Resultados 1 al 8 de 8
- 16/06/2013, 13:51 #1Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2012
- Ubicación
- Belmez (Cordoba)
- Mensajes
- 1.164
problema con las secciones de cableado
Hola de nuevo, resulro que encargue el cable nuevo para la ampliacion a un familiar y se ha equivocado de seccion, por lo que se me hace pequeño, pero espero la opinion de los espertos antes de nada.
dispongo de.
1º linea, 4 placas en serie de 2 de 85w 12v y 5,65a
2º linea 4 placas en series de 2 de 135w 12v y 7,95a
3º linea de 2 placas de 195 y 24v en paralelo y 5,55a.
la 1º linea tiene cable de 16mm y 16m
la 2º linea tiene cable de 16mm y 16m
y el problema viene en la 3º linea que encarque cable de 16mm y me han traido de 10mm, con lo que la caida se me queda cerca del 5% lo cual lo veo escesivo, que pensais lo coloco o busco otra manera.
gracias anticipadas
-
- 16/06/2013, 15:43 #2Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2012
- Ubicación
- Ribera alta
- Mensajes
- 112
Re: problema con las secciones de cableado
Por lo que vale compra cable de mas seccion
-
Re: problema con las secciones de cableado
De momento ponlo y luego le añades una tirada en paralelo o le quitas algo de distancia.
- 16/06/2013, 19:37 #4Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2008
- Ubicación
- Canarias
- Mensajes
- 248
Re: problema con las secciones de cableado
Hola
Si calculamos la 3 línea con un 1% de caída de tensión me da cable de 13mm y si calculamos el 1,3% me da 10,13mm así que creo que vas bien con el de 10mm.
Un saludo
- 16/06/2013, 21:07 #5Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2012
- Ubicación
- Belmez (Cordoba)
- Mensajes
- 1.164
Re: problema con las secciones de cableado
como la manguera que me trajeron es de 3X10 pues usare 2 cables en paralelo y el de tierra junto con uno suelto.
Patrickftv yo use la calculadora de seccion de aqui y me sale de seccion con 16a 38,1 con un 1% y con un 3% 12,7 o no calcule bien.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
el problema es que ya me lo trajeron y se pago, pero lo mas gracioso es que le dijeron que con ese cable hay de sobra para 80a
- 16/06/2013, 22:30 #6Forero
- Fecha de ingreso
- dic 2008
- Ubicación
- Canarias
- Mensajes
- 248
Re: problema con las secciones de cableado
Fórmula es:
S= 2 x longitud x intensidad (A) / 56 x % ( caída de tensión)
Longitud = 16m
Intensidad = 5,55A
1,3 % de 24v = 0,312
S = 2 x 16m x 5,55 / 56 x 0,312 = 177,6 / 17,47 = 10,16mm
- 16/06/2013, 22:42 #7Forero
- Fecha de ingreso
- jun 2012
- Ubicación
- Belmez (Cordoba)
- Mensajes
- 1.164
Re: problema con las secciones de cableado
ok compañero, lo que veo es que calculastes 1 solo modulo de 24 en la linea, no se si no me esplique bien pero van 2 en paralelo en la misma linea por lo que nos vamos a casi 12a.
por cierto encontre otras calculadoras de seccion, y en especial una en la que podemos calcular a partir de los w
- 17/06/2013, 07:56 #8
Re: problema con las secciones de cableado
Pues, allí está una ventaja importante del MPPT, poniendo los paneles a 48 V y dejándolos trabajar a su Vmp baja mucho la caída de tensión. Te valdría una tirada de 10 mm² y eso para todo el campo sin llegar al 2% de caída de tensión...
Pero bueno, veo bien aprovechar los 3 hilos y poner otro cable (unipolar) de 10 mm² más.Biblioteca básica de energía solar
Descubre la fotovoltaica jugando y aprende de forma intuitiva con nuestros esquemas interactivos: Esquemas interactivos (requiere flash)