configuracion outback FM 80 para acumuladores PZS.
hola forer@s.
esta mañana hemos instalado en casa de un amigo un kit MUY decente, compuesto por:
-12 paneles Jinko JKM240P (240w/60 celulas) en series de 4.
-24 acumuladores de CELECTRIC 4PZS 500A-c5/750A-c100.
-1 Inversor-cargador de 8000w/48v/40A powerstar onda pura
-1 outback FM80.
yo tengo una instalacion con PZS de la misma marca pero a 24v y siguiendo las recomendaciones que me dio el Sr. TAB aqui en el foro, puse la absocion a 29.4v y la ecualizacion esta a 31v.
la pregunta es....
para 48v, entiendo que serian estos valores x 2?
gracias.
Re: configuracion outback FM 80 para acumuladores PZS.
Cita:
Iniciado por
buho32
para 48v, entiendo que serian estos valores x 2?
Correcto.
Re: configuracion outback FM 80 para acumuladores PZS.
Re: configuracion outback FM 80 para acumuladores PZS.
Cita:
Iniciado por
buho32
hola forer@s.
esta mañana hemos instalado en casa de un amigo un kit MUY decente, compuesto por:
-12 paneles Jinko JKM240P (240w/60 celulas) en series de 4.
-24 acumuladores de CELECTRIC 4PZS 500A-c5/750A-c100.
-1 Inversor-cargador de 8000w/48v/40A powerstar onda pura
-1 outback FM80.
yo tengo una instalacion con PZS de la misma marca pero a 24v y siguiendo las recomendaciones que me dio el Sr. TAB aqui en el foro, puse la absocion a 29.4v y la ecualizacion esta a 31v.
la pregunta es....
para 48v, entiendo que serian estos valores x 2?
gracias.
Mejor que te leas lo que te indica el papelito de las baterías, lo mismo te dice otra cosa, hay que entender que hay veces que se desarrollan nuevas tecnologías, pocas, pero las hay, por lo que léete el papelito y lo que te diga para un elemento lo multiplicas por 24.