    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado duda sobre la densidad de las baterias.

    buenas a todos,resulta que desde el domingo tengo el sistema de la fotovoltaica funcionando,resulta que el domingo antes de ponerlo a funcionar todo comprove densidades y estaban las 6 baterías a 1,24,y el medidor de baterías marca 100% de soc,e estado comprovanod estos días y resulta que el lunes alas 16:30 de la tarde bajo a 1,20 y el soc entorno al 80%,martes misma hora 1,19 y soc 75,6%,el miércoles 1,185 y soc 78% en estos días no a pasado el soc del 85% hoy e vuelto a comprobar y densidad entre 1,18 y 1,19 y soc 100%,haora mi pregunta qreo que la densidad seguirá bajando sin embargo el soc lo e visto bajar hasta un 50,5%,pero no menos y hoy a llegado al 100%,pero la densidad nunca sube,por que?.tengo que parar otra vez el sistema para que suba la densidad y cambiar algún parámetro del medidor de baterías o esto es hasin,actualmente esta el medidor de baterías a 600ah,pc1,25,desconeccion en 50% para no dañar tanto las baterías,pero haun no se adesconectado ya que no a llegado a ese soc,y coneccion en 70%.


    que puedo hacer para que no bajen tanto de densidad ya que pienso que hoy al haver llegado el soc al 100% de veria subir al menos la densidad a 1,23 pienso.

    gracias por adelantado.

  2. #2
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    ¿Podrías exponer los parámetros de configuración que le has puesto al monitor de baterías?
    Estoy pensando que a lo mejor los parámetros de sincronización (tensión y corriente para ello) no están bien y se ha vuelto a poner al 100% el monitor cuando realmente no ha llegado aún a ello. Ten en cuenta que los parámetros que vienen por defecto con el monitor, no te van a funcionar. ¿El regulador estaba con parpadeos verdes cuando el monitor marcó 100%?
    Otro posible error podría ser que el shunt no está bien calibrado y así cuenta menos corriente de descarga y más de carga de lo que hay.
    A ver si puedes dar más información para ver qué es lo que causa el error en el cálculo del SOC.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  3. #3
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Cb 600,vc 14.2,it 03.0%,tdc 05,cef 90%,pc1,25,ith 0.10,tdt 00,df 50.0%,cis 75.0%,rme 001,rdd 005,A1 11.5,A1c 11.8,ah 00.0,ahc 00.0,as 45%,asc 50.0%.

    Esto es tomado alas 9:00 de la mañana marcando soc 68.5%.

    Las bateria pone 600 ah (c10).

    Muchas gracias.

  4. #4
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Ok, los parámetros de sincronización los veo bien, lo único que no está correcto es la capacidad que para C20 es de 702 Ah (para la 6OPzS600).
    Mide de nuevo la densidad cuando el monitor te marca 100% de SOC para saber en qué valor está.
    Para ver si el monitor está bien calibrado, puedes quitar regulador e inversor para un momento (apagarlos, respectivamente miras por la noche cuando el regulador no hace nada y sólo apagas el inversor si no dispones de magnetotérmicos para desconectar placas y regulador) y miras la corriente que te marca el monitor. Debería estar en 0 A o muy cerca de 0 A.
    Por cierto, no habrás tocado los parámetros "SA" y "SV", ¿verdad?
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  5. #5
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Por seguridad, pon It al 2%.

    Y por lo demás...me da la impresión de que esas baterias hierven poco y la densidad se concentra en la parte baja de los vasos. Solo tienes disponibles 50 y pico amperios de carga en horas de máxima radiación, para una bateria de 600A C10, por lo que puede ser que llegues a cargar con tensiones más bajas y no le de tiempo a hervir lo suficiente.

    El domingo pasado que las tenías a 1,24, ¿hiciste antes una ecualización?

  6. #6
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Gracias a carlos quien me dijo los datos a poner lo que pasa que meda ya apuro de llamarlo tantas veces.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    Ok, los parámetros de sincronización los veo bien, lo único que no está correcto es la capacidad que para C20 es de 702 Ah (para la 6OPzS600).
    Mide de nuevo la densidad cuando el monitor te marca 100% de SOC para saber en qué valor está.
    Para ver si el monitor está bien calibrado, puedes quitar regulador e inversor para un momento (apagarlos, respectivamente miras por la noche cuando el regulador no hace nada y sólo apagas el inversor si no dispones de magnetotérmicos para desconectar placas y regulador) y miras la corriente que te marca el monitor. Debería estar en 0 A o muy cerca de 0 A.
    Por cierto, no habrás tocado los parámetros "SA" y "SV", ¿verdad?

    Ok,creo no e tocado nada de sa ni sv no me suena eso.

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Por seguridad, pon It al 2%.

    Y por lo demás...me da la impresión de que esas baterias hierven poco y la densidad se concentra en la parte baja de los vasos. Solo tienes disponibles 50 y pico amperios de carga en horas de máxima radiación, para una bateria de 600A C10, por lo que puede ser que llegues a cargar con tensiones más bajas y no le de tiempo a hervir lo suficiente.

    El domingo pasado que las tenías a 1,24, ¿hiciste antes una ecualización?
    Si carlos hize ecualizacion sabado y domingo antes de poner esto en marcha.

  7. #7
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    También sería raro que se estratifiquen tanto en tan poco tiempo, las absorciones las tienes programadas a 14,4 V, ¿verdad?
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  8. #8
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    También sería raro que se estratifiquen tanto en tan poco tiempo, las absorciones las tienes programadas a 14,4 V, ¿verdad?
    No lose mathias eso viene configurado de fabrica en el triestar no? O tengo que ponerlo yo en el medidor de baterias

  9. #9
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    También sería raro que se estratifiquen tanto en tan poco tiempo, las absorciones las tienes programadas a 14,4 V, ¿verdad?
    La estratificación puedo ocurrir en 1 solo ciclo, pregunto...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    Cita Iniciado por sanjosema Ver mensaje
    Si carlos hize ecualizacion sabado y domingo antes de poner esto en marcha.
    Tienes que asegurarte de:
    -Tensiones de absorción, 14,4V
    -Tiempos de absorción.
    -Intensidades de cola.
    -Ver que las baterias hierven.

    Es que si eso no es correcto, no le busques culpas al monitor.

    Tienes que entender que el monitor no actúa sobre las baterias. El monitor es un simple "observador", que con los datos que recibe, hace un cálculo del estado de las baterias.
    El que realmente actúa sobre las baterias, es el regulador. Ese es el que controla el cotarro a la hora de cargar baterias.

  10. #10
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Carlos te importaria especificarme mejor esos parametros,cuando a estado el sistema sin funcionar si e observado que llegaba a esos valores inclusive mas entre 14,4 y 14,6,han burbujeados,pero desde que conecto el.sistema eso no lo aprecio,casi siempre con sol al mediodia anda sobre.13,.... Y pico largo,y no burbujea.

    Te importaria eslecificarme como observo eso y lo de la tension de cola no se que significa perdon y para observar esto tengo que parar el sistema o lo observo tal cual esta gracias y perdona por la ignorancia.

  11. #11
    carlos6025 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2010
    Ubicación
    alicante
    Mensajes
    5.317
    Entradas de blog
    2

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Ves, lo que te decía, te falta potencia solar o te sobran consumos. Lo que ocurre es que no hay potencia suficiente para poder cargar adecuadamente las baterias. La tensión de carga no te llega a los 14 y pico voltios, y eso hace que, aunque las baterias se lleguen a cargar más o menos(más bien menos) a lo largo de todo el día, no llegan a hervir lo suficiente para mezclar adecuadamente el electrolito, y eso hace que la mayor densidad se te quede en la parte baja de las baterias. Y tu metes el densímetro solo unos centímetros por la parte de arriba. Y eso no es muy bueno para ellas.

    La solución es, o consumir menos o tener más placas. O decirle al que te lo instaló, si ha "caído ya del burro" y se ha enterado que teniendo 1440W en placas es imposible controlarlas con un regulador que solo da 60A a 12V.

    Ten en cuenta que esas baterias necesitan estar, por lo menos, 2 o 3 horas a 14,4 V. para que se carguen bien y el electrolito se mezcle.

    Por eso el otro día si que subiste a 1,24 después de ecualizar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ecualizando?


    Una vez que tengas este tema solucionado claramente, entonces es el momento de afinar el monitor.

  12. #12
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Pues sí, si no llegas a absorción, es normal que no te sube de todo la densidad porque no se mezcla bien el electrolito. Para el monitor, no te olvidas de hacer el cambio de 600 Ah a 702 Ah. Si lo haces ya, el monitor no te marcará estado de carga hasta llegar a condiciones de sincronización (es decir absorción con relativamente pocos amperios) y así aseguras que el electrolito se haya mezclado más o menos.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  13. #13
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Cita Iniciado por carlos6025 Ver mensaje
    Ves, lo que te decía, te falta potencia solar o te sobran consumos. Lo que ocurre es que no hay potencia suficiente para poder cargar adecuadamente las baterias. La tensión de carga no te llega a los 14 y pico voltios, y eso hace que, aunque las baterias se lleguen a cargar más o menos(más bien menos) a lo largo de todo el día, no llegan a hervir lo suficiente para mezclar adecuadamente el electrolito, y eso hace que la mayor densidad se te quede en la parte baja de las baterias. Y tu metes el densímetro solo unos centímetros por la parte de arriba. Y eso no es muy bueno para ellas.

    La solución es, o consumir menos o tener más placas. O decirle al que te lo instaló, si ha "caído ya del burro" y se ha enterado que teniendo 1440W en placas es imposible controlarlas con un regulador que solo da 60A a 12V.

    Ten en cuenta que esas baterias necesitan estar, por lo menos, 2 o 3 horas a 14,4 V. para que se carguen bien y el electrolito se mezcle.

    Por eso el otro día si que subiste a 1,24 después de ecualizar. ¿Cuánto tiempo estuvieron ecualizando?


    Una vez que tengas este tema solucionado claramente, entonces es el momento de afinar el monitor.
    ok,carlos creo que esta pasando lo que dices,cuando e llegado a casa sobre las 4 de la tarde hoy esta el dia nublado marcaba el soc en 91,2% aproximado y de densidad estaba a 1,20,y voltaje andaba sobre los 13.40,e desconectado el sistema para que se recupere. esta tarde intentare poder hablar con esta gente se que va hacer imposible que hagachen la cabeza ya que con sus palabras técnicas y yo el no saber me diran que eso es lo que hay,lo único que pudiera logran en conseguir en que me cambien el inversor por un victron multiplus de 12v/3000w que estaba presupuestado,pero no creo que vayan a ceder nada mas haver que ocurre.

    por cierto carlos la cocina entera trabaja por red de calle,e puesto una alagadera para que controle,tostadora,freidora y microondas por la red,y hasin evitar tirar de la fotovoltaica,esto lo hice hace un par de días sino seguramente estuviera a 1,17 u 1,18 de densidad seguro.

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    Pues sí, si no llegas a absorción, es normal que no te sube de todo la densidad porque no se mezcla bien el electrolito. Para el monitor, no te olvidas de hacer el cambio de 600 Ah a 702 Ah. Si lo haces ya, el monitor no te marcará estado de carga hasta llegar a condiciones de sincronización (es decir absorción con relativamente pocos amperios) y así aseguras que el electrolito se haya mezclado más o menos.
    esto ya lo echo mathias e puesto 702ah y lo que también me puso carlos it a 2%.
    haver que pasa hasin.
    haver si esta gente me quieren poner al menos un victron multiplus de 24v 3000w y ya compro otras 6 baterías mas y ya pienso que la cosa cambiaria vamos haber.


    pero vamos si esta gente no ceden pienso que como hacia antes que cada 2 u 3 días apagar el sistema esperar que se recuperen 2 días aproximado y hasin hasta que amplie no?.

    o con los valores que me haveis pasado no me ara falta,gracias.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    acabo de subir ala azotea y e comprobado otra vez con el densímetro y haora marcaba 1,21 y efectivamente estaba en 14,4v y soc al 100%,decir que desactive el sistema alas 4 de la tarde aproximado en 2 horas esta un poquito burbujeando y el triestar estaba con la luz verde parpadeando.

    otra pregunta de ignorante recuerdo que cuando me lo montaron en el triestar pusieron el sistema a 12v lleva unos palitos el triestar y para baterías de electrolito,mirando los papeles hay 2 configuraciones para electrolito ellos me pusieron la primera configuración,puede que se hayan esquivocado o que no sea la configuración correcta para estas baterías,pregunto sobre la ignorancia.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    E llamado esta tarde al encargado pero me dice que ya han terminado y no estan en la oficina que sino me importa que lo llame el lunes hasin que hasta el.lunes no sabre que solucion van a dar.

  14. #14
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    A ver si te dan un MultiPlus 24/3000 que sería lo mínimo. Lo que te han dado probablemente no cuesta ni la mitad de este y no da las mismas prestaciones, realmente es un fraude. Te deberían dar un MultiPlus 12/3000, pero ya les puede dar lo mismo que sea el 24/3000, no hay diferencia en precios.

    Si se niegan, diles que les vas a denunciar y aparte meterte en todos os foros para hablar mal sobre ellos, para que lo primero que salga en google cuando uno busque esta empresa sea "... hijos de puta..." Aquí dejo un video para aprender:
    hijo de puta ( de ernesto sevilla) - YouTube
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  15. #15
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    esta claro mathias que si por las buenas no van a ceder ya tengo el teléfono del programa el publico de jesus vigorra de la radio canal sur lo escucha mucha gente y el programa es de andalucia y la empresa instaladora también con lo cual aparte de hablar mal de ellos en el programa no creo que le haga mucha gracia a esta empresa dar esta imagen,y si haun no ceden ya que soy socio de facua tomare medida por aquí,vamos haver como termina esto se que con buen pie seguro que no?.

    lo que me gustaría saber por favor con vuestra ayuda,es saber que decirle ala hora de llegar a las malas,detallo lo especificado en el presupuesto y lo que ellos han montado,ya que ellos solo saben decirme que el sistema esta mas que estudiado y es el adecuado para el presupuesto que me habían dado.

    presupuesto fotovoltaica.

    características generales:
    3000w/h consumo instantáneo
    9200w/ dia de producción
    11500w de acomulacion en baterías
    equivalente a un ahorro de 100 euros en la factura de la luz

    elementos del kit:
    -6 paneles policristalinos 230w alto rendimiento
    -regulador de carga junta cm-30 con lcd(después de pelearme la 3º vez pusieron el mppt triestar 60A)
    -inversor cargador victron multiplus 12/300/120-16(han puesto un chinlu de los baratos que no aguanta con los picos y me corta cada vez que pongo por ejemplo un tv).
    -baterías enersol opzs classic solar 985AH/2v(han puesto unas u-power 600ah (c10).
    -extructuras para el anclado de paneles(mejor dicho varios angulos de galvanizado cortados y montados como mejor me interese para terminar lo antes posible)
    -cajas de conexcionado(si montado con fichas de empalme ala interperie,despues de la 3º pelea con ellos montan cajas estancas)
    cableado solar(si bueno,el mas fino que tenían y haciendo empalmes por que se quedan cortos de cables,como e dicho anterior mente en la 3º pelea cambian cableado a mayor sección y quitan algunos empalmes)
    -accesorios para baterías(si el que yo e tenido que comprar un densímetro,por que ellos na de na)
    -instalación y transporte incluidos(instalación a medias ya que como e dicho se me derritió los cables que ellos pusieron y e tenido yo que gastarme las perras y poner cables de sección de 95 mm)


    como veréis desde el primer momento no e tendido esta instalación en condiciones,yo no pido que me monten una instalación de 30.000 euros pero que si que monten una instalación acorde a lo presupuestado y pagado por una cantidad de 5.800 euros,que este echa en condiciones y no tener los problemas que tengo con la tv ni con los halógenos,y si esto ellos lo saben ya que como me han dicho en mas de una ocasión que esta instalación antes de montarla esta mas que estudiada y provada,por que no le dicen a sus clientes lo que puede ocurrir o problemas,aunque gracias a ustedes ya se cual es el problema el primer problema que tengo es por culpa del inversor.

    esto es en el sistema fotovoltaico pero con la térmica no van hacer menos por supuesto también tiene sus cosas.
    como por ejemplo la normativa dice que tiene que llevar aislante de 35mm(ahora con la nueva normativa de 25mm) a mi me han montado aislante de 20mm y por supuesto solo desde la salida desde el acs hasta el termo de apoyo,pero claro desde el agua fría hasta el deposito del acs no,que pasa que este tramo no se congela con las bajadas de temperatura?.
    tampoco me informaron nada de que con la calor se evapora por la valvula de seguridad agua con lo cual su perdida del primario,que pasa que me quedo sin agua en el primario y adiós acs,por lo menos ya que no montan sistemas automáticos para el auto llenado del primario que digan como funciona y su mantenimiento al cliente para que este rellene de agua,estoy ala espera haver que dicen por que no tengo ni idea por donde tengo que rellenar.
    y seguramente falte alguna valvula o algo seguro en la instalación.

    con lo cual vaya empresa me e buscado yo para que me instalen estas cosas.
    perdón a los profesionales de dicados a estos labores pero creo que lo mejor es aprender uno mismo en hacer sus cosas,es carmente con los mecánicos y ya me auto arreglo mi coche,pues ahora con esto iden de lo mismo,perdón a los verdaderos mecánicos y alos verdaderos profesionales en sistemas de acs y fotovoltaica pero al final prefiero aprender por mi mismo y si me cargo algo no le echare las culpas a nadie sino a mi mismo,pero por lo menos si me esquivoco es por mi culpa.

    perdón por el tocho,pero en mas de una ocasión e pensado vaya mierda los sistemas fotovoltaicos,pero me doy cuenta que no es la fotovoltaica sino las empresas e instaladores no cualificados o solo piensan en sus interés y engañar a todos los que puedan.

  16. #16
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Es un auténtico timo lo que te han hecho. Los 9,2 kWh/día en producción sería lo máximo que puede alcanzar pero no es la media. Se ve que el ahorro en la factura lo han calculado a base de este valor y no lo que da de media. Las baterías tienen 600 Ah C10 y 900 Ah C100. Los 985 Ah a lo mejor son C120, pero el ritmo de descarga en tu caso será más bien un C10. Un C100 como valor útil lo podrían haber dado si contaras con unos 5 días de autonomía.
    Tela también lo de la solar térmica. A ver, ¿puede que no te han montado un vaso de expansión en el circuito primario? Con un vaso de expansión bien dimensionado, no debería disparar la válvula de seguridad. Para mi la cosa está clara, que te pongan un vaso de expansión como toca, tienen que hacerlo por normativa en un circuito cerrado que se calienta (que es lo que es el circuito primario).
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  17. #17
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Si te presupuestan un victron multiplus de 12v/3000w y te ponen el engendro ese ya los tienes por los huevos, con la diferencia en los modelos de batería aún mas. Con la falta de protecciones y los cables pelados......que quieres que te diga, el Vigorra se los come con papas.
    A la radio me apunto, que a veces les escucho. Lo del camión hormigonera robado ese que encontraron fue la leche.

  18. #18
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Cita Iniciado por Hlebtomane;245483.
    Es un auténtico timo lo que te han hecho. Los 9,2 kWh/día en producción sería lo máximo que puede alcanzar pero no es la media. Se ve que el ahorro en la factura lo han calculado a base de este valor y no lo que da de media. Las baterías tienen 600 Ah C10 y 900 Ah C100. Los 985 Ah a lo mejor son C120, pero el ritmo de descarga en tu caso será más bien un C10. Un C100 como valor útil lo podrían haber dado si contaras con unos 5 días de autonomía.
    Tela también lo de la solar térmica. A ver, ¿puede que no te han montado un vaso de expansión en el circuito primario? Con un vaso de expansión bien dimensionado, no debería disparar la válvula de seguridad. Para mi la cosa está clara, que te pongan un vaso de expansión como toca, tienen que hacerlo por normativa en un circuito cerrado que se calienta (que es lo que es el circuito primario).
    no mathias si esta gente se han lucido bien.

    Cita Iniciado por Photon Ver mensaje
    Si te presupuestan un victron multiplus de 12v/3000w y te ponen el engendro ese ya los tienes por los huevos, con la diferencia en los modelos de batería aún mas. Con la falta de protecciones y los cables pelados......que quieres que te diga, el Vigorra se los come con papas.
    A la radio me apunto, que a veces les escucho. Lo del camión hormigonera robado ese que encontraron fue la leche.
    y que lo digas David,el vigorra seguro que le pone las pilas.
    si si escuche lo de la hormigonera vaya tela.

  19. #19
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    bueno creo que e dado con otro problema sobre la densidad de las baterías y creo que es por el problema de la configuración que pusieron en el tristar sobre los selectores.
    siempre que subia el soc al 100% me decía el medidor de baterías que havia un voltaje de 13,4..5..3..6 siempre en esos valores,y panes e podido observar que burbujearan a no ser que hiciera yo una ecualización manual,bueno e cambiado la configuración del tristar para baterías de electrolito liquido y del tiron con soc 100% pero cambio radical el voltaje antes 13,4 y haora subio a 14,2 aprox y a empezado a burbujear solo sin yo darle a ecualización es la primera vez que lo hace solo.

    detallo como me configuraron los supuestamente instaladores el tristar y como lo e puesto yo ahora.

    calibraciones tipo baterías etapa de absorción etapa de carga etapa de ecualización etapa de intervalos
    selectores 4-5-6 (voltios) flotante (voltios) (voltios) (días)

    1º no-si-si agm-(secas)/ 14.40 13.70 15.10 28
    electrolito liquido

    2º no-no-si electrolito liquido 14.60 13.50 15.30 28

    3º si-no-si electrolito liquido 14.70 13.50 15.30 28

    estas son las tres configuraciones que hay para baterías de electrolito liquido,despues de que ustedes me comentarais que tenia que estar en absorción en 14.40 y yo nunca lo e visto que pasara de 14v a noser que hiciera una ecualización nunca pasava de hay con lo cual tampoco escuchava burbujear las baterías,despues de estar ayer por la noche dándole vueltas al tema sobre las 02:00 de la mañana me acuerdo que esta gente(los supuesto instaladores) me marcaron en el libro del tristar la configuración que pusieron la cual es la numero 3º del esquema que e puesto,y pensando que nunca me burbujea y gracias a vuestros comentarios creo que se han esquivocado y tenían que haver puesto la configuración numero 1º para que llegue a absorción a 14,4v,y no a 14,70 como ellos pusieron,y la etapa foltante en 13,70 y no 13,50 y etapade ecualización 15,10 en vez de 15,40.
    después de realizar estos cambios esta mañana nada mas cambiarlo y conectar de nuevo el tristar empieza a subir el voltaje a 14,2 aproximado y empeza a burbujear las baterías creo que haora esta bien echa la configuración para las baterías que tengo.

    me podeis decir si haora esta bien puesta la configuración y si haora no perderé tanta densidad en 1 u 2 días y si haora al burbujear es buena señal para que suba las densidades de las baterías gracias chicos.

  20. #20
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Sí, esta configuración es la que más se acerca a lo recomendable. Yo siempre lo pongo en "custom" y hago la configuración en el ordenador, entonces le puedes cambiar las tensiones como creas oportuno y también tiempos de absorción, intervalos de ecualizaciones automáticas etc.
    Realmente es bastante sencillo, te bajas el programa MSView de Morningstar y conectas el portátil/ordenador mediante un cable Ethernet al regulador (cuanta con puerto Ethernet). Para hacer la configuración, desconecta los paneles por si acaso.
    Te puedo mandar un archivo con una configuración buena, así sólo tendrás que elegir el archivo de config para subirselo y no te tienes que liar con todos los parámetros que puedes modificar.
    Lo que no me gusta nada de los ajustes de fábrica es el "float cancel" que está puesto con tensión demasiado alta y así puede ser que se te queda casi todos los días en absorción sin parar, ya por eso yo siempre le conecto el ordenador para cambiar la configuración.
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  21. #21
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    te agradezco mathias sives mejor que cambies los parámetros,si me puedes pasar el archivo te lo agradecería.

    por cierto para yo pasar los archivos desde el ordenador al regulador tengo que cambiar algo o es copiar archivo y volcar al regulador o tengo que ir metiendo parámetro por parámetro,si me pudieras orientar para poder hacer sin cargarme el regulador te lo agradecería.

    muchas gracias mathias.

    por cierto mathias la conficuracion que ellos hicieron también estaba mal configurados los parámetros del mppt verdad,es simplemente por saberlo ya que como mañana tengo que llamarles para echárselo también en cara,ya que me mete mucha caña diciéndome que el sistema esta todo bien configurado y estudiado y que es cierto los datos que ellos dicen queda,pero creo que es incierto ya que como máximo el regulador da 60a y el sistema esta a 12v,no se donde ellos sacan que las mi instalación da los 1380w que da los paneles,en fin haver que arreglo con ellos por que estoy muy muy jarto de esta empresa la verdad.

  22. #22
    Avatar de Hlebtomane
    Hlebtomane está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2007
    Ubicación
    Valencia
    Mensajes
    4.543

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Ya te diré cómo se sube el archivo, no es un simple "copiar - pegar" pero tampoco es demasiado complicado.
    Las 3 configuraciones que pusiste en principio pueden valer, ya es cuestión de filosofía inclinarse por una y otra. pero yo creo que tenían el regulador configurado en "1-Gel" o "2-sellada" ya que en estas configuraciones la tensión de absorción es muy baja y no da para que burbujeen. Las otras dos configuraciones para "liquid" que comentas realmente cuentan con tensiones mayores de absorción que la que tienes configurada ahora, así que no creo que lo tenían configurado así (porque entonces deberían haber hervido más a menudo).
    Biblioteca básica de energía solar
    Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)

  23. #23
    sanjosema está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    mar 2013
    Ubicación
    san jose de la rinconada,sevilla
    Mensajes
    241

    Predeterminado Re: duda sobre la densidad de las baterias.

    Cita Iniciado por Hlebtomane Ver mensaje
    Ya te diré cómo se sube el archivo, no es un simple "copiar - pegar" pero tampoco es demasiado complicado.
    Las 3 configuraciones que pusiste en principio pueden valer, ya es cuestión de filosofía inclinarse por una y otra. pero yo creo que tenían el regulador configurado en "1-Gel" o "2-sellada" ya que en estas configuraciones la tensión de absorción es muy baja y no da para que burbujeen. Las otras dos configuraciones para "liquid" que comentas realmente cuentan con tensiones mayores de absorción que la que tienes configurada ahora, así que no creo que lo tenían configurado así (porque entonces deberían haber hervido más a menudo).
    no mathias tenían configurado la 3º opción de electrolito liquido.
    era selectores 4-5-6=si-no-si,equivale a absorción=14.70,carga flotante=13.50,ecualización=15.40,intervalos de días=28,esta era la configuración de ellos y yo lo e cambiado selectores 4-5-6=no-si-si,equivale a absorción=14.40,flotante=13.70,ecualización=15,10 y días=28.

    y e podido apreciar tras cambiar los parámetros,a encenderse la luz verde intermitente del regulador,subir el votaje solo a 14,2 aprox y empezar a burbujear,como si hubiera echo una ecualización manual,sin embargo hantes de cambiar la configuración estaba marcando 13,4 aprox y apenas escuchaba el burbujeo muy muy flojito y no se veía las burbujas subir del banco de baterías.

    entonces como lo ves lo dejo de momento hasin haver si haora no baja tanto la densidad de las baterías y se aproxima mas la realidad de densidad con el soc,muchas gracias mathias.




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47