejemplo 11V o menos, la intensidad que chupa el inversor tiene que ser mayor, para poder mantener los 230V a la salida. Si dices que tienes un pico de 1000W(o más, a saber...) + eficiencia inversor 90%, (1000W+100W) / 11V = 100A.
Pues resulta que tu inversor "corta" cuando la intensidad de entrada supera esos 100A aprox.
Pero si la batería puede mantener, por ejemplo, 12,3V, aún dando una potencia de 1100W, la intensidad que chupa el inversor será de 1100W/12,3V= 89A. Si estás al límite, esos 11A son determinantes.
A lo que voy es que, la potencia máxima que soporta un inversor, depende de la tensión de las baterías en ese momento. Cosa obvia por otra parte, pero lo digo por si alguien no lo tiene en cuenta.
Y parece que tu estás ahí en el límite.
Que el inversor diga que soporta 1600W de pico...bueno...a veces los fabricantes son demasiado optimistas. Porque un pico de 1600W puede tener muchas lecturas..¿de cuánto tiempo de duración puede ser ese pico? ¿10ms? ¿100ms?, ¿Y cuánto tiempo dura el pico de tu frigorífico?...
La solución, cambia de inversor.
- 07/01/2014, 23:07 #7
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Y digo yo... si se ponen dos en paralelo, han de compartir siempre bancada de baterías?
- 08/01/2014, 07:57 #8Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
En principio, no le veo un motivo técnico para que necesiten la misma batería.
Cada uno iría a su rollo, con la diferencia de que las salida 230VAC estarían con la misma tensión, frecuencia y fase...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pensándolo mejor, en inversores bi-direccionales como el tuyo, podría ocurrir que una batería estuviese cargada al 100% y la otra no, ¿el inversor A se aprovecharía del inversor B para cargar la suya? es decir, para cargar una batería, ¿se descargaría la otra?
- 08/01/2014, 09:26 #9
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
No me suena ningún modelo que permita (o mejor dicho "esté pensado") la puesta en paralelo con otro grupo de baterías. Bueno, están las soluciones multicluster de SMA pero esto ya es para muchas unidades en paralelo, para dos no merece la pena. En principio no sería difícil implicar esta función, solamente necesitan comunicación para gestionar la carga/descarga. Que cada uno cargue su batería y a lo mejor uno que tenga la batería más descargada tenga preferencia para cargar la batería. No lo veo tan complicado pero no existe esta función. Una lástima...
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 08/01/2014, 19:46 #10
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Nos ilustrarías sobre longitud y sección de cableado del inversor ? Con qué tipo de protección cuenta. En 12 V los miliohms de resistencias en cables y seccionadores son terribles.
Es más, puede que generes hasta una inductancia tal que afecte el propio pico de consumo. Puedes intentar de testear antes y después de las protecciones por si hay algún "punto caliente" por efecto joule. La mejor opción sería tener cable de 50 MM. Qué tienes hoy y que distancia ? Pensaba que 1,5 mt ya sería mucho.
Imagino que terminales estarán firmes no ?
Bueno esperamos tus comentarios
- 09/01/2014, 08:41 #11
- 09/01/2014, 12:08 #12Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2013
- Ubicación
- Villarrobledo
- Mensajes
- 99
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Yo tengo el mismo dilema de colocar dos inversores cada uno con su banco de baterías y se me ha ocurrido la siguiente idea, a ver si os parece factible.
Tengo una aislada pero mi inversor es un outback y se puede configurar para asistida, por tanto lo configuro para asistida y a la entrada de línea de la Red le conecto la salida de otro inversor con su propia bateria, este si configurado para aislada.
Así si el primer inversor no llega para la carga se apoya en el otro, si llega al tope de descarga que le marques a la batería dejará paso al inversor secundario con la otra bateria, ahora bien habría que configurar el primer inversor para que no cargue la batería con Red.
Que os parece, es factible?
- 09/01/2014, 17:14 #13
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
por lo que entiendo es lo mismo que planteo yo... el ac2 del sunny island (entrada de red), a otro inversor con su batería... pero, y cómo carga este segundo inversor las baterías?
- 09/01/2014, 17:29 #14
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
¡Ojo! le he hecho pruebas a este sistema y según la configuración puede dar problemas cuando el con el relé de transferencia cerrado tiene que apoyar al otro, parece que entonces no se ponen de acuerdo hasta que uno se apague porque los parámetros de red se han ido fuera del rango.
Cargar el otro banco no es el problema, o bien por el mismo acople CA o por un regulador de carga...
Edit: ampliando información:
En la prueba tenía un Victron 12/800 conectado a la entrada de un Sunny Island5048 (SI). Tenía la entrada configurada a 2 A y el Victron controlado por monitor de baterías para que sólo apoyase al SI cuando las baterías del SI se encontraban por debajo del 80% y las del Victron por encima del 80% (un monitor de baterías integrado en el SI y el otro externo). Cuando el SI detecta corriente en la entrada CA, se sincroniza y cierra el relé de transferencia. Con el relé cerrado, la fuente conectada a la entrada CA (el Victron) se encarga de controlar la red. Hasta que no hubo demanda de más de 2 A sin problema, pero en cuanto la potencia demandada fue mayor, era como si no se aclaraban entre ellos el SI y el Victron, pues se le demandó bastante más potencia al Victron, entró en sobrecarga y el SI se quedó en standby por bajada de tensión de la fuente exterior (Victron). Pues pensaba que a lo mejor era porque hace falta algo más potente a la entrada que pueda soportar picos más altos, conecté un Xantrex de 2,2 KW que había por allí, le daba 5 A de límite de corriente de entrada al SI y lo mismo. Hasta los 5 A bien, pero a partir de ahí el mismo problema, no se aclaraban y el Xantrex dando unos zumbidos impresionantes hasta que se le saltó el magnetotérmioco de 250 A (es decir ya tienen que haber sido más de 2,5 kW que se le demandó). Con generador a la entrada, no hay problema alguno, el Sunny se encarga de aportar la potencia que no puede dar el generador, pero con otra fuente reguladora a la entrada CA la cosa no parece funcionar. Ahora bien, si no llegas a la situación que el SI tiene que apoyar al otro, no creo que hay problema, pero entonces para poco te sirve, pues tienes la potencia disponible de sólo un equipo...
Si es para tener más capacidad de batería, mejor poner cargadores CC-CC entre un grupo de baterías y el otro; a sí, claro, esto no existe todavía... tranquilos, chicos, estoy en ello, pronto los habrá... (serán de 12-48 V a 12-48 V, es decir permiten cargar cualquier batería de 12 V, 24 V o 48 V con otro grupo de baterías que puede ser de otra tensión (también entre 12 V - 48 V)Última edición por Hlebtomane; 09/01/2014 a las 18:39
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 09/01/2014, 18:10 #15Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2013
- Ubicación
- Villarrobledo
- Mensajes
- 99
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Yo tenía pensado cargar el segundo banco de baterías con otros paneles, así si tengo avería en el inversor principal tengo el secundario para tirar.
- 09/01/2014, 20:56 #16Forero
- Fecha de ingreso
- sep 2012
- Ubicación
- Calicanto , Xiva , València
- Mensajes
- 201
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Tardará mucho eso Hlebtomane? Tengo dos bancadas, una para eolica y otra para fotovoltaica y me subo por las paredes por no poder derivar excedentes de una a otra .
- 09/01/2014, 22:29 #17
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
No, es cuestión de pocas semanas.
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 12/01/2014, 22:30 #18Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Buenas noches,
Yo creo que los tiros van por ahi. Falta tensión y el inversor se desconecta y seguro que es eso, porque la bateria cargada o con sol, todo fuciona perfecto, incluso con más carga.
Tras unos dias "liado" vuelvo a las andadas y estoy poniendo más carga sobre el acumulador, ya que le estoy dando una vida de reyes, entre 100% y 85% de SOC y siempre trabajando en C40 - C80... pero con este uso, claramente, no sirve para mis propositos, ya que nadie gasta 1000€ en un acumulador del que no se puede trabajar a más de 200W.
Ahora le doy más caña trabajando hasta C30 y C20 puntualment y observo como se comporta, porque desechar la bateria sin haberla usado es casi peor que desecharla por haber agotado su vida util, aunque sea prematuramente por darle caña.
En este momento, y hasta las 22h esta trabajando sin mucho consumo, unos 300W, pero con la nevera y con un 73% de SOC, habiendo marcado 11,71 voltios de minima de trabajo y 11,17 voltios de minimo pico (en arranque).
Según el monitor de baterias victron, que va clavado como un reloj, he extraido 205Ah de los 625Ah C10 nominales (que no voy a C10 ni de lejos, más bien C40 como mucho). En estas circunstancias normalmente ya se me habría apagado, asi que estoy esperando la desconexion en cualquier momento (el resto de consumos estan protegidos por SAI).
Te he citado por tu problema con el SOC. Puede que SI esten preparados para aguantar mejor los picos de arranque y la sobre-potencia de consumo, pero el que te saltara de 50 a 18% sería por una correccion dinamica del SOC en función de la tension, como las sincronizaciones de completamente cargado. Ese salto sin duda será porque no tienes algún valor bien configurado, como la eficiencia de carga o coeficiente peukert, pero sin duda, no es culpa del tipo de acumulador que tienes.
Saludos y gracias por compartir tu aventura!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Buenas tardes. Disculpad por tardar tanto en responer.
El cable es el que venia en el inversor, aunque lo he recortado porque sobraba, aproximadamente 0,7 metros para el negativo, pasando el shunt de 500A del monitor de baterias victron y unos 0,8 metros para el positivo, pasando un fusible de 100A.
El cable es de cobre trenzado y 35mm2 de sección, con termnarl 10mm/35mm2 directos a bornes.
No puedo entrar en el inversor porque no tengo cable de comunicacion y tampoco se si el mio es configurable. Sinceramente no había planteado esa opcion, pero voy a ojear, porque aunque tenga que proteger el resto de consumos con SAI, al menos no se me desconectara el sistema.
Gracias por el consejo.
Saludos!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Efectivamente. Mi daewoo americana bimotor es un infierno... en consumos se mantiene entre 140 y 180W, solo llega a 200 o 220w cuando esta el compresor del congelador también funcionando.
El problema es que tiene algo más de 1kw de pico de arranque y creo que más que le falte potencia al inversor, creo que le pilla despistado y a contrapie semejante cantidad de energia.... en una instalacion que se consumen entre 50 y 150W, que te entren 1000W de pico asi de buenas a primeras, creo que le mata, sobretodo si pilla a la bateria baja de tensión.
No creo que pueda cambiarme de nevera, ni tampoco sea la solución, ya que tampoco gasta tanto... simplemente tendré que ingeniarmelas para lidiar con el dichoso pico de arranque, aunque Josef ya me ha dado una solucion buena...
Saludos y gracias!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gracias por el interés. El cable es el del inversor, son 35mm2 en algo menos de 1 metro.
El positivo tiene un fusible de 100A y el negativo tiene el shunt de 500A del monitor de baterias victron.
Saludos!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACTUALIZACION:
Bueno, pues al final ha pasado una cosa curiosa.
Con una tension minima de 11,57v, un pico minimo de 11,15v y un SOC minimo de 67% (-252 Ah de 625Ah) se ha desconectado el inversor, como otras veces, pero tras 3-4 segundos se ha reconectado y ha seguido suministrando energia. La verdad es que no creo que se pueda considerar un nivel bajo de carga, si aun tiene recorrido a la baja.
La particularidad que hace que NO este alimentando la nevera solarmente (hasta estos dos dias que estoy probando el medidor de consumo de todo el piso), es que cuando desconecto la nevera para pasarla a red o a solar, se tira 3-4 minutos en stand by y luego arranca el compresor de la nevera 30-45min y tambien arranca el congelador y se mantienen al menos 60 min, y me da la sensacion que enfrian "de más" malgastando la energía durante horas, cuando no haría falta.
Por eso prefiero no ir cambiando la alimentación de la nevera, y más teniendo en cuenta los problemas que tiene la bateria/inversor con la nevera.
La novedad es que al reconectarse el inversor, la nevera ha arrancado inmediatamante con su compresor y ha seguido funcionando como si no hubiera tenido corte de corriente....
Ya tardaba en cortarse el suministro... a ver que solucion encuentro... de momento, no meter la nevera en la FV.
Como siempre, arranques a parte, la tension baja de funcionamiento parece normal, ya que se mantiene en esos niveles, por lo que veo que pueda estar rondando los 11,50v hasta un SOC de 50%, y no se que tension tendra con un SOC 30%, aunque no es mi intencion bajar tanto, supongo que alguien tiene que "probar" a ver que pasa.
Ahora mismo ya estoy sin consumos y con cargador (+25 Amps) para cargar y absorver y mañana vuelta a empezar.
Buenas noches!
- 15/01/2014, 09:45 #19Invitado Invitado
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Hola estoy en tu misma situacion nevera de consumo similar en el arranque 1000W y tengo la instalacion a 24V con 35mm de seccion y dos metros de cable va justo
Al final se han eliminado los problemas con el inversor al arrancar la nevera sin carga duplicando el cable. Menos mal que tenia cable que sobro de 35 y le he puesto dos cables juntos en paralelo de bateria a inversor de 35 ahora ya va como un tiro. Podia haber comprado cable de 50 pero es mania mia aprovechar lo que tengo y no comprar por comprar además mejor dos cables de 35 juntos que uno de 50
Saludos
- 14/02/2014, 21:38 #20Forero
- Fecha de ingreso
- jul 2008
- Ubicación
- barcelona
- Mensajes
- 2.636
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Buenas noches a todos.
Levanto el tema porque esto ya me tiene bastante disgustado.
Me ha vuelto a dejar a oscuras el inversor con un consumo de unos 20Amp que son unos 200W mal contados en alterna.
El acumulador esta al 86% (104 amps/h de sus 625Ah C10 extraidos) con una tension de 11,90v.
Ha sido encender un ordenador de torre, que no consume más de 100W y adiós luz... que mientras me acordaba de todos los fabricantes, ha vuelto "sola" al cabo de unos 10 - 15 secs.
El indicador de pico minimo de Tristar marca 11,64v por lo que hay mucha caida de tension, entiendo que no pueda con un arranque de nevera, pero esto ya es el colmo.
Teoricamente debería funcionar hasta con 9,5 voltios de entrada el inversor pero se apaga.
Me siento bastante tonto, como un inversor preparado para trabajar con 1000W nominales tiene estos problemas con 300W... ¿que me falta seccion? entonces cuando consuma 100Amps que va a pasar si con con 30 o 40amp pico ya me pasa "de todo".
Y el acumulador... estando con un SOC altisimo trabaja muy por debajo de 12v con los problemas que da....
¿¿los fabricantes que llevan toda la vida montando estas instalaciones no se han dado cuenta para corregir la configuracion de sus equipos???
Es que no consigo salir de mi asombro, de como un equipo tan caro y trabajando ridiculamente por debajo de sus capacidades nominales, y con cableado y conexionado dimensionado para trabajar a su máxima potencia me puede dar todos estos problemas.
La verdad es que ya me desencanta un poco todo esto, y sin echarle la culpa a nadie en concreto, me parece increible que no funcione como se espera, porque al fin y al cabo, yo tengo una instalacion asistida, pero quien este aislado y dependa de esto, pues a mi tranquilo no me dejaría...
Saludos!
- 15/02/2014, 11:52 #21
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Pues la verdad que no sé, con estos acumuladores tengo unos cuantos clientes viviendo en aislada y sin problemas. Eso sí, a 24 V o 48 V (que 12 V es un error de entrada y los cables que llevan los Victron para 12 V son insuficientes). Al Victron, (al no tener el modelo Compact), no le puedes bajar la tensión mínima, por lo cual lo único que veo para salvar la situación es tener el Victron muy cerca de la batería, con, digamos medio metro de cable por polo y que sea de 35mm² o más. Esto más unos buenos condensadores entre batería e inversor que te hacen de colchón para los picos...
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 15/02/2014, 13:54 #22Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2012
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 72
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Como vas con el cargador de corriente continua Hlebtomane??
Por otro lado yo lo intentaria con el tema de los cables, reduciria longitud o pondria de mas diametro porque parece que no es solamente por la nevera y repasaria conexiones.
- 15/02/2014, 14:27 #23
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 15/02/2014, 14:30 #24Forero
- Fecha de ingreso
- abr 2012
- Ubicación
- valencia
- Mensajes
- 72
Re: Desconexion por sobrecarga? tension baja? Inv. Victron 1200VA 12v - 625Ah c10 topzs
El de bateria a bateria, cuando lo tengas sube performance y caracteristicas tecnicas a ver que tal, gracias