- 12/09/2013, 14:17 #1
Módulos AXITEC AC 250P/156-60S con un Outback FM80
Buenas tardes a todos;
Estoy en fase de compra de 18 módulos Axitec 250 Wp con Voc 37,8 V, para un FM80 ¿Cuántos módulos en serie me recomendáis, 2, 3 o 4?
Gracias
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Los componentes son:
18 módulos Axitec AC250P/156-60S (en el tejado solo caben 16 o 17, por lo que se instalarían 16 y de reserva 2 módulos)
1 Victron Multiplus 48/5000/70
1 Outback FM80
24 TAB 1000 Ah C10 (1300 Ah C100)
1 Grupo electrógeno SDMO Diesel 6000 E Silence o un MOSA GE 7000 HSX EAS
Saludos"La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
-
- 12/09/2013, 14:39 #2Forero
- Fecha de ingreso
- ago 2010
- Ubicación
- alicante
- Mensajes
- 5.317
- Entradas de blog
- 2
Re: Módulos AXITEC AC 250P/156-60S con un Outback FM80
-2 módulos se te queda corto en verano con mucho calor.
-3 Módulos es lo ideal, para mi.
-4 módulos te pasas de la tensión en vacío en tiempo muy frío.
Así que, o 15 o 18.
- 12/09/2013, 15:01 #3
Re: Módulos AXITEC AC 250P/156-60S con un Outback FM80
Gracias Carlos.
Estoy pensando en voz alta:
18 módulos no caben en el tejado
15 módulos me quedo con 3750 Wp
La instalación es en Canarias (isla de la Palma), y la temperatura media mínima es en Febrero de 15,1 ºC:
Valores climatológicos normales: La Palma Aeropuerto - Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España
¿Crees que es mejor poner 4 módulos serie y tener 16 módulos con 4000 Wp, ideal para el FM80 a 48V? aunque la Voc sea 151,2 V a 25ºC.
Yo no tengo experiencia de estos casos, por lo que te agradezco tu opinión. Saludos"La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
-
Re: Módulos AXITEC AC 250P/156-60S con un Outback FM80
6 ramas cada uno con 3 paneles, o 5 ramas si no cabe mas. Me gustan las series de 3 paneles para el FM.
- 12/09/2013, 16:46 #5
Re: Módulos AXITEC AC 250P/156-60S con un Outback FM80
Veo que me desaconsejáis poner 4, así que acabo de diseñar en CAD el tejado para 18 módulos, 6 series de 3 módulos. He colocado una fila para que sobresalga 10 cm de fachada, es decir, como la teja sobresale de 8 a 12 cm, puede quedarse al mismo nivel de la teja (adjunto croquis).
Muchas gracias a los dos."La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
-
Re: Módulos AXITEC AC 250P/156-60S con un Outback FM80
Con el FM80, con el Midnite 150 sin problema.