    Predeterminado riesgo de incendio

    Estoy tramitando la licencia de obras de una aislada (está en núcleo urbano y bastante visible desde los edificios colindantes). Me piden un contenido mínimo para la memoria y entre otras cosas, la justificación del cumplimiento de la normativa contra incendios.
    Y empieza la empanada mental, porque siendo estrictos el local donde se instalen las baterías tendría un riesgo de incendio medio, con todo lo que eso supone a nivel de protecciones, materiales de los cerramientos etc...
    Las baterías que vamos a instalar son las de gel ¿pensáis que se puede justificar que no existe riesgo al no desprenderse gases? ¿existe riesgo de sobrecalentamiento? ¿alguien ha tenido que hacer uns justificación similar?

    Gracias.

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: riesgo de incendio

    Yo tiraría por ver como inspiración al menos las restricciones en el transporte (incluido el aereo) de los acumuladores gel o AGM. Que no tienen, como la de liquido.