Resultados 1 al 5 de 5
  1. #1
    javiromero27 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    Vila-Real
    Mensajes
    61

    Predeterminado Consejo con sección

    Un amigo y yo, estamos enfrascados en montar una aislada pequeña en su casita de campo, ya tenemos las placas, de 230 W BP solar 72 celulas. Ahora la duda me viene con el tema de la tirada hacia la casita del regulador-inversor-baterías. Las placas van colocadas si o si (ya que, por temas de orientación, carencia de sombras en todo el día, y sobretodo discreción a los cacos) encima del porche de la casa, y hasta la casita esta hay unos 25 mts.

    He calculado la sección, según el calculador de secciones, y me sale algo exagerado, ya que mi primera idea era funcionar con las 4 en paralelo y un regulador PWR de 40 AMP a 24 V. Y veo que el precio del conductor necesario para esa tirada, me sale casi que más caro que llevármelas en serie las 4, con una sección muchísimo menor y montar un MPPT.

    ¿Que me aconsejáis? llevo un par de días ojeando a fondo este tema y no he visto algo similar a mi caso.

    Muchas gracias a todo y que luzca el sol!!!

  2. #2
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Consejo con sección.

    Ni pa´ti ni pa´mi..........

    Pon todo a 48. Dos ramas cada una de 2 placas en serie, cable de 16mm2 y vas al 2% de caída.

  3. #3
    javiromero27 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    Vila-Real
    Mensajes
    61

    Predeterminado Re: Consejo con sección.

    Muchas gracias Photon por tu pronta respuesta.

    Pero, se nos encarecería la instalación ya que ahora serían 24 vasos en vez de 12. Esta casita tiene 10 lámparas led, una nevera A++, sin microondas, ni horno eléctrico, ni acumulador de ACC eléctrico, ni bomba de agua, ni depuradora, lavadora si pero mi amiga afirma no haber usado nunca el programa caliente... jejejeje, y la tele, es una led que consume según el medidor 31 W. luego, va a ser un consumo bastante equilibrado y la mayoría durante las horas de sol, que por aquí tenemos bastante.

  4. #4
    Avatar de Photon
    Photon está desconectado Moderador
    Fecha de ingreso
    jul 2006
    Ubicación
    Malaga
    Mensajes
    14.135
    Entradas de blog
    17

    Predeterminado Re: Consejo con sección.

    200 metros de cable de 35mm2 o un mppt...pues un mppt 45A y te sobra, un FM60 por si amplia.

  5. #5
    javiromero27 está desconectado Forero
    Fecha de ingreso
    ago 2012
    Ubicación
    Vila-Real
    Mensajes
    61

    Predeterminado Re: Consejo con sección.

    Cristalino!

    Muchas gracias!




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47