Resultados 1 al 3 de 3
- 10/07/2013, 10:49 #1Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2011
- Ubicación
- ALICANTE
- Mensajes
- 9
Duda conexión red publica en instalación aislada
Hola a todos,
Tengo una instalación aislada con tres inversores de 5 kW que forman una Red trifásica. Esta instalación tinene como apoyo un grupo electrógeno.
Mi problema viene porque ahora el cliente quiere quitar el grupo electrógeno de apoyo e incluir la red pública como apoyo a la instalación.
Siguiendo las instrucciones del fabricante de los inversores la ocnfiguración que adoopte en la instalación fue TN. Mi duda surge porque como ahora tengo que incluir la red publica, la cual tiene una configuración TT, no se exactamente que medidass tengo que adoptar para no tener ningún problema, y cuales son los problemas con los que me puedo encontrar. Simpre descartando la idea d eponer un trasformador lo cual económicamente es inviable.
saludos y gracias de antemano
-
- 10/07/2013, 18:11 #2
Re: Duda conexión red publica en instalación aislada
Pues para hacerlo conforme con la normativa, tienes que colocar un transformador de separación galvánica. Si no lo haces tampoco pasa nada, sólo que ya no hay diferencia de tensión entre tierra de casa y neutro de compañía porque se unen dentro del equipo.
Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)
- 11/07/2013, 09:36 #3Forero Junior
- Fecha de ingreso
- oct 2011
- Ubicación
- ALICANTE
- Mensajes
- 9
Re: Duda conexión red publica en instalación aislada
Gracias por tu respuesta Hlebtomane. Al final no voy a poner nada, ya que el transformador no es viable x su coste.
un saludo