***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
Hola a todos, pues eso, vivo en la zona de santander, y me gustaria poner algun panel solar para dar electricidad en el perimetro de la casa.
Seria 12 bombillas de 5 w led, total 60w, y quisiera que estubiesen encendidas 8 horas diarias mas o menos.
.
Quisiera saber,:
Que potencia de panel necesito.
Tipo de regulador.
Tipo de inversor
Potencia de la ( s ) bateria (s).
.
. Gracias por vuestra ayuda.
Re: ***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
Pues los calculos son faciles.
60x8=480w/dia por perdidas y tal se te quedan en 500w/dia si es a 12v.
Necesitarias:
2 Paneles 12v 100w cada 1
1 Regulador 20A 12/24 PWM
1 Bateria monoblock 12v 250Ah (3 dias autonomia al 50%)
Si lo vas a pasar por inversor cosa que seria mejor a 12V aqui te propongo estos materiales.
1 Panel 24V 240w 72 celdas
1 Regulador 20A 12/24 PWM
1 Inversor 24V 300W Onda Pura o Modificada
2 Baterias Monoblock 12v 140Ah (3 dias autonomia al 50%)
De todas formas te aconsejaran mejor los profesionales del tema que hay en el foro.
Saludos
Re: ***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
Re: ***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
Si solo es para bombillas y el presupuesto aprieta ahorrate el inversor, si tienes un poquito de dinero siempre es bueno tenerlo y poder cargar el mvl o poner un ordenador un dia ;-)
Re: ***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
no solamente es para esas bombillas, nada mas.
Re: ***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
Cita:
dar electricidad en el perimetro de la casa.
Ojo que solo por la extensión de la zona a cubrir puedes ser necesario el inversor. A 220V es fácil hacerlo pero a 12 o 24 puede ser como un grano en las posaderas.
Re: ***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
Cita:
Iniciado por
Photon
Ojo que solo por la extensión de la zona a cubrir puedes ser necesario el inversor. A 220V es fácil hacerlo pero a 12 o 24 puede ser como un grano en las posaderas.
Efectivamente. Creo que debe definir "perímetro". Puede ser en la vivienda y con pocos metros, o puede ser una parcela y que los puntos de luz esten a 100 metros o mas.
Y otra cosa son las 8 horas "mas o menos". Si utiliza un interruptor crepuscular, el mío ahora misma ya se va a 12 horas diarias y subiendo...
Re: ***** ayuda con instalacion en el exterior de casa aislada
Bueno el tiempo de funcionamiento lo podria definir desde el propio regulador no?
Si son luces Leds de 5W cada una segun como las ponga con varias lineas de 1.5mm suficiente estamos hablando de 0.35A de intensidad por foco verdad?
Sale muchisimo mas rentable i eficiente a 12V o 24V.
Saludos